Strona 1 z 1

Ściana ocieplona styropianem czy wełna a p.poż.

: 17 cze 2019, 22:07
autor: jaceskor
Na początek Dzień dobry wszystkim
Cztery garaże połączone z prawej strony z domem wolnostojącym.
Dwa garaże bliższe domu postawione w latach 60 i nad nimi pomieszczenie o wielkości 20m/kw.
Garaże jak i dom stoją w granicy z domem i garażami na sąsiedniej działce, budowane w latach 50.
Pomieszczenie nad dwoma garażami ma wysokość wewnątrz 2,2 m, wiadomo podatek. Trzy ściany tego pomieszczenia zostały ocieplone styropianem 10 cm, czwarta ściana garażu przylega do garażu sąsiada.
W latach 80 zostały dobudowane z lewej strony dwa garaże, powierzchnia 34m/kw. Tworzą jeden ciąg z pozostałymi dwoma garażami. Nad tymi garażami nie postawiono dodatkowego pomieszczenia. W związku z tym nad tymi garażami z ich prawej strony znajduje się ściana pomieszczenia 20 m ze ścianą ocieploną styropianem.
Ponieważ te ostatnie dwa garaże zostały nie do końca postawione ze wszystkimi zezwoleniami, cztery lata temu zgłosiłem się do PINB o dokończenie powstałej samowolki.
I tu moje pytanie, po czterech latach załatwiania, Inspektor uzależnił ostateczną decyzję wydania zezwolenia od tego że ścianę pomieszczenia nad dwoma pierwszymi garażami z lewej strony czyli od strony tych nowszych garaży oskubię ze styropianu i zamienię na watę lub otynkuję.
Tak podobno mówią przepisy p.poż.
Czy to prawda i czy jest to konieczne.
Trochę się rozpisałem, mam nadzieję że jest to czytelny obraz mojej budowli.
Pozdrawiam
Jacek