Problem z fundamentami

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
babel1979
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 12 sie 2018, 16:30
Problem z fundamentami

autor: babel1979 » 12 sie 2018, 17:09

Witam,
W tym roku "wykonałem" fundamenty.
Dom parterowy bez piwnic.
Dokładniej zleciłem to znajomemu kierownikowi budowy gdyż ja byłem 8 miesięcy poza Polską. Dwa tygodnie temu wróciłem i ręce mi opadły - na własną rękę zmienił sposób posadowienia budynki twierdząc że tak się teraz robi.
Obrazek
gdzie
1a) opaska drut fi 12
1b) zbrojenie pod ściany nośne wewnętrzne wysokość 50cm drut f12
2. Płyta zbrojona siatkami zbrojenowymi f6 góra-dół na dystansach grubość około 20cm
3. Izolacja folią budowlaną (taką czarną)
4. Styrodur xps 10cm
5. Piach - 30cm - zagęszczony
6. Trudno powiedzieć - gruz zmieszany z ziemią itd (okoł 80cm) - solidnie zagęszczony
7. Grunt rodzimy - glina twardoplastyczna (po usunięciu humusu) - robiłem badania gruntu i woda jest poniżej 3m pod powierzchnią.
8. Nasyp dookoła domu około 1,2m
9. 4 bloczki fundamentowe 24cm
10. Folia kubełkowa
11. Styrodur xps na kołkach bezpośrednio do betonu

i teraz wg zeznań budowlańców których wziął do tego. Brak izolacji poziomej (teren podmokły ale dom jest podniesiony o około 1m nad poziom terenu. Brak izolacji pionowej - bezpośrednio lano płytę (1,2) na styrodur (4,10) (najpierw robiąc z niego szalunki "stratne") i tylko pod podłogami jest folia izolacyjna (3) ?
Nieciągłość foli budowlanej (3) pod wzmocnieniami pod ściany wewnętrzne nie ma jej.

Nie wiem co teraz. Mam zakopać kierownika pod fundamentem czy da się to jakoś uratować ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z fundamentami

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 sie 2018, 17:49

https://www.isola.no/assets/Norway/Broc ... ur2013.pdf

Poza tym, że za mało styropianu od gruntu. Jeżeli ściana będzie ocieplana właściwie (od wewntrz to OK
HVAC - najtańszy komfort.

babel1979
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 12 sie 2018, 16:30
Re: Problem z fundamentami

autor: babel1979 » 12 sie 2018, 19:09

Dzięki za szybką odpowiedź ale mam wątpliwości bo nie jestem z branży i dlatego prosiłbym o bardziej obszerną odpowiedź tak żeby mógł zrozumieć:
1. Czy w tym przypadku przy braku izolacji poziomej między ławą fundamentową a bloczkami i między bloczkami a "płytą" woda nie będzie przesiąkała do wnętrza domu?
2. Czy woda nie będzie podciągała przez wzmocnienia w płycie (1b) pod którymi nie ma folii?
3. Czy brak izolacji pionowej na ścianach a tylko użycie xps + folia kubełkowa nie będzie powodowała niszczenia fundamentów lub podciągania wody?
4. Czy płyta zbrojona siatkami fi6 i osadzonej na xps nie będzie miała za małej wytrzymałości ? Fundament ma długość prawie 19 m i szerokość 17 (dom w kształcie litery L).
5. Czy nie trzeba jakoś dodatkowo zabezpieczyć domu przed wodą np poprzez odwodnienie?
6. Nie bardzo rozumiem odnośnie ocieplania od wewnątrz ścian ?
7. Czy w zimie taka konstrukcja fundamentów nie będzie powodowała pękania ścian?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z fundamentami

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 sie 2018, 7:53

babel1979 pisze:Dzięki za szybką odpowiedź ale mam wątpliwości bo nie jestem z branży i dlatego prosiłbym o bardziej obszerną odpowiedź tak żeby mógł zrozumieć:
w tzw branży mało kto się zna na izolowaniu, bo politechniki realizują program sponsora, czyli jak najwięcej spalić węgla czy gazu. Ciepłownik z definicji nie zna się na izolacji.
1. Czy w tym przypadku przy braku izolacji poziomej między ławą fundamentową a bloczkami i między bloczkami a "płytą" woda nie będzie przesiąkała do wnętrza domu?
To zależy od materiałów _ nie wszystkie podciągają , a te co podciągają czynią to na różną wysokość. Poza tym od wewnątrz ja daję do izolacji paroizolację.
2. Czy woda nie będzie podciągała przez wzmocnienia w płycie (1b) pod którymi nie ma folii?
Nie wiem, ale nie wiem, dlaczego Pan tyle uwagi zwraca na wodę z zewnatrz, gdy w 20 na jeden przypadkach problemy są z wodą z wewnatrz!!!
3. Czy brak izolacji pionowej na ścianach a tylko użycie xps + folia kubełkowa nie będzie powodowała niszczenia fundamentów lub podciągania wody?
Folie kubełkową zawsze warto położyć, zatrzyma ona wilgoć z zewnątrz, a pozwoli wyjść wilgoci w wewnątrz. A XPS nie wiem w jakim celu.
XPS to izolacja termiczna, daje sie ją pomiędzy tym co chcemy ogrzewać a tym co ogrzewać nie ma sensu. XPS na zewnątrz nic nie da.
Co do jakości i wytrzymałości zbrojenia się nie wypowiadam, bo nie wiem.
5. Czy nie trzeba jakoś dodatkowo zabezpieczyć domu przed wodą np poprzez odwodnienie?
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to lekarstwo na zawilogocenie

ŚCIANY IZOLUJE SI E OD WEWNATRZ. Po co izolacja za murem na fundamencie? Zimno nie wchodzi a ciepło ucieka.

7. Czy w zimie taka konstrukcja fundamentów nie będzie powodowała pękania ścian?
Nie wiem, jak nie popęka fundament to i ściana