tomek30
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 11 gru 2007, 10:33

autor: tomek30 » 29 wrz 2008, 13:43

Generalnie jestem zdania,że pid to przyszłość i obojętnie jaki sterownik czy perfekt, czy ognik, czy jeszcze rc09 pid dobrany przez producenta kotła jest znacznym ułatwieniem dla użytkownika i poprawia spalanie i wygodę użytkowania (nie latam i nie zmieniam nastaw w zależności od temp. zewnętrznej, nie robię tego też przy znacznej zmianie nastawy czy przejścia w tryb grzania samego cwu, to wielka zaleta pid). Przyznam też w tym miejscu,że pid nie jest rozwiązaniem dla każdego kotła i palnika.

W pełni podzielam to zdanie, jednego tylko nie mogę przeżałować że wersja T nie jest PID, no ale może producent poprawi soft dla tej wersji, wtedy od razu dam przeprogramować ten sterownik. Chociaż w "tłokowcach" często jest mechaniczna regulacja 1 porcji paliwa (jak u mnie) i może to stanowi pewien problem. Bo wiem z doświadczenia, że jak zrobi się chłodniej to tylko zwiększę skok tłoka i w sterowniku nic nie będę musiał zmieniać.

sniper

autor: sniper » 02 paź 2008, 19:02

Witam!

Z powodu wyjazdu nie mogłem wcześniej odpisać. A wypadało. Co do zarzucanego mi braku znajomości sterownika chciałem podkreślić, że na tamtym forum pytałem się o konkretny, przerabiany piec. Z tego typu wynalazkami nie miałem do czynienia, dlatego pytałem się o zdanie. Nie uważam, żeby istniało jedno uniwersalne sterowanie do wszystkiego. Z Perfektem mam duże doświadczenie w kategorii porządnych kotłów podajnikowych(głównie retortowych).

Również zauważyłem że temat został usunięty - widocznie moderator forum nie dopuszczał linków do konkurencyjnych forów. A szkoda. Byłby dowód, jak dokładnie przebiegała dyskusja!

@Jarecki79 - nie podałem parametrów? Nie zarzucaj mi takich rzeczy. Była rozmowa o sposobie ustawiania perfekta więc to opisałem. Nie wiem dlaczego zawsze wracasz do 25 parametrów perfekta - prawda jest taka że aby zgrać sterownik z obiektem ustawienia wymaga ich niewielka ilość. Dlatego tylko do nich się odwołałem.

Co do sterowania PID i PI - poczytajcie panowie trochę teorii regulacji, zanim zaczniecie dyskusje o "niepełnym sterowaniu". W każdej szanującej się literaturze padnie zdanie "W obiektach o dużej inercji człon różniczkowy może zostać pominięty". Systemy grzewcze są obiektami o dużej inercji dlatego PID i PI to dla nich dokładnie to samo!

@Jarecki79 Za chwilę na pewno zaatakujesz, że jednak to nie jest PID, bo działa inaczej niż Ognik. To odpowiedz mi na pytanie - w jaki sposób Ognik stabilizuje temperaturę płaszcza? I prosze o dokładny opis, a nie tylko rzucenie hasła "algorytmem PID". Ja się pytam dokładnie - jak?! ...a jak już poczytasz o regulatorach PID, żeby odpowiedzieć na to pytanie to może uświadomisz sobie, że właśnie to robi Perfekt. Na tym polega sterowanie PID...(podkreślam, w tego typu obiektach PID = PI!)

Zanim ktoś następnym razem zacznie mnie o coś oskarżać - radzę się upewnić czy to prawda. W przeciwnym wypadku tylko się świadczy o swoim poziomie...

sniper

autor: sniper » 02 paź 2008, 19:06

Jeszcze jedno...szkoda że w wątku o porównaniu regulatorów @Jarecki79 musi sięgać po próby wykazywania "niefachowości" drugiej osoby. Zabrakło argumentów żeby obronić Ognika? Widocznie...
...a miałem nadzieję że będzie tutaj rozmowa o faktycznych zaletach/wadach regulatorów. (A na te zalety czy wady nie ma przecież wpływu, kto o nich mówi - o ile mówi prawdę!)

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
..

autor: Jarecki79 » 03 paź 2008, 14:12

Tomek używa perfekta, a Ty sniper na tamtym forum pisałeś,że masz go zamiar kupić. Nie wiem, może Ty z tamtego forum wątek usunąłeś.

O tym jak działa (na jakiej zasadzie liczy OGNIK) zawsze odpisuję na priva, jak ktoś tego potrzebuje, Pan Irek zgodnie z obietnicą takie dane otrzymał.

Nie wiem czy znasz ten sterownik Perfekt, czy tylko starasz się tutaj to udowodnić. Jeżeli masz ten sterownik, jeżeli naprawdę znasz jego obsługę, chociaż do retory to możesz pomóc sporej ilości ludzi. Przejrzyj wątki ile było zapytań o właściwe nastawy do Perfekta,. To żadna złośliwość, na forum ludzie szukają rozwiązań problemów, ciężko znaleźć tu pochwałę danego produktu, jak komuś coś dobrze działa, to po co szukać jakiegokolwiek forum??.
przykład zapytania o nastawy perfekta:
viewtopic.php?t=6203&start=30

Jak umiesz pomóc innym- to zrób to, jak chcesz się bezsensownie dyskutować to szkoda czasu na wymianę zdań. Możemy się umówić na pomoc innym?? Jak możesz pomóc w retortach, to powiedz w ten sposób... i wszystko.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

tomek30
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 11 gru 2007, 10:33

autor: tomek30 » 03 paź 2008, 15:43

Oj widzę że wprowadziłem sporo zamieszania, no cóż tak się złożyło że odwiedzam obydwa fora, a że zawsze interesuje mnie temat Perfekta to stało się jak się stało, nie zamierzam ujmować tutaj wiedzy p. sniperowi, bo może faktycznie to PI=PID itd. nie wnikam w to, natomiast już wiem dlaczego mój piec wpada w nadzór, opisuję to tutaj: viewtopic.php?t=6203&start=30
jednak jednego jestem pewien, sniper zadał pytanie: czy Perfekt będzie dobry do jakiegoś tam kotła niestandardowego (nieważne jakiego)?, gdybym był na Twoim miejscu, z Twoją wiedzą (tak przynajmniej wygląda to na tym forum) nie zadawałbym takiego pytania w temacie Perfekta, no może zapytałbym o inny sterownik, ale skoro tak znasz Perfekta i ma tyle zalet (ja też chwalę ten sterownik) to po co takie pytanie.
I jeszcze jedno - o nic Cie kolego sniper nie oskarżyłem, zadałem tylko pytanie, a Ty do dziś nie odpowiedziałeś czy masz ten sterownik czy nie, napisałeś że masz z tym sterownikiem duże doświadczenie w kotłach retortowych, ale moja wersja softu jest znacząco inna od standardowej opisuję to w linku który dałem wyżej.

sniper

autor: sniper » 03 paź 2008, 18:16

Czy mam taki sterownik? Osobiście nie - ogrzewanie mam gazowe. ;)
Czy widziałem kiedyś taki sterownik? Widzę je średnio kilka razy w tygodniu.
Czy ustawiałem kiedyś taki sterownik? Wielokrotnie na różnych obiektach.
Co do pomocy ludziom - już śpieszę. :-)
A co do tego że ciągle wracam do porównywania sterowników - myślałem, że właśnie taki temat ma ten wątek, nieprawdaż? I tylko chciałem zaznaczyć że zaczęliśmy dyskusję o zupełnie czymś innym...chociaż do innych rzeczy wolałbym osobne wątki zakładać - byłoby czytelniej.
@Jarecki79 - powtórzę: Na tamtym forum pytałem się czy będzie on odpowiedni do pewnego konkretnego przerabianego kotła. Po prostu tamtej przerabianej konstrukcji bałem się zaufać i stąd było moje pytanie do forumowiczów, czy któryś z nich miał może do czynienia z czymś podobnym. I jeszcze jedno - naprawdę, nie jestem moderatorem forum konkurencyjnego i nie mam uprawnień usuwania tam wątków. ;)

Pozdrawiam

tomek30
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 11 gru 2007, 10:33

autor: tomek30 » 03 paź 2008, 18:55

No i się wyjaśniło, zatem proponuję aby Panowie zakopali topór wojenny i zrobili wspólnie dla nas "zwykłych" użytkowników rzetelne porównanie obu sterowników, chociaż wydaje mi się że zarówno Ognik jak Perfekt są dosyć podobne w działaniu, a faktycznie w Perfekcie w trybie zwykłego użytkownika mamy raptem 10 parametrów - w tym 3 (język, czas i dzień tygodnia) na pewno nikomu nie narobią kłopotu w ustawianiu, pozostaje do regulacji 7, czyli niewiele. Póki co mam "specyficzny" soft w moim sterowniku, ale zamierzam zmienić na oryginalny, wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej, póki co mój sterownik chodzi na zasadach archaicznych praca/nadzór i nic na to nie poradzę. Z tego wszystkiego wychodzi że po zmianie softu będzie to tzw. PID, ale o tych skrótach już wile było. Pożyjemy zobaczymy, jak będę miał w moim tłokowcu nowy soft, na pewno napiszę.
Pozdrawiam

ireek10
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 15 sty 2008, 17:02

autor: ireek10 » 04 paź 2008, 14:12

tomek30 pisze:No i się wyjaśniło, zatem proponuję aby Panowie zakopali topór wojenny i zrobili wspólnie dla nas "zwykłych" użytkowników rzetelne porównanie obu sterowników, chociaż wydaje mi się że zarówno Ognik jak Perfekt są dosyć podobne w działaniu, a faktycznie w Perfekcie w trybie zwykłego użytkownika mamy raptem 10 parametrów - w tym 3 (język, czas i dzień tygodnia) na pewno nikomu nie narobią kłopotu w ustawianiu, pozostaje do regulacji 7, czyli niewiele. Póki co mam "specyficzny" soft w moim sterowniku, ale zamierzam zmienić na oryginalny, wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej, póki co mój sterownik chodzi na zasadach archaicznych praca/nadzór i nic na to nie poradzę. Z tego wszystkiego wychodzi że po zmianie softu będzie to tzw. PID, ale o tych skrótach już wile było. Pożyjemy zobaczymy, jak będę miał w moim tłokowcu nowy soft, na pewno napiszę.
Pozdrawiam


Witam!
Panie sniper skoro Pan tak zna sterownik Perfekt, proszę mi wyjaśnić w jaki sposób mam go ustawić by nie wchodził w nadzór i jednocześnie zużywał tyle samo paliwa co przed tą regulacją. Mam wrażenie że jest to nie możliwe a zwłaszcza przy różnych zapotrzebowaniach na moc w danym czasie, np. grzeje bojler /zapotrzebowanie większe/ , przestaje grzać /zapotrzebowanie na moc gwałtownie spada/. Mi do tej pory nie udało się tego dokonać, nawet bez bojlera.
Pozdrawiam

sniper

autor: sniper » 05 paź 2008, 11:56

@ireek10
Założyłem osobny wątek, gdyż ten miał dotyczyć czegoś innego.
Odpowiedzi udzieliłem tutaj:
viewtopic.php?p=56153#56153

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 06 paź 2008, 11:05

Nie prowadzę żadnej wojny, chciałem porównać nastawy i to wszystko. Nie upieram się,że ognik pid jest najlepszy do wszystkiego, podkreślam,że jest najprostszy w obsłudze. Wybór jest między 3modelami do ślimaka, tj. Ognik PID (tutaj powiem,że świetnie sprawdza się m.in. na palnikach Pancerpol, na większości kotłów z Pleszewa z podajnikiem ślimakowym, min. na kotłach Fakora, dobrze na kotłach firmy Cichewicz, świetnie na konstrukcji HEF, testuje też SaS i obecnie Ogniwo, b.dobrze sprawdza się na kotłach SKAM-P z retortą pancerpol na ekogroszke lub retortą obrotową pancerpol).

Syntetycznie i skrótowo:
W Ogniku PID jak jest dobrany do kociołka nie przestawia się absolutnie nic, zwykły klient nie ma dostępu do menu kodowego, kody są dla producentów kotłów oraz dla instalatorów.
W Ogniku PID ustawiam zatem tylko i wyłącznie temp. na C.O. i CWU jako klient

Są menu kodowe, dla ślimaka jest to łącznie 8parametrów, dla tłoka łącznie 11, znacznie mniej zatem jak w Perfekcie, co świadczy tylko o tym,że jest to prostsze do ustawienia i zrozumienia, nie oznacza natomiast,że jest najlepsze dla wszystkich kotłów.

W menu kodowym ustawiam:
Pd.Sl oznacza podajnik ślimakowy (wcześniej można było wybierać między ślimak i tłok, teraz konkretny program jest pod tłoki albo ślimak, w sumie mogliby to zaślepić)

Dla tłoka będzie Pd.tl i dojdą 2parametry c.cyfra oraz t.cyfra są to czasy wyzwolenia i powrotu krańcówki

tEr.1 to wybór czy pokojowy ma być aktywny - czyli 1, czy pokojowy ma być wyłączony -0

Ft.65 (czasami jest 70), to temperatura max. kotła przy pracy z pokojowym, to można dostosować do danej instalacji, kotła i budynku. Niech Pan spróbuje ustawić to w okolice 50-55st.C i sprawdzić efekt. Producent tłumaczy,że przy tym sofcie kocioł balansuje między temp. ustawiona na C.O. (sugerują, aby przy pracy z panelem C.O. ustawiać w okolicy 42st.C) a tą max. temp. dla pracy z termostatem.

tC.50 to nieaktywna w tym sofcie temperatura alarmu kosza, tylko w 7c5 jest opcja wybrania sterownika z czujnikiem kosza. Tutaj producent tłumaczy,że tak mocno rozwinęli program,że nie jest już potrzebny czujnik powrotu do właściwych dawek paliwa. Zatem część producentów w to puste miejsce zażyczyła sobie czujnika kosza. 7c5 od 7c3 różni tylko ta możliwość zastosowania czujnika kosza.

PO.34 to temperatura załączenia pompy C.O.

Kolejne menu kodowe:
następny kod to tylko Time Aut, jest to czas przy którym nie stwierdzamy przyrostu mocy i sterownik uznaje,że kocioł wypalił cały opał wyrzuca błąd brak opału i kończy palenie.
3ci ostatni kod opisuje zależności:
dU.5, to fabryczny dobieg pompy CWU, jak korzystamy z grzania c.o. i cwu warto to tak zostawić, jak jest lato i grzejemy sam bojler można w tym kodzie zmienić nastawę na 3st.C
P.30 to fabryczny początek wyliczania algorytmu a w zasadzie początek liczenia przerwy, bo czas podawania jest stałą wartością w pid (aby algorytm mógł liczyć dla stałej, podawanej ilości kalorii z opału). Dla mocy 25kW większość zostawia 30sekund, przy mniejszej mocy czasami jest 35sekund, dla mocy 40kW i 50kw nastawa 25sekund.

d.100 to max. moc nadmuchu, dla małej mocy kotła schodzi się przy tych nowych softach do ok.60-70%, to tez musi Pan dobrać obserwując zachowanie swojego kotła.
i dla ślimak to już koniec.

dla tłoka jest dodatkowy parametr minimalna moc kotła, dzięki któremu wyliczamy dawkę na podtrzymanie żaru (maksymalna przerwa podawania jest wynikiem końcowym)

Jak można w ten sam sposób scharakteryzować Perfekta, czyli co minimalnie i co maksymalnie mogę skorygować byłoby to rzeczowe porównanie parametrów.

ps. Panie Irku są już nowe wersje programów do ślimaka, napiszę na priva co zostało zmienione.

I zupełnie neutralnie trzeba przyznać,że oba modele sterowań mają jeszcze kilka niedociągnięć, sa jednak sterownikami z możliwością wgrania poprawek, jak widać po postach na forum oba maja kilka wersji software, świadczy to o tym, że obaj producenci stale udoskonalają swoje produkty.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

ireek10
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 15 sty 2008, 17:02
Re: ...

autor: ireek10 » 06 paź 2008, 11:35

Jarecki79 pisze:Nie prowadzę żadnej wojny, chciałem porównać nastawy i to wszystko. Nie upieram się,że ognik pid jest najlepszy do wszystkiego, podkreślam,że jest najprostszy w obsłudze. Wybór jest między 3modelami do ślimaka, tj. Ognik PID (tutaj powiem,że świetnie sprawdza się m.in. na palnikach Pancerpol, na większości kotłów z Pleszewa z podajnikiem ślimakowym, min. na kotłach Fakora, dobrze na kotłach firmy Cichewicz, świetnie na konstrukcji HEF, testuje też SaS i obecnie Ogniwo, b.dobrze sprawdza się na kotłach SKAM-P z retortą pancerpol na ekogroszke lub retortą obrotową pancerpol).

Syntetycznie i skrótowo:
W Ogniku PID jak jest dobrany do kociołka nie przestawia się absolutnie nic, zwykły klient nie ma dostępu do menu kodowego, kody są dla producentów kotłów oraz dla instalatorów.
W Ogniku PID ustawiam zatem tylko i wyłącznie temp. na C.O. i CWU jako klient

Są menu kodowe, dla ślimaka jest to łącznie 8parametrów, dla tłoka łącznie 11, znacznie mniej zatem jak w Perfekcie, co świadczy tylko o tym,że jest to prostsze do ustawienia i zrozumienia, nie oznacza natomiast,że jest najlepsze dla wszystkich kotłów.

W menu kodowym ustawiam:
Pd.Sl oznacza podajnik ślimakowy (wcześniej można było wybierać między ślimak i tłok, teraz konkretny program jest pod tłoki albo ślimak, w sumie mogliby to zaślepić)

Dla tłoka będzie Pd.tl i dojdą 2parametry c.cyfra oraz t.cyfra są to czasy wyzwolenia i powrotu krańcówki

tEr.1 to wybór czy pokojowy ma być aktywny - czyli 1, czy pokojowy ma być wyłączony -0

Ft.65 (czasami jest 70), to temperatura max. kotła przy pracy z pokojowym, to można dostosować do danej instalacji, kotła i budynku. Niech Pan spróbuje ustawić to w okolice 50-55st.C i sprawdzić efekt. Producent tłumaczy,że przy tym sofcie kocioł balansuje między temp. ustawiona na C.O. (sugerują, aby przy pracy z panelem C.O. ustawiać w okolicy 42st.C) a tą max. temp. dla pracy z termostatem.

tC.50 to nieaktywna w tym sofcie temperatura alarmu kosza, tylko w 7c5 jest opcja wybrania sterownika z czujnikiem kosza. Tutaj producent tłumaczy,że tak mocno rozwinęli program,że nie jest już potrzebny czujnik powrotu do właściwych dawek paliwa. Zatem część producentów w to puste miejsce zażyczyła sobie czujnika kosza. 7c5 od 7c3 różni tylko ta możliwość zastosowania czujnika kosza.

PO.34 to temperatura załączenia pompy C.O.

Kolejne menu kodowe:
następny kod to tylko Time Aut, jest to czas przy którym nie stwierdzamy przyrostu mocy i sterownik uznaje,że kocioł wypalił cały opał wyrzuca błąd brak opału i kończy palenie.
3ci ostatni kod opisuje zależności:
dU.5, to fabryczny dobieg pompy CWU, jak korzystamy z grzania c.o. i cwu warto to tak zostawić, jak jest lato i grzejemy sam bojler można w tym kodzie zmienić nastawę na 3st.C
P.30 to fabryczny początek wyliczania algorytmu a w zasadzie początek liczenia przerwy, bo czas podawania jest stałą wartością w pid (aby algorytm mógł liczyć dla stałej, podawanej ilości kalorii z opału). Dla mocy 25kW większość zostawia 30sekund, przy mniejszej mocy czasami jest 35sekund, dla mocy 40kW i 50kw nastawa 25sekund.

d.100 to max. moc nadmuchu, dla małej mocy kotła schodzi się przy tych nowych softach do ok.60-70%, to tez musi Pan dobrać obserwując zachowanie swojego kotła.
i dla ślimak to już koniec.

dla tłoka jest dodatkowy parametr minimalna moc kotła, dzięki któremu wyliczamy dawkę na podtrzymanie żaru (maksymalna przerwa podawania jest wynikiem końcowym)

Jak można w ten sam sposób scharakteryzować Perfekta, czyli co minimalnie i co maksymalnie mogę skorygować byłoby to rzeczowe porównanie parametrów.

ps. Panie Irku są już nowe wersje programów do ślimaka, napiszę na priva co zostało zmienione.

I zupełnie neutralnie trzeba przyznać,że oba modele sterowań mają jeszcze kilka niedociągnięć, sa jednak sterownikami z możliwością wgrania poprawek, jak widać po postach na forum oba maja kilka wersji software, świadczy to o tym, że obaj producenci stale udoskonalają swoje produkty.

Witam!
Panie Jarku proszę o informację na priv odnośnie tego nowego programu do slimaka.
Pozdrawiam

whazup
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 30 wrz 2008, 7:35

autor: whazup » 07 paź 2008, 7:49

Witam,

chciałbym uzyskać opinie na temat sterownika PID, dostałem od znajomego sterownik tatarka RT-09 PID, do zakupionego okazyjnie "gołego" kotła firmy kortex EKO-PLUS 25 KW. Nie wiem czy mam montować to sterowanie czy może szukać innych. Ma ktoś może doświadczenie z tym sterownikiem lub innymi PID i może podzielić się spostrzeżeniami?

z góry dzięki

pozdrawiam

pierwek
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 20 lis 2008, 23:40
Re: ...

autor: pierwek » 25 lis 2008, 14:29

Jarecki79 pisze:tEr.1 to wybór czy pokojowy ma być aktywny - czyli 1, czy pokojowy ma być wyłączony -0

Ft.65 (czasami jest 70), to temperatura max. kotła przy pracy z pokojowym, to można dostosować do danej instalacji, kotła i budynku. Niech Pan spróbuje ustawić to w okolice 50-55st.C i sprawdzić efekt. Producent tłumaczy,że przy tym sofcie kocioł balansuje między temp. ustawiona na C.O. (sugerują, aby przy pracy z panelem C.O. ustawiać w okolicy 42st.C) a tą max. temp. dla pracy z termostatem.


mam sterownik ognik plus PID v.soft 7,93 - ta wersja softu we "współpracy" z termostatem nie steruje pracą pompy CO tylko sekwencyjną pracą dmuchawy. To jest grube nieporozumienie i nie działa poprawnie.

Jak się ma sugerowane przez serwis Elektro Miz ustawienia temperatury na kotle 42stopnie do wymaganej temperatury 56 przez producenta kotła?

a jeżeli ustawię 56 stopni na sterowniku to przy ograniczeniu 65 stopni można sobie tak sterować przy siarczystych mrozach to jest jakaś bzdura. A już całkiem kuriozalne jest to że instalator kazał mi ustawić temperaturę na sterowniku ognik 65 stopni a jak przyjdą mrozy to nawet 70 stopni. No to ja się pytam jak to ma współpracować ze sterownikiem pokojowym? :shock:

są jakieś wersje softu ze sterowaniem sekwencyjnym pompą CO (przy współpracy z termostatem pokojowym) ale niestety nie widziałem jak to działa.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 27 lis 2008, 17:45

do Whazup

Sterownik RT09 pid firmy Tatarek jest dość przyjazny w obsłudze, nie korzystałem z niego osobiście, wiem tylko,że ma 2 stany dmuchawy do zaprogramowania. Tj programuje się moc przy podawaniu paliwa i moc dmuchawy, gdy paliwo nie jest podawane.

Musisz doczytać instrukcję, ten sterownik ma też klasyczny przedmuch,a wydłużanie dawkowania jest w zakresie, który mu podasz, tj. zaczyna zwalniać przed np. 5st.C przed zadaną podawanie paliwa, programujesz do jakiej wartości ma dawki rozciągać.

Sterownik wychodzi obecnie w 2wersjach:
tatarek.com.pl/index.php?produkt=TRT09&kat=u&podkat=u1
tatarek.com.pl/index.php?produkt=TRT09A&kat=u&podkat=u1

Dokładniej to jednak dopytaj producenta:
tatarek.com.pl/index.php?site=kontakt

Do pierwek
Obecnie są inne wersje software, do ślimaka jest to chyba aktualnie Sl.12, sekwencyjna praca panelu zaczynała się prawdopodobnie (nie pamiętam dokładnie) od 7c.53 dla wersji z czujnikiem kosza....
Musisz skontaktować się z producentem, firma Elektro-Miz i umówić na wgranie nowego softu, jak nie jesteś zadowolony z obecnego.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

bartek classen
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 10 sty 2009, 13:18

autor: bartek classen » 10 sty 2009, 13:29

Witam
Jestem tu nowy. Ale wygląda na to ze potrzebuje pomocy. Mam kocioł Dziubarczyka 19KW dom wielkości 130 m2. Sterownik PID spalanie 150 kg EKOgroszku na 3,5 dnia ustawienia na kotle 45 stopni był podłączony termostat pokojowy ale jest teraz odłączony. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego spalania wychodzi 1,5 tony na miesiąc czy to nie za dużo, a może za mały jest piec ( ostatnio doszedłem do takiego wniosku ). Specjaliści z ELEKTO-MIZU dawali różne rady a spalanie nadal takie duże. Wszyscy moi znajomi mają kotły z regulatorami gdzie można samemu sobie poustawiać i spalanie mają o połowemniejsze, a u mnie producent zapewnia spalanie mniejsze o 30% a ja mam większe. Próbowałem tez różnych EKO ale spalanie jest takie samo tylko popół wygląda inaczej. Czy ktoś zna sposób na mó piec ? oprócz oczywiście wrzucenia do niego odbezpieczonego granatu
Pozdrawiam