Witam Wszystkich.
Postanowiłem napisać tutaj na forum ponieważ chciałem sprawdzić obliczenia wielkości belki.
Obiekt o wymiarach 6,2 x 3,4 m. Dach pokryty OSB z papą termozgrzewalną.
Belki rozłożone wzdłuż dłuższej ściany czyli belka o długości 6,2m, odstęp co 1m
Założenia:
Obciążenia statyczne (suma: 0,73kN/m):
płyta osb 11mm: ok. 0,088kN/m
papa termozgrzewalna: ok. 0,088kN/m
belka C24: ok. 0,55kN/m
Obciążenie dynamiczne: 1kN/m
Obciążenie śniegiem: 0,6kN/m
Uwzględniając współczynnik obciążenia, odpowiednio statyczne: 1,35, dynamiczne: 1,5 , śniegiem: 1,5
daje nam: 726,37 * 1,35 (0,98 kN/m) + 1 * 1,5 (1,5kN/m) + 0,6 *1,5 (0,9kN/m) = 3,38 kN/m
Maksymalny moment zginający Mmax = 16kNm (suma obciążeń razem ze współczynnikiem - długość belki 6,2m)
Załóżmy, że chciałbym zastosować belkę o szerokości: 60mm (takie mam dostępne od ręki).
Z obliczeń wynika, że wysokość belki musiałbym zastosować 390mm.
Przy takiej wysokości Warunek stanu granicznego wychodzi 10MPa i wtedy spełnione są warunki na SGU i SGN
Ostatecznie wynik belki:
60x390mm
Przeglądając inne projekty napotkane w Internecie zauważyłem, że tam belki są mniejsze i niby mają przenosić większe obciążenia.
Czy ktoś mi może poradzić gdzie popełniam błąd? Gdzie mam złe założenia, że wychodzą mi tak wielkie belki ?