wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 01 kwie 2013, 21:54
autor: km25
Witam Państwa,

Mam problem w kuchni w domu parterowym,
chodzi o wentylację a konkretniej o to ze słabo działa.
- okap jest podłączony do przewodu kominowego wentylacyjnego ale to nie wystarcza gdyz w pomieszczeniu pozostaje duzo wilgoci.

- w kuchni są dwa okna plastikowe sprzed 10 lat wiec nie za bardzo szczelne.

- na kuchnią jest nieogrzewany strop(z betonu komorkowego pomiedzy belkami dwuteowymi ?) który w niedalekiej przyszłości planuję ocieplic sturopianem 2x5 cm i na to szlichta gr 4/5 cm

moje pytanie jest następujące:
czy mogę w stropie zrobic dodatkowy otwór wentylacyjne gdzies w rogu w celu odprowadzania wilgoci?
czy to nie bedzie mialo za słagego ciągu/ czy zrobic z elektrycznym wywiewnikiem?
czy muszę tą rurę wentylacyjną ocieplac ponad stropem i czy muszę ją wypuszczac ponad dach czy moze sie konczyc nad stropem ale i pod dachem?

pozdrawiam

Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 01 kwie 2013, 22:24
autor: km25
mam jeszcze pytanie czy przed ulozeniem styropianu na stropie polozyc folie budowlaną czy to zbędne i folię tylko układa się przed wylewką?

Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 02 kwie 2013, 5:52
autor: IWUBE
komin ociepl i będzie wentylacja

od dołu patrząc

    strop
    styropian/wełna
    folia
    wylewka zbrojona


jak odwrócisz warstwy to coś takiego będziesz miał

Obrazek

pamiętaj o dylatacji obwodowej

Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 02 kwie 2013, 17:29
autor: Kierownik Budowy Poznań
Pamiętaj też o tym żeby zapewnić odpowiedni nawiew do kuchni(kratka w drzwiach, nawietrzaki w oknach) bo bez tego najlepszy komin nie pomoże... A ta wilgoć w kuchni to jakoś się bardziej objawia-grzyb na ścianie? Budynek jest ocieplony?

Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 02 kwie 2013, 21:50
autor: km25
budynek nie jest ocieplony,
w kuchni grzyba nie ma tylko szafki są zasmolone wilgocią/tłuszczem

IWB czy gr 5 cm styropianu wystarczy do ocieplenia komina?

Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 02 kwie 2013, 22:03
autor: Enerbau
km25 pisze:w kuchni grzyba nie ma tylko szafki są zasmolone wilgocią/tłuszczem

No, to za chwilę będzie grzyb.











Nie po to izolujemy, by robić centralne.

Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 03 kwie 2013, 6:43
autor: IWUBE
km25 pisze:budynek nie jest ocieplony,
w kuchni grzyba nie ma tylko szafki są zasmolone wilgocią/tłuszczem

IWB czy gr 5 cm styropianu wystarczy do ocieplenia komina?


Siłą napędową efektu kominowego są różnice gęstości wynikające np. z różnicy temperatury pomiędzy powietrzem (lub ściślej: gazem) zewnętrznym, a wewnętrznym (w przewodzie komina). Słup wewnętrznego, ogrzanego powietrza jest lżejszy niż zimnego zewnętrznego. Wynika z tego, że u podstawy komina w jego wnętrzu ciśnienie jest mniejsze niż na zewnątrz na tej samej wysokości. Ta różnica ciśnień wywołuje przepływ powietrza. Efekt jest tym większy im wyższy komin i większa różnica temperatur. Z tego powodu kominy bywają ocieplane. W przemysłowych kominach o wysokości 100 m, efekt kominowy jest na tyle silny, że u jego szczytu, w ładną, bezwietrzną pogodę, prędkość przepływu powietrza dochodzi do 50-60 km/h. Energia kinetyczna rozpędzonego w kominie powietrza może zostać wykorzystana do produkcji energii elektrycznej. Kominy zbudowane specjalnie w tym celu są nazywane wieżami słonecznymi; umieszczone w nich turbiny napędzają prądnice wytwarzające prąd.

Jeżeli przez komin będzie wentylowany gaz lżejszy od powietrza, wówczas nie musi być cieplejszy, by wystąpił efekt kominowy. Np. przy zrzucaniu azotu przy separacji tlenu lub spalaniu metanu na pochodniach.

Czasem efekt kominowy stanowi niekorzystne zjawisko, któremu trzeba przeciwdziałać. Np. efekt kominowy w klatkach schodowych wysokich budynków prowadzi do utrudnień w korzystaniu ze schodów. Przeciwdziałanie efektowi kominowemu polega zwykle na wierceniu odpowiedniej liczby otworów wentylacyjnych na całej długości szybu lub przerywaniu długich, pionowych ciągów przegrodami.

trochę dużo tej teorii ale w skrócie, 5 wełny ( bo jest nie palnym materiałem) wystarczyć powinno
widać kto uczył się fizyki na studiach lub kto studia sobie kupił ;-) bo i tacy magicy są na forach

Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 03 kwie 2013, 8:20
autor: Kierownik Budowy Poznań
^^przedmówca pięknie rozwinął temat 8)

Nie zgodzę się jedynie z tą wełną. To przecież komin wentylacyjny, nie ma co szaleć z niepalnością, tam powietrze o temperaturze pokojowej będzie. Dodatkowo będę podkreślał, że nawet najwyższy i najlepszy komin nie zadziała jak nie będzie nawiewu. Zatem jeśli kuchnia będzie szczelna(okna bez nawietrzaków, drzwi bez kratek nawiewnych) to nie będzie ciągu kominowego.

Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 03 kwie 2013, 12:09
autor: IWUBE
zakładam teoretycznie, iż okna są rozszczelnione i mają nawietrzniki

Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 03 kwie 2013, 18:46
autor: km25
zapomnialem dodac ze komin ma dwa kanały jeden dymowy i wentylacyjny więc wełna spełni swoją rolę.
okna są nieszczelne a drzwi mają otwór u dołu więc ciąg powinien być.

Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 03 kwie 2013, 18:49
autor: km25
czy okap kuchenny mogę podłączyć do oddzielnego kanału?

Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce

: 03 kwie 2013, 19:46
autor: km25
IWUBE pisze:
km25 pisze:budynek nie jest ocieplony,
w kuchni grzyba nie ma tylko szafki są zasmolone wilgocią/tłuszczem

IWB czy gr 5 cm styropianu wystarczy do ocieplenia komina?


Siłą napędową efektu kominowego są różnice gęstości wynikające np. z różnicy temperatury pomiędzy powietrzem (lub ściślej: gazem) zewnętrznym, a wewnętrznym (w przewodzie komina). Słup wewnętrznego, ogrzanego powietrza jest lżejszy niż zimnego zewnętrznego. Wynika z tego, że u podstawy komina w jego wnętrzu ciśnienie jest mniejsze niż na zewnątrz na tej samej wysokości. Ta różnica ciśnień wywołuje przepływ powietrza. Efekt jest tym większy im wyższy komin i większa różnica temperatur. Z tego powodu kominy bywają ocieplane. W przemysłowych kominach o wysokości 100 m, efekt kominowy jest na tyle silny, że u jego szczytu, w ładną, bezwietrzną pogodę, prędkość przepływu powietrza dochodzi do 50-60 km/h. Energia kinetyczna rozpędzonego w kominie powietrza może zostać wykorzystana do produkcji energii elektrycznej. Kominy zbudowane specjalnie w tym celu są nazywane wieżami słonecznymi; umieszczone w nich turbiny napędzają prądnice wytwarzające prąd.

Jeżeli przez komin będzie wentylowany gaz lżejszy od powietrza, wówczas nie musi być cieplejszy, by wystąpił efekt kominowy. Np. przy zrzucaniu azotu przy separacji tlenu lub spalaniu metanu na pochodniach.

Czasem efekt kominowy stanowi niekorzystne zjawisko, któremu trzeba przeciwdziałać. Np. efekt kominowy w klatkach schodowych wysokich budynków prowadzi do utrudnień w korzystaniu ze schodów. Przeciwdziałanie efektowi kominowemu polega zwykle na wierceniu odpowiedniej liczby otworów wentylacyjnych na całej długości szybu lub przerywaniu długich, pionowych ciągów przegrodami.

trochę dużo tej teorii ale w skrócie, 5 wełny ( bo jest nie palnym materiałem) wystarczyć powinno
widać kto uczył się fizyki na studiach lub kto studia sobie kupił ;-) bo i tacy magicy są na forach


Studia dopiero zaczynam ale fizykę ogarnę, dzięki temu forum mozna wiele zrozumiec. \kupować nie bedę.