Strona 1 z 1

Pękniecia na suficie

: 10 paź 2019, 13:26
autor: Gryzli167
Witam wszystkich forumowiczow. Kupilem domek kilka miesiecy temu rok budowy 1990 parterowy murowany strop betonowy. Kilka dni temu zauwazylem pekniecia tynku na suficie tak jakby wzdluz i czasem wpoprzek belek tak jak na zdjeciach. https://zapodaj.net/59d3f8d81bdad.jpg.html
https://zapodaj.net/3848e4741b74d.jpg.html
https://zapodaj.net/becc8e814da01.jpg.html

Moze jest to zwiazane z ogrzewaniem. Ktos wczesniej probowal to naprawiac poniewaz jest w tych miejscach siatka zatopiona gdzie sa te pekniecia. Czy to wina slabych tynkow cementowych? W niektorych miejscach na scianach byly odparzone tynki, moze i tutaj ktos niepoprawnie zrobił tynki. To moze byc powazna wada?? Prosze o pomoc. Pozdrawiam

Re: Pękniecia na suficie

: 14 paź 2019, 17:52
autor: Om3k
Przyczyn tego typu pęknięć może być kilkanaście.
Czy możesz sprawdzić typ stropu żelbetowego?
Czy na stropie postawione są murowane ścianki działowe albo słupki więźby dachowej?
Czy możesz zamieścić zdjęcia z projektu?
Z czego wykonano ściany? Czy możesz zamieścić również pęknięcia ścian?
Na jakich gruntach posadowiony jest budynek?

Re: Pękniecia na suficie

: 17 paź 2019, 9:20
autor: Gryzli167

Re: Pękniecia na suficie

: 18 paź 2019, 7:54
autor: Om3k
Dziękuję, że zamieściłeś zdjęcia z projektu budowlanego.
Tak naprawdę to masz strop belkowo-płytowy, którego elementami nośnymi są stalowe belki typu I160 w rozstawie osiowym co 1,20 m. Pomiędzy stalowymi belkami znajdują się prefabrykowane płyty betonowe WPS. Po ułożeniu płyt na dolnych półkach dwuteownika, przestrzeń pomiędzy belkami wypełniono lekkim materiałem (np. keramzytem lub keramzytobetonem), a na górnej powierzchni stropu wykonano prawdopodobnie betonową wylewkę.
Poniżej zamieszczam przykład podobnego stropu.
Obrazek
Aby ograniczyć powstawanie pęknięć zaleca się w czasie budowy owinięcie dwuteowników (przed montażem płyt WPS) stalową siatką podtynkową, tzw. Rabitza.
Pęknięcia powstają na styku belki z płytą betonową (pęknięcia wzdłużne), oraz na połączeniu dwóch płyt WPS (pęknięcia poprzeczne).
Ponadto z przekroju poprzecznego budynku wynika, że strop jest dodatkowo obciążony słupami więźby dachowej. Część oddziaływań z dachu to obciążenia zmienne, które powodują niewielkie ruchy - ugięcia belek stropowych i pękanie tynku.
Nie wypowiadam się teraz, czy przekroje stalowych belek stropowych zaprojektowano prawidłowo, ponieważ musiał bym wykonać obliczenia. - to już by była odpowiedź płatna.

Pęknięcia na ścianach mogą wynikać z obciążeń przekazywanych z belek stropowych na ściany. Trudno, tak zdalnie stwierdzić, czy belki oparto na ścianie, na wymaganą szerokość, oraz czy je zakotwiono? Na zdjęciach nie widać pęknięć ścian.