autor: Jarecki79 » 30 mar 2008, 14:54
Jak to co mam na myśli??
Chodzi o to, że w dłuższej perspektywie czasu kocioł ma w ogólnym bilansie pracować dłużej w przedmuchu jak w cyklu rozpalania.
Czyli w Twoim konkretnym przypadku jak kocioł pracuje 15minut w przedmuchu a np. 10minut w rozpalaniu to już można mówić o jakimś efekcie.
Serwisant Ci dobrze odpowiedział, powinna być cały czas niewielka górka, ale to użytkownik musi tak doprogramować sterownik, aby ten efekt uzyskać. To trwa bardzo długo ok.5godzin aby uzyskać wymagany efekt. Nikt Ci nie poda przez telefon czy mailem ustawień dla Twojego kotła, bo nie widzi efektu zmian. Co najwyżej podadzą jakieś średni ustawienia wyjściowe.
Temperatura Ci spada w przedmuchu bo prawdopodobnie masz za wysoką moc nadmuchu dla tego trybu, nadwyżka powietrza powoduje wstępne wychładzanie.
Sterownik Argon2 CWU ma taka samą logikę działania jak model Tango z firmy Foster.
Opiszę bardziej szczegółowe, może będzie to dla Ciebie jakaś pomoc przy programowaniu.
"cP" to czas pracy w stanie nadzoru (przedmuchu) dla starej instalacji spróbuj zacząć ustawianie od ok. 25sekund (cP 25)
"cb" to czas przerwy pomiędzy kolejnymi załączeniami dmuchawy dla fazy przedmuchu, dla starej instalacji spróbuj od 3minut ustawienia wyjściowego (cb 3)
"PP" mówi co które załączenie dmuchawy w przedmuchu podać porcję paliwa, dla starej instalacji spróbuj co 2 przedmuch czyli PP 2. Wówczas co 2 przedmuch będzie podanie paliwa przez czas ustawiony w parametrze cu a po zakończeniu podania wyłączy się podajnik i dmuchawa będzie pracować jeszcze przez czas ustawiony w parametrze cP. Czyli (PP 2)
"od" to moc dmuchawy dla trybu przedmuchu, sugeruję ustawić na ok.6, czyli (od 6)
"tP" to temperatura załączenia pompy, fabrycznie jest 35st.C, jeżeli korzystasz z CWU w trybie lato należy to ustawić na oF, wówczas będzie pracowac tylko pompa CWU a pompa c.o. będzie jedynie zabezpieczeniem. Na zimę i jesień zostaw tP na 35 (tP 35)
"tu" to temperatura wyłączenia regulatora, fabrycznie ustawiona jest na 30stopni (tu 30)
"cd" to czas między podawaniem, to pierwszy parametr od którego trzeba zacząć dopracowywanie ustawień jeżeli uważasz, że obecny 37sekund jest dobry to tak zostaw. Wyjściowe ustawienie dla mocy 25kW proponuje się na 45sekund, ale to należy dopracować indywidualnie do każdego domu i danej instalacji, zakłada,że Twój czas jest dobrze ustawiony, czyli (cd 37)
"cu" to czas, przez jaki podawane jest paliwo przy dochodzeniu do temperatury zadanej, Ty ustawiłeś 23sekundy, jak się sprawdza to ok. (cu 23)
"tc" w tym parametrze jest tylko wyświetlana temperatura na zasobniku CWU fabrycznie jest to wyłączone w następnym parametrze
"nc" to temperatura wyłączenia pompy ładującej cwu, fabrycznie jest wyłączona na oF, generalnie jednak to w tym parametrze ustawiamy żądana temp. na bojler.
To są parametry dla normalnej pracy, jeżeli rozumiesz, co jest ustawiane to możesz dopracować ustawienia dla swojego kotła i budynku.
Dalej są jeszcze nastawy serwisowe dla instalatorów i zaawansowanych użytkowników, tam podaje się m.in.
"bG" moc dla biegu 11ego to jest konkretne natężenie prądu, fabryczna nastawa to 55%mocy.
"bd" to moc dmuchawy dla biegu pierwszego, fabrycznie 20%, chodzi o taką nastawę, przy której wirnik zaczyna się obracać a dmuchawa nie buczy.
"hI" to histereza, czyli punkt nieczułości kotła, fabryczna nastawa to 1stopień. Czyli jak ustawimy 50stopni i kocioł te 50stopni osiągnie to powrót do fazy grzania nastąpi dopiero na temperaturze 48,9stopnia, czyli o jeden stopień histerezy poniżej temperatury zadanej.
"nd" to minimalna temperatura jaka można nastawić na kotle, fabrycznie jest 35stopni, chodzi o to, aby nie było zjawiska zraszania, ja sugeruję to przestawić na min.40stopni
"nG" to maksymalna temperatura nastawiana, fabrycznie jest 90stopni, sugeruję obniżyć dla bezpieczeństwa na 85stopni.
"cF" to czas wykrycia braku opału, fabrycznie 60minut. W działaniu polega to na tym,że jak przez 60minut temperatura na kotle nie wzrośnie do nastawionej wartości to kocioł uzna,że opał się już wypalił i rozłączy podawanie i grzanie.
co to czas rozłączenia pompy, fabrycznie 5minut. Jest potrzebny do pracy z panelem pokojowym PILOT R oznacza,że jak panel PILOT R osiągnie nastawiona temp. powietrza to rozłączenie pompy c.o. nastąpi po 5minutach.
"Pr" to priorytet CWU, nastawa na 00 rozłącza priorytet i oznacza równoległą pracę pomp c.o. oraz cwu. Dla trybu 00 zaleca się montowanie zaworu mieszającego, który podzieli temperaturę na dom i bojler. Nastawa na 01 oznacza aktywację priorytetu CWU, czyli temp. na bojler jest ważniejsza, najpierw grzany jest bojler a dopiero później rozłączana jest pompa cwu i załączana pompa c.o. na inna temperaturę na dom. Fabryczna nastawa to 00.
"tt" to temperatura zadziałania alarmu podajnika, fabrycznie 70stopni. Czyli czujnik na rurce podajnika po osiągnięciu temperatury 70stopni włączy alarm, rozłączona zostanie dmuchawa i nastąpi wypychanie płonącego paliwa z kosza przez czas zadany w parametrze cA.
"cA" to czas przesypywania paliwa przy zadziałaniu czujnika temperatury podajnika. Fabryczna nastawa to 5minut, przez ten czas bez przerwy wypychane jest płonące paliwo z kosza.
Wydrukuj sobie, poczytaj i przeanalizuj co warto jest skorygować. Efekt na palniku to taki lekko wypukły kopczyk, do takiego efektu musisz dopracować parametry zarówno dla trybu dochodzenia do temperatury, gdy aktywne są parametry cu,cd,oG jak i dla trybu przedmuchu w którym aktywne są parametry cP,cb,PP,od
Najważniejsze to rozumieć, co się poprawia!!
Jarecki