Nie prowadzę żadnej wojny, chciałem porównać nastawy i to wszystko. Nie upieram się,że ognik pid jest najlepszy do wszystkiego, podkreślam,że jest najprostszy w obsłudze. Wybór jest między 3modelami do ślimaka, tj. Ognik PID (tutaj powiem,że świetnie sprawdza się m.in. na palnikach Pancerpol, na większości kotłów z Pleszewa z podajnikiem ślimakowym, min. na kotłach Fakora, dobrze na kotłach firmy Cichewicz, świetnie na konstrukcji HEF, testuje też SaS i obecnie Ogniwo, b.dobrze sprawdza się na kotłach SKAM-P z retortą pancerpol na ekogroszke lub retortą obrotową pancerpol).
Syntetycznie i skrótowo:
W Ogniku PID jak jest dobrany do kociołka nie przestawia się absolutnie nic, zwykły klient nie ma dostępu do menu kodowego, kody są dla producentów kotłów oraz dla instalatorów.
W Ogniku PID ustawiam zatem tylko i wyłącznie temp. na C.O. i CWU jako klient
Są menu kodowe, dla ślimaka jest to łącznie 8parametrów, dla tłoka łącznie 11, znacznie mniej zatem jak w Perfekcie, co świadczy tylko o tym,że jest to prostsze do ustawienia i zrozumienia, nie oznacza natomiast,że jest najlepsze dla wszystkich kotłów.
W menu kodowym ustawiam:
Pd.Sl oznacza podajnik ślimakowy (wcześniej można było wybierać między ślimak i tłok, teraz konkretny program jest pod tłoki albo ślimak, w sumie mogliby to zaślepić)
Dla tłoka będzie Pd.tl i dojdą 2parametry c.cyfra oraz t.cyfra są to czasy wyzwolenia i powrotu krańcówki
tEr.1 to wybór czy pokojowy ma być aktywny - czyli 1, czy pokojowy ma być wyłączony -0
Ft.65 (czasami jest 70), to temperatura max. kotła przy pracy z pokojowym, to można dostosować do danej instalacji, kotła i budynku. Niech Pan spróbuje ustawić to w okolice 50-55st.C i sprawdzić efekt. Producent tłumaczy,że przy tym sofcie kocioł balansuje między temp. ustawiona na C.O. (sugerują, aby przy pracy z panelem C.O. ustawiać w okolicy 42st.C) a tą max. temp. dla pracy z termostatem.
tC.50 to nieaktywna w tym sofcie temperatura alarmu kosza, tylko w 7c5 jest opcja wybrania sterownika z czujnikiem kosza. Tutaj producent tłumaczy,że tak mocno rozwinęli program,że nie jest już potrzebny czujnik powrotu do właściwych dawek paliwa. Zatem część producentów w to puste miejsce zażyczyła sobie czujnika kosza. 7c5 od 7c3 różni tylko ta możliwość zastosowania czujnika kosza.
PO.34 to temperatura załączenia pompy C.O.
Kolejne menu kodowe:
następny kod to tylko Time Aut, jest to czas przy którym nie stwierdzamy przyrostu mocy i sterownik uznaje,że kocioł wypalił cały opał wyrzuca błąd brak opału i kończy palenie.
3ci ostatni kod opisuje zależności:
dU.5, to fabryczny dobieg pompy CWU, jak korzystamy z grzania c.o. i cwu warto to tak zostawić, jak jest lato i grzejemy sam bojler można w tym kodzie zmienić nastawę na 3st.C
P.30 to fabryczny początek wyliczania algorytmu a w zasadzie początek liczenia przerwy, bo czas podawania jest stałą wartością w pid (aby algorytm mógł liczyć dla stałej, podawanej ilości kalorii z opału). Dla mocy 25kW większość zostawia 30sekund, przy mniejszej mocy czasami jest 35sekund, dla mocy 40kW i 50kw nastawa 25sekund.
d.100 to max. moc nadmuchu, dla małej mocy kotła schodzi się przy tych nowych softach do ok.60-70%, to tez musi Pan dobrać obserwując zachowanie swojego kotła.
i dla ślimak to już koniec.
dla tłoka jest dodatkowy parametr minimalna moc kotła, dzięki któremu wyliczamy dawkę na podtrzymanie żaru (maksymalna przerwa podawania jest wynikiem końcowym)
Jak można w ten sam sposób scharakteryzować Perfekta, czyli co minimalnie i co maksymalnie mogę skorygować byłoby to rzeczowe porównanie parametrów.
ps. Panie Irku są już nowe wersje programów do ślimaka, napiszę na priva co zostało zmienione.
I zupełnie neutralnie trzeba przyznać,że oba modele sterowań mają jeszcze kilka niedociągnięć, sa jednak sterownikami z możliwością wgrania poprawek, jak widać po postach na
forum oba maja kilka wersji software, świadczy to o tym, że obaj producenci stale udoskonalają swoje produkty.