Witam wszystkich specjalistów. Mam dach pokryty gontem bitumicznym, ok. 6 miesięcy temu położona wełna mineralna wraz z folią paroizolacyjną. Ostatnio zakupiłem płyty G-K i chciałem je montować jednak na foli zauważyłem kropelki wody, gdy rozciąłem folie i włożyłem rękę pod wełnę poczułem mokre oraz zlodowaciałe deski (wełna od strony desek była też wilgotna). Jest okres przymrozków wiec nie wiem czy to naturalne zjawisko czy coś jest nie tak. Boję sie że gdy położę płyty G-K zacznie to to w jakiś sposób przeciekać :cry: . Niżej kilka zdjęć, zzekam na wasze opinie itd.
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Re: Pomocy!

: 01 gru 2014, 16:48
autor: KTH
brak wentylacji między deską a wełną ...

Re: Pomocy!

: 02 gru 2014, 1:17
autor: Enerbau
Tak jak jest brak izolacji paroprzepuszczalnej...
Cała izolacja dachu do wymiany :cry:

Re: Pomocy!

: 02 gru 2014, 13:42
autor: Aweloh20
Czyli jak ma to wyglądać aby było dobrze zrobione??

Re: Pomocy!

: 02 gru 2014, 14:01
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Aweloh20 pisze:Czyli jak ma to wyglądać aby było dobrze zrobione??

Obrazek

Obrazek
od góry:
deski 2-3 cm przerwy folia paroprzepuszczalna lub papier specjalny 40 cm wełny i folia paroizolacyjna.
Na dole przy rynnie wlot powietrza przy kalenicy wylot.