instalacja CO
autor: Paweł_Małek » 16 cze 2008, 21:04
Instalacja na paliwo stale - musisz wykonac uklad otwarty.
Na odcinku od kotla do naczynia wzbiorczego nie wolno instalowac zadnych zaworow, filtrow, pomp!
Pompe (z obejsciem grawitacyjnym) dac na powrocie.
Instalacje wykonac z gornym rozdzialem - rura zasilajaca poprowadzona gora, rura powrotna dolem, rura zasilajaca wychodzi pionowo z kotla do zbiornika, ponizej zbiornika trojnikami ogalezia sie odplywy na grzejniki, wykonac ze spadkiem minimum 0,5% (korzystnie 1%) w kierunku grzejnikow (najwyzszy punkt - przy pionie wychodzacym z kotla), powrot z grzejnikow z tym samym spadkiem - rura ma opadac w kierunku kotla.
Wyjscie z kotla - miedz 28mm, do grzejnikow: 1 grzejnik - 18 mm, 2....3 grzejniki - 22 mm, 4 grzejniki - 28 mm. Bojler 28 mm
Bojler - zawiesic pod sufitem (ok. 0,8m nizej niz dno naczynia wzbiorczego), rure zasilajaca do bojlera odgalezic od pionu najnizej jak sie da i
w najwyzszym punkcie dac odpowietrznik - wtedy po wygasnieciu kotla bojler nie bedzie tyle ciepla oddawal spowrotem do ukladu CO.
Pompe dac z obejsciem grawitacyjnym zeby w razie braku zasilania uklad mogl pracowac na obiegu grawitacyjnym - przy obecnym niechlojstwie energetyki niema co liczyc na ciaglasc zasilania a energetyka zanic nie odpowiada!
Grzejniki - kupic tylko takie ktore producent dopuszcza do miedzi, zawory do uklady grawitacyjnego - kupic kulowe, lub na zasilaniu termostaty o obnizonym oporze przeplywu, na powrocie kulowe, nie uzywac w ukladach grawitacyjnych zaworow powrotnych zamykanych kluczem imbusowym gdyz stawiaja zbyt duze opory.
Bojler - przed bojlerem tez dac 2 zawory (zasilanie i powrot) aby w razie uszkodzenia bojlera nie musiac wylaczac z ruchu calej instalacji CO.
Polecam do takiego ukladu dodac inhibitor korozji - bedzie mniej syfu w ukladzie, spowolni to postepy korozji.
Instalacje po wykonaniu wyplukac - najlepiej po probnym dopasowaniu grzejnikow grzejniki zdjac, zawory zamknac, do kazdej galazki podlaczyc waz z woda z sieci i przeplukac uklad. Wode z plukania wylac.
potem zalac uklad, sprawdzic szczelnosc, jesli szczelne to dodac do ukladu inhibitor i mozna uzywac.