Interno pisze:Zasadnicza sprawa czy przy zakupie gotowego projektu sprawdziliście jakie zmiany możecie przeprowadzić ?.
Najlepiej na miejsce zaproście konstruktora.
Dajcie zdjęcie/zbliżenie wyciętego zbrojenia w krótszej i dłuższej krawędzi otworu.
deggial pisze:Nie bardzo rozumiem. Ściana przy otworze jest nośna? Gdzie jest ta belka, wg rysunku idzie przez otwór, a jej nie widać, co to za belka? Podniesienie ścianek kolankowych a co za tym idzie to jeszcze żadna tragedia. Tragedia jest wasz kierownik który pozwolił wywalić otwór w stropie, gdzie nie przewidziano go, a w konsekwencji nie wykonano wzmocnień na niego. Trudno wypowiedzieć się jak się czegoś nie widzi, ale ściągnijcie konstruktora, który to oceni, a kierownika wywaliłbym na zbity pysk i obciążył kosztami.
Jaka to lokalizacja?
keszke pisze: za to sciane dzialowa na parterze przerobila sobie w projekcie na nośną...
keszke pisze:1. Tylko w projekcie w realu jest zwykla dzialowa.
2. Na adaptacje poddasza podjelismy decyzje okolo 2 lat temu takze 8 lat za pozno
Wróć do „Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne”