Porównanie regulatorów do kotłów na paliwo stałe

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

endi
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 07 wrz 2008, 17:16

autor: endi » 15 wrz 2008, 15:17

Witam,
Do Jarecki79:
Wielkie dzięki za porcję fachowej lektury. Muszę to jeszcze na spokojnie przetrawić.
endi

stanislaw42
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 19 wrz 2008, 17:10
szukam pomocy w nastawie regulatora PERFEKT

autor: stanislaw42 » 19 wrz 2008, 18:27

witam
Prosze o porade na temat ustawienia pieca na ekogroszek z podajnikiem typ EKO-GT KWP o mocy 25kw z Galmetu z regulatorem pogodowym i sterownikiem /PERFEKT/. Kupilem dom z lat 70. Dom jest zbudowany z cegly bialej pelnej - mur 40cm + ocieplenie 10cm. Okna plastykowe nowe i drzwi tez. Instalacja z miedzi kaloryfery plytowe. Piec jest w pomieszczeniu gospodarczy oddalone od domu okolo 20metrow. Rury w ziemi izolowane zrobiony specjalny styropian i wlozony do rury o przekroju 150 i zakopane na glebokosci 90 cm. Mam piec juz 2 sezon i spala i 6 ton na caly rok. Podgrzewam tez wode 140litrow /CWU/. NIe wiem czy to nie za duzo? Dom o powierzcni 130m2.
Ustawienia - ważne parametry:
temp zadana -wyliczona przez czyjnik pogodowy-zewnętrzny
1-korekcja nocna -2C od zadanej
2-koekcja ekonomiczna -4C od zadanej
5-moc kotła 100%
6-ilość powietrza 20%
10-zakres regulacji 10C
11-czas całkowania 85sek
12-współczynnik pogodowy 63%
13-obroty min dmuchawy 19%
14-------- max ----------- 70%
15-czas pracy podajnika 8sek
16-max przerwa podajnika 225sek
17-min --------------------- 33sek
18-przerwa nadzoru (podajnik) 12min
19-czas nadmuchu nadzoru 8sek
20-moc ---------------------- 0%
21-min temp zadana pieca 40C


Prosze o jakies podpowiedzi za ktore z gory bardzo dziekuje

sniper

autor: sniper » 19 wrz 2008, 19:26

Witam!

Odpowiedzi udzieliłem w osobnym wątku, w którym pierwotnie padło to pytanie.

ireek10
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 15 sty 2008, 17:02
Porównanie regulatorów do kotłów na paliwo stałe

autor: ireek10 » 19 wrz 2008, 20:49

witam!
Panowie Jarecki 79 i sniper. Aktualnie posiadam obydwa sterowniki czyli ognik pid z wersją oprogramowania v.c3 i perfekta do ślimaka.

Od kilku dni testuję ognika z tą nową wersją oprogramowania z podłączonym panelem pokojowym. Totalna kicha, przynajmniej u mnie. To cykliczne wyłączanie pompy c.o. przy obecnych temperaturach nieporozumienie. Niesamowite przegrzewy mieszkania przy temp. na kotle 50 st.C. a na panelu pokojowym 20 st.C /co z tego że panel wyłączony jak tak cyklicznie załączana jest pompa na taki przedział czasowy że pomieszczenie nie jest w stanie się wychłodzić/.
Cykliczne załączanie pompy CWU.
Po co okresowo dogrzewana jest CWU w przypadku gdy i tak ma już temperaturę zadaną. U mnie wygląda to tak, że mając nastawę na 40 st.C w rzeczywistosci woda dogrzewana jest do ponad 50st.C w przypadku jeżeli nie występuje odbioru wody.
Praca kotła.
Jak na sterownik ze wsadem PID mało zadowalająca, nie tak równomierna i "kulturalnie" dochodząca do temperatury zadanej jak to ma miejsce w perfekcie.
Acha! Po wgraniu nowego softu okazuje się, że czujnik na powrocie stał się zbędny. Dziwne bo w pierwszej wersji rzekomo wyliczał łącznie z czujnikiem na zasilaniu czasy i dawki paliwa.
W przeciągu ostatniej doby zużyłem bagatela 4 /cztery/ dziesięciolitrowe wiadra opału.
Siłą rzeczy wróciłem do Perfekta.
Pozdrawiam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
..

autor: Jarecki79 » 20 wrz 2008, 10:25

ireek10
Ma Pan rację, sam uważam,że współpraca ognika z panelem jest dziwna. Generalnie wszystkie gadżety w postaci czujnika pokojowego czy pogodowego zakłócają normalną pracę.

Okazuje się,że w Ogniku w tych softach 7c3 i nowym 7c5 do ślimaka współpraca z panelem jest bardziej skomplikowana (moim zdaniem niepotrzebnie). To jest dość dziwnie rozwiązane, bo po zwarciu styku pokojowego kocioł nie pilnuje ani temp. zadanej na C.O. ani temp. zadanej na CWU, dla niego w tym momencie priorytetem jest temp. w kodzie 1203 odnosząca się do temp. przy termostacie. Fabrycznie jest to 65st.C, ale do tej temp. ma sterownik starać się dochodzić z 30%mocą kotła. Nie wiem po co jest to tak skomplikowane.
W efekcie jak ma Pan np. zadaną 40 na C.O. to kocioł oscyluje między 45 a 60st.C z pracą 30%mocy. Może Pan w kodzie 1203 obniżyć temp. przy pracy z termostatem pokojowym to będzie to lepiej wyglądało np. na 50st.C.

Moim zdaniem wielki błąd producenta ognika wynika z faktu,że nie jest dołączana instrukcja serwisowa z kodami i opisem sensu zmian danych wyjściowych. Fajnie,że normalnie mogę tylko ustawiać temp. i generalnie powinno być w 90% wszystko ok, ale jak coś muszę zmienić to powinna być udostępniona instrukcja serwisowa.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

ireek10
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 15 sty 2008, 17:02
Porównanie regulatorów do kotłów na paliwo stałe

autor: ireek10 » 20 wrz 2008, 20:39

Jarecki79 pisze:ireek10
Ma Pan rację, sam uważam,że współpraca ognika z panelem jest dziwna. Generalnie wszystkie gadżety w postaci czujnika pokojowego czy pogodowego zakłócają normalną pracę.

Okazuje się,że w Ogniku w tych softach 7c3 i nowym 7c5 do ślimaka współpraca z panelem jest bardziej skomplikowana (moim zdaniem niepotrzebnie). To jest dość dziwnie rozwiązane, bo po zwarciu styku pokojowego kocioł nie pilnuje ani temp. zadanej na C.O. ani temp. zadanej na CWU, dla niego w tym momencie priorytetem jest temp. w kodzie 1203 odnosząca się do temp. przy termostacie. Fabrycznie jest to 65st.C, ale do tej temp. ma sterownik starać się dochodzić z 30%mocą kotła. Nie wiem po co jest to tak skomplikowane.
W efekcie jak ma Pan np. zadaną 40 na C.O. to kocioł oscyluje między 45 a 60st.C z pracą 30%mocy. Może Pan w kodzie 1203 obniżyć temp. przy pracy z termostatem pokojowym to będzie to lepiej wyglądało np. na 50st.C.

Moim zdaniem wielki błąd producenta ognika wynika z faktu,że nie jest dołączana instrukcja serwisowa z kodami i opisem sensu zmian danych wyjściowych. Fajnie,że normalnie mogę tylko ustawiać temp. i generalnie powinno być w 90% wszystko ok, ale jak coś muszę zmienić to powinna być udostępniona instrukcja serwisowa.



Witam!
Jarecki 79
Wchodząc w ten kod trzeba jeszcze wiedzieć pod którą pozycją ta temperatura występuje, bo u mnie nie mogę znależć tych 65 st.. Nie wiem co pszczególne pozycje oznaczają.
Proszę o wyjaśnienie i przybliżenie trochę tych danych które możemy ewentualnie zmienić.
Pozdrawiam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
witam

autor: Jarecki79 » 21 wrz 2008, 11:29

Nie pamiętam po kolei co jest wyświetlane w tych wersjach 7c3 dla ślimaka, w każdym razie są takie pozycje:

Pd.Sl oznacza podajnik ślimakowy (wcześniej można było wybierać między ślimak i tłok, teraz konkretny program jest pod tłoki albo ślimak, w sumie mogliby to zaślepić)

tEr.1 to wybór czy pokojowy ma być aktywny - czyli 1, czy pokojowy ma być wyłączony -0

Ft.65 (czasami jest 70), to temperatura max. kotła przy pracy z pokojowym, to można dostosować do danej instalacji, kotła i budynku. Niech Pan spróbuje ustawić to w okolice 50-55st.C i sprawdzić efekt. Producent tłumaczy,że przy tym sofcie kocioł balansuje między temp. ustawiona na C.O. (sugerują, aby przy pracy z panelem C.O. ustawiać w okolicy 42st.C) a tą max. temp. dla pracy z termostatem.

tC.50 to nieaktywna w tym sofcie temperatura alarmu kosza, tylko w 7c5 jest opcja wybrania sterownika z czujnikiem kosza. Tutaj producent tłumaczy,że tak mocno rozwinęli program,że nie jest już potrzebny czujnik powrotu do właściwych dawek paliwa. Zatem część producentów w to puste miejsce zażyczyła sobie czujnika kosza. 7c5 od 7c3 różni tylko ta możliwość zastosowania czujnika kosza.

PO.34 to temperatura załączenia pompy C.O.

Z tego co kojarzę więcej parametrów przy ślimaku w tym kodzie nie ma.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

sniper

autor: sniper » 22 wrz 2008, 11:49

@Jarecki79 Czyli jednak ognik ma jakieś dziwne parametry do ustawiania. ;) No i przy okazji okazuje się, że wadą ognika jest również mały wyświetlacz - trzeba wiedzieć co dany skrót oznacza. Nie lepiej dać wyświetlacz tekstowy? Albo nawet graficzny?

tomek30
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 11 gru 2007, 10:33

autor: tomek30 » 26 wrz 2008, 17:45

Czy Pan sniper aby posiada ten sterownik? Moim zdaniem to ta sama osoba: http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.p ... topic=1102
czyli kolega porównuje chyba instrukcje obsługi?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 26 wrz 2008, 18:35

No to dałeś czadu sniper, chwalisz sterownik, którego nie masz. Opierasz się na instrukcji obsługi?? Kup sterownik, użytkuj go i dopiero podejmuj merytoryczną rozmowę na jego temat! Dopiero wtedy staraj się pomóc!

Przyznam,że liczyłem,że w przypadku kłopotów z tym sterownikiem będziesz pomocny a tu wychodzi na to,że zastanawiasz się dopiero nad jego zakupem... Teraz rozumiem,dlaczego nie podałeś parametrów tego sterownika i dlaczego nie opisałeś menu kodowego.

Do p.Irka, za ok.2tygodnie poprawiona będzie współpraca panelu pokojowego przy ogniku pid (jak wspominałem mi się obecny stan tez nie podoba). Ma być też zmiana przy współpracy z samym bojlerem, ale to chyba tylko do wersji tłokowej, chodzi o zabezpieczenie żaru przy długim postoju ok.60minut. Przyznam chyba jednak,że dla małego wymiennika kotła Zębiec rodzaj pracy sterownika wymyślony przy ogniku pid może nie być zadowalający. Myślę, że zębiec jako producent celowo dobrał sterownik perfekt i jego nastawy, bo to kombinacja zwykłego sterowania z dodanym algorytmem, dla tego kotła chyba się ten model sterownika lepiej sprawdzi.

W ogniku pid ma Pan 3menu kodowe
w 1203 już podałem
następny kod to tylko Time Aut, jest to czas przy którym nie stwierdzamy przyrostu mocy i sterownik uznaje,że kocioł wypalił cały opał wyrzuca błąd brak opału i kończy palenie.
3ci ostatni kod opisuje zależności:
dU.5, to fabryczny dobieg pompy CWU, jak korzystamy z grzania c.o. i cwu warto to tak zostawić, jak jest lato i grzejemy sam bojler można w tym kodzie zmienić nastawę na 3st.C
P.30 to fabryczny początek wyliczania algorytmu a w zasadzie początek liczenia przerwy, bo czas podawania jest stałą wartością w pid (aby algorytm mógł liczyć dla stałej, podawanej ilości kalorii z opału). Dla mocy 25kW większość zostawia 30sekund, przy mniejszej mocy czasami jest 35sekund, dla mocy 40kW i 50kw nastawa 25sekund.
Panie Irku, jak Pan chce na priva mogę wysłać zasadę wyliczania porcji dla pracy z dana mocą kotła, będzie Pan miał obraz w którą stronę można zacząć kombinować, aby dobrać fajna pracę do kotła Zębiec.
d.100 to max. moc nadmuchu, dla małej mocy kotła schodzi się przy tych nowych softach do ok.60-70%, to tez musi Pan dobrać obserwując zachowanie swojego kotła.
i dla ślimak to już koniec.

Łącznie w serwisowych kodach dla ślimaka jest raptem 8 czy 9parametrów.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

ireek10
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 15 sty 2008, 17:02
Re: ...

autor: ireek10 » 26 wrz 2008, 19:02

Jarecki79 pisze:No to dałeś czadu sniper, chwalisz sterownik, którego nie masz. Opierasz się na instrukcji obsługi?? Kup sterownik, użytkuj go i dopiero podejmuj merytoryczną rozmowę na jego temat! Dopiero wtedy staraj się pomóc!

Przyznam,że liczyłem,że w przypadku kłopotów z tym sterownikiem będziesz pomocny a tu wychodzi na to,że zastanawiasz się dopiero nad jego zakupem... Teraz rozumiem,dlaczego nie podałeś parametrów tego sterownika i dlaczego nie opisałeś menu kodowego.

Do p.Irka, za ok.2tygodnie poprawiona będzie współpraca panelu pokojowego przy ogniku pid (jak wspominałem mi się obecny stan tez nie podoba). Ma być też zmiana przy współpracy z samym bojlerem, ale to chyba tylko do wersji tłokowej, chodzi o zabezpieczenie żaru przy długim postoju ok.60minut. Przyznam chyba jednak,że dla małego wymiennika kotła Zębiec rodzaj pracy sterownika wymyślony przy ogniku pid może nie być zadowalający. Myślę, że zębiec jako producent celowo dobrał sterownik perfekt i jego nastawy, bo to kombinacja zwykłego sterowania z dodanym algorytmem, dla tego kotła chyba się ten model sterownika lepiej sprawdzi.

W ogniku pid ma Pan 3menu kodowe
w 1203 już podałem
następny kod to tylko Time Aut, jest to czas przy którym nie stwierdzamy przyrostu mocy i sterownik uznaje,że kocioł wypalił cały opał wyrzuca błąd brak opału i kończy palenie.
3ci ostatni kod opisuje zależności:
dU.5, to fabryczny dobieg pompy CWU, jak korzystamy z grzania c.o. i cwu warto to tak zostawić, jak jest lato i grzejemy sam bojler można w tym kodzie zmienić nastawę na 3st.C
P.30 to fabryczny początek wyliczania algorytmu a w zasadzie początek liczenia przerwy, bo czas podawania jest stałą wartością w pid (aby algorytm mógł liczyć dla stałej, podawanej ilości kalorii z opału). Dla mocy 25kW większość zostawia 30sekund, przy mniejszej mocy czasami jest 35sekund, dla mocy 40kW i 50kw nastawa 25sekund.
Panie Irku, jak Pan chce na priva mogę wysłać zasadę wyliczania porcji dla pracy z dana mocą kotła, będzie Pan miał obraz w którą stronę można zacząć kombinować, aby dobrać fajna pracę do kotła Zębiec.
d.100 to max. moc nadmuchu, dla małej mocy kotła schodzi się przy tych nowych softach do ok.60-70%, to tez musi Pan dobrać obserwując zachowanie swojego kotła.
i dla ślimak to już koniec.

Łącznie w serwisowych kodach dla ślimaka jest raptem 8 czy 9parametrów.


Witam Panie Jarku!

Bardzo proszę o kontakt na priv i podanie tej zasady wyliczania.Kocioł z tym softem v7c.3 pracuje o niebo lepiej jednak jest to jeszcze moim zdaniem nie do końca dopracowane. Kocioł niekiedy przy podawaniu nowej porcji paliwa trochę dymi.
W tej chwili mam odłączony panel pokojowy a cały układ chodzi na zaworze czterodrożnym.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Czekam na info. na priv i z góry dziekuję za zainteresowanie i informację.

tomek30
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 11 gru 2007, 10:33

autor: tomek30 » 27 wrz 2008, 8:16

Dwa posty wyżej dałem link do "gdybania" czy kupić sterownik Perfekt który założył Pan sniper - dziś widzę że temat został usunięty, a szkoda.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 27 wrz 2008, 13:14

Panie Irku, wysłałem opis na priva, myślę,że będzie pomocny przy dostosowaniu nastaw wyjściowych do Pana kociołka.

Dymienia byłoby mniej, gdyby w kociołku Zębiec była szansa na zawieszenie deflektora, on pomaga w dopalaniu części lotnych, tyle tylko,że w w kociołku Zębiec nie ma na ten element miejsca. Mam jednak nadzieję,że wskazówki, które podałem będą pomocne w jeszcze lepszym dograniu nastaw. Fajnie,że jest Pan zadowolony z pracy bez panelu pokojowego. Jak uda się Panu dobranie jeszcze lepszej nastawy proszę napisać na priva w którą stronę poszedł Pan ze zmianami i proszę podać te nastawy.


ps. Tomek link przecież jest.... choć osobiście sądzę,że powinien być usunięty (przecież to konkurencyjne forum jak by nie było).
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

tomek30
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 11 gru 2007, 10:33

autor: tomek30 » 27 wrz 2008, 16:39

Link jest, ale na tamtym "konkurencyjnym" forum temat zniknął. Nieważne, Ci którzy są zainteresowani i tak czytają nie tylko jedno forum. Ja używam Perfekta od blisko roku, tyle że w wersji T dla podajnika tłokowego i nie jest to pełny PID! Nawet producent podaje że jest to regulator PI, nie będę wnikał w szczegóły znaczenia słów pod literkami (było to wyjasnione wcześniej), ale powiem że nie narzekam, natomiast wersja R jak podaje producent to pełny PID. Inaczej mówiąc, widzę parę punktów które mógłby producent poprawić - ale chyba nie ma na rynku sterownika "idealnego". Co do wyższości jednego nad drugim? hmm każdy ma swoje typy i przyzwyczajenia, jednemu pasuje to a innemu tamto, najważniejsze jest jednak żeby sterownik dobrze pracował z kotłem i tyle. A dziś każdy producent kotła zamawia sterownik i firma która go przygotowuje dostosowuje niejako program do danego kotła i może się zdarzyć że ten sam sterownik w różnych kotłach będzie się nieco różnił funkcjami. Sterownik Ognik tylko widziałem i wiem o nim tyle ile tutaj przeczytałem, ale nie uważam że jest gorszy od Perfekta, co nie znaczy że dobrze współpracowałby np. z moim kotłem (chociaż przypuszczam że dałby radę w wersji dla tłoka). Ale chcę powiedzieć jedną ważną sprawę - każdy sterownik wymaga "dopieszczenia" do danych warunków, bo każdy budynek jest inny, do tego inna instalacja i najważniejsze - inne potrzeby domowników. Dlatego uważam że w miarę dobre ustawienie każdego z dostępnych na rynku sterowników jest proste - problemem jest uzyskanie najlepszych parametrów (czyli najmniejszego spalania przy zadowalającym cieple). I jeżeli komuś nie chce się siedzieć przy sterowniku, notować temperatur i odpowiednio go korygować, przez znacznie (bardzo znacznie, u mnie to trwało koło miesiąca) dłuższy czas niż 5 minut niech kupi PID-a, jak ktos chce się "bawić" może kupić urządzenie w którym trzeba "trochę pogrzebać" i też będzie zadowolony. Ja swój sterownik + podajnik (regulacja "skoku" tłoka) zgrywałem koło miesiąca, skrupulatnie obserwując i notując (bo nie sposób wszystkiego zapamiętać) i dziś mogę powiedzieć że wiem co z nim zrobić i czym się to objawia. A po przeczytaniu instrukcji i ulotki myślałem że to dziadostwo - jednak gdy posiedziałem i pomyślałem trochę za niego okazało się że jest całkiem niezły. trzeba tylko było wprowadzić go w bardzo wąski zakres regulacji i teraz chodzi super. Powiem jeszcze że pomogłem już kilku osobom mającym ten sterownik w ustawieniach, a raczej zrozumieniu tego za co który parametr odpowiada, gdy ludzie zrozumieją te czasy nadzoru, pracy, podawania, ilość powietrza itd. to nagle doznają olśnienia i dalsze regulacje stają się dla nich proste.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 27 wrz 2008, 17:24

Ok Tomek,
Zgadzam się z Tobą, cały czas staram się wytłumaczyć, że konstrukcje kotłów bardzo się różnią a producenci często świadomie dobierają dane sterowania i dogrywają oprogramowanie pod konstrukcję danego kotła.

Jak ktoś ma kupić Perfekta PI i dostosowywać do swojego kotła ok.25parametrów to idzie się przerazić (choć pewnie po zapoznaniu się ze sterownikiem czynności wydają się łatwiejsze). W tym momencie przy wyborze dobrego klasycznego sterownika można uzyskać podobne parametry pracy (skoro mogę się nauczyć 25 to nauczę się tak programować klasyczny za pomocą 6-9 parametrów,że uzyskam podobny efekt), jedyny plus perfekta w tej sytuaacji,to po dobraniu nastaw już nie latam nic zmieniać jak mocno spadnie temp. na zewnątrz czy jak mocniej podniosę nastawę kotła, czy jak będę chciał korzystać z cwu, zwykły sterownik będę musiał do tych sytuacji przestawić.

Ognik pid ma w sumie 8 parametrów ukrytych w menu kodowym do ślimaka i o 3 więcej dla tłoka (wyzwolenie krańcówki, powrót krańcówki i minimalna moc kotła, do której schodzimy)
Jak producent kotła daje ten model do swojej konstrukcji to w 80%-90% przypadków klient nie wchodzi w żadne menu kodowe, nawet nie wie,że takie istnieje. Dopiero jak jest jakiś kłopot producent sterowania podaje kod i sugeruje jakieś zmiany danych wyjściowych, ewentualnie takie sugestie podaje producent kotła.

Podobnie jest pewnie z perfektem, producent kotła dobiera nastawy w taki sposób, aby dla większości przypadków korzystać tylko z podstawowych nastaw, dopiero jak są problemy coś zmieniamy.

Zgadzam się,że ideału nie ma. Dla mnie łatwiejszy w obsłudze jest ognik, co nie znaczy,że jest najlepszy dla wszystkich kotłów czy typów palników.

Miałem okazję krótkiego zapoznania się z modelem perfekt, ale zraził mnie sposób podłączenia podajnika i dmuchawy oraz liczba parametrów do ustawiania. Ten model ognik patrząc od strony producenta jest łatwiejszy do zastosowania seryjnego, produkowany jest w 2wersjach albo panel do zabudowy, gdzie sam przykręcam kabelki do listwy (taką wersję ma p.Irek z tego co pamiętam) oraz wersję w obudowie z wyjściami komputerowymi. Dlaczego to jest istotne z naszego pkt. widzenia... Pracuję w firmie z Pleszewa, na naszym rynku jest standaryzacja, tzn. zaopatrując się w palniki, podajniki, dmuchawy itd. mamy możliwość kupienia podłączonych urządzeń z dana długością przewodu z wtyczka komputerową. Zatem na montażu tylko wtykamy wtyczki, sprawdzamy jak działa i koniec. Perfekta musielibyśmy sami podłączyć, czyli kabel do dmuchawy przykręcić, odpowiednie kabelki z dmuchawy podłączyć do sterownika, podobnie z dmuchawą, te czynności zajmują jakiś czas... Plusem wtyczek komputerowych i sterownika w obudowie jest też możliwość łatwego demontażu. Wywożąc produkty do hurtowni często jest tak,że kocioł stoi na dworze, pada deszcz itp., jak sterownik jest zabudowany na kotle powstaje problem, jak ma swoją obudowę i wtyczki, to w kartoniku trafia do sklepu a tylko kocioł zostaje pod chmurką. To jednak kwestia gustu.

Generalnie jestem zdania,że pid to przyszłość i obojętnie jaki sterownik czy perfekt, czy ognik, czy jeszcze rc09 pid dobrany przez producenta kotła jest znacznym ułatwieniem dla użytkownika i poprawia spalanie i wygodę użytkowania (nie latam i nie zmieniam nastaw w zależności od temp. zewnętrznej, nie robię tego też przy znacznej zmianie nastawy czy przejścia w tryb grzania samego cwu, to wielka zaleta pid). Przyznam też w tym miejscu,że pid nie jest rozwiązaniem dla każdego kotła i palnika.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich