Witam forumowiczów,

chciałem prosić kogoś kto się zna o pomoc merytoryczną w postawieniu 2 ścianek działowych pod kątem 90 stopni wydzielając z dużego pokoju mniejsze pomieszczenie.

Z tego co wyczytałem to:

1. Na górę i dół muszę zakupić profile UW. Mam pytanie w związku z mocowaniem u góry. Mam sufit na którym obecnie są kontrłaty a na nich łaty. Profile będę przykręcał do łaty z odległością 1m. Rozumiem, iż na normalnych wkrętach.

2. W jaki sposób połączyć dwa profile UW pod kątem 90 stopni (narożnik zewnętrzny) na dole i u góry?

3. Rozumiem, iż profili wewnętrznych CW nie przykręca się do dołu i góry tylko je wkłada (zatem jak i na czym one się trzymają?).

4. Czy dla takiej ścianki warto dawać podwójną warstwę płyt od strony zewnętrznej pokoju?

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 06 lip 2011, 12:24
autor: kacperkoli
1. Co rozumiesz przez pojęcie normalne wkręty?
2. Profili się nie łączy. Przystawiasz jeden do drugiego.
3. Pod żadnym pozorem nie przykręcaj profili, dotnij stelaż centymetr krótszy i zobaczysz jak się będzie trzymał :)
4. Zależy od tego jak ściana będzie obciążona bądź narażona na działanie mechaniczne.

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 07 lip 2011, 9:51
autor: lukaszu
dzięki za odpowiedź,

1. normalne wkręty do drewna
2. no, ale jak przystawiam skoro jest kąt zewnętrzny, coś się nacina? Chodzi o sam narożnik, jak te profile przy suficie, podłodze idą?

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 07 lip 2011, 21:37
autor: kacperkoli
1. Tak mogą być nawet wkręty fosfatowe (czarne) najwazniejsze jest to żeby mialy gruby gwint.
2. Prościej już się nie da. Na czerwono masz profil CW na czarno UW w rzucie od góry Obrazek

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 10 lip 2011, 12:41
autor: lukaszu
kacperkoli dzięki wielkie,

2. czyli to ustawiam jeden z profili UW na 100% długości a drugim z boku po prostu dobijam na odległość od ściany do profilu. Myślałem że się to nacina 45st, typowy narożnik. Ale dzięki wielkie.

Pewnie będę miał jeszcze milion innych pytań, będę tu pisał, jak będziesz mógł pomóc będę wdzięczny. Pozdrawiam!

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 10 lip 2011, 13:35
autor: lukaszu
Patrzę na film instruktażowy: http://www.youtube.com/watch?v=2YCPbGE_MSI

Rozumiem, iż pierwsza warstwę przy drzwiach przykręcam do profilu drzwiowego, natomiast w drugiej warstwie są tam cieńsze paski płyty na mijankę. One również przy krawędzi są przykręcane do profilu drzwiowego?

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 10 lip 2011, 19:22
autor: kacperkoli
W powietrzu płyta nie uwisi. Płyte przykręcasz do profili CW, UA i dolnego UW.

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 11 lip 2011, 9:57
autor: lukaszu
do górnego UW już nie?

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 11 lip 2011, 10:01
autor: lukaszu
jeszcze takie pytanie, czy na narożnik zewnętrzny z płyt daje się jakąś listwę narożnikową z siatką czy też tylko wykańcza szpachlowaniem i później gładzią...?

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 11 lip 2011, 21:52
autor: kacperkoli
Do górnego UW nie przykręcasz płyty, a na narożnik zewnętrzny dajesz zwykły profil aluminiowy. Może być też z siatką ale nie ma takiej potrzeby.

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 14 lip 2011, 8:59
autor: lukaszu
Czy przykręcając płyty od dołu i góry muszę zachować jakąś dylatację?

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 14 lip 2011, 16:20
autor: lukaszu
Jeszcze takie pytanie, wstawiłem rysunek sufitu. Czy mogę UW przykręcić
tylko do 4 łat nad którymi nie ma kontrłaty i katówki?

Obrazek

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 14 lip 2011, 21:08
autor: kacperkoli
Tak od dołu zrób dylatacje ale nie dużą, a jak sobie wyobrażasz całą ściankę na 4 wkrętach? bo mi się to jakoś nie widzi :)

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 15 lip 2011, 11:56
autor: lukaszu
Z tego co czytam UW przykręcone może być co max 1m. Odległość pomiędzy łatami mam mniejszą, wiec ta pionowa (na rysunku) miałaby 4 wrkęty przez łatę do kantówki i pozioma też 4 wkręty, ale tylko do łaty co chyba 60cm. Generalnie ścianka będzie miała jakieś 3m x 1,5m to po 4 wkręty za mało?

Oczywiście ta dłuższą mogę przykręcić większą ilością wkrętów z tym że do tej pionowej łaty. Tylko 3 będą przechodziły przez kontrłatę w kantówkę. Na niebiesko wkręty.

Obrazek

Re: Ścianka działowa z płyt k-g

: 15 lip 2011, 18:26
autor: kacperkoli
Daj dłuższe wkręty i będzie ok.