makaron pisze:Witam.
Chciałbym zasięgnąć porady fachowców dotyczącej projektu rekuperacji.
Moje pytanie: czy projekt rekuperacji wykonuje się pod konkretny rodzaj przewodów wentylacyjnych i pod konkretny rekuperator ?
Czy w projekcie znajdują się tylko obliczenia np. przepływu, wydajności max., ilości wymienianego powietrza oraz schematy rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych i na tej podstawie dobieram rodzaj i przekrój przewodów oraz rekuperator o zalecanej wydajności ?
Jak wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest bardzo prosta w wykonaniu i może być tańsza od poprawnie (o ile to w ogóle możliwe) wykonanej tzw. wentylacji grawitacyjnej.
1- obliczeń i wybór centrali.
Komfortowa wentylacja to 20 do 30m3/h na osobę. W okresie grzewczym, by nie przesuszać powietrza, ustawiamy sobie strumień w dolnej części „komfortu” . Optymalna praca współczesnych central to okolice 30% wydatku. Czyli na dwie osoby, centrala około 200m3/h, na 2-4 około 300m3/h na 5 -6 to 400m3/h. ( Warto tu przy[pomnieć, że wentylacja jest dla ludzi, nie kubatury! )
Gdy już wiemy jakiej centrali szukać, kolejną kwestią jest cena . Domowe centrale zaczynają się od (ceny podawane są brutto 23% i są to ceny zakupu, nie z katalogu. ) 2500 zł . Ceny central z ponad 80% odzyskiem ciepła i wentylatorami EC (bardzo mały pobór przy pracy na 30%) zaczynają się od 4000zł .
Nawet najtańsza centrala będzie lepsza od wentylacji grawitacyjnej!
2- Po wybraniu centrali dopasowanej do ilości osób i możliwości finansowych, bierzemy się za dystrybucję.
Wentylację domową rozprowadza się elastycznymi kanałami miękkimi lub twardymi (PE75) , kanały twarde są dedykowane do zalewania na stropie.
- radzę unikać kanałów gładkich wewnątrz, mogą zwiększać opór przepływu i poziom szumów
Rozdzielacz wywiewny i nawiewny powinny mieć wejście dokładnie takie jak centrala.
Ilość kanałów odchodzących od rozdzielacza. Powietrze w kanałach nie powinno zbytnio rozprężać, dlatego suma pól przekrojów kanałów odchodzących od rozdzielacza, może być większa maksymalnie o 20% od pola powierzchni kanału głównego .
Żaden kanał powyżej optimum, nie zwiększy strumienia wentylacyjnego!!
W praktyce, dla kanałów PE75 – centrala z wyjściem 125mm to rozdzielacz 5-6x75 160mm 7-8 x75 200mm 10-12.
Nawiew – Nawiew należy skierować głównie na sypialnie, przebywamy tam najdłużej, uczymy się, czytamy. To wszystko wymaga większej ilości tlenu. Poza tym, trzeba uwzględnić zamknięte drzwi. Nawet odpowiednio podcięte zwiększają opór przepływu. Nawiew w salonie należy robić niewielki, tam miedzy wywiewem w kuchni, nie ma drzwi!!! Gdy rodzina siedzi w salonie, to z pokoi wychodzi świeże powietrze, więc problemów nie ma.
Gdzie umieszczać nawiewy? Nawiewy umieszczamy na suficie lub w ścianie jak najbliżej sufitu. Miejsce w pokoju nie ma znaczenia. Wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin, dyfuzja ( wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego składowych powietrze ) trwa sekundy. Gdy wydychamy CO2 i H2O to przybywa go równo w całym pokoju i domu a nie wkoło nas, podobnie jest z nawiewem świeżego powietrza, rozchodzi się to po całym pokoju.
Wywiew- Łazienki wymagają 50m3/h , więc właściwie cały wywiew odbywa się przez łazienki. Kuchnia to 30m3/h – wiec przy kanałach PE75 i pamiętając, ze tu pomiędzy nawiewem a wywiewem nie ma drzwi, dajemy 1x75!!! Większa ilość kanałów „zabierze” powietrza z sypialni !!.
Przykładowy rozdział do domu salon + gabinet +4 sypialnie dwie łazienki , dla czterech osób i centrali z wyjściem 200mm
Nawiew- Sypialnia podwójna 3x75 pojedyncze 2x75 sypialnia dla gościa 1x75 , gabinet i salon po 2x75
Wywiew- główna łazienka 160/6x75 druga 160/5x75 i kuchnia 100/1x75
Bilans
Nawiew =wywiew
Nawiew 4 x 30m3/h = 120m3 Wywiew 50m3/h łazienka 40m3/h łazienka 30m3/h kuchnia.
Przykładowe ceny zestawów jakie znalazłem w sklepach
Zestaw 1
Centrala MinistAir250
Skrzynka główna 125/6x75 2 szt .
Skrzynki nawiewne 1x75 2szt 2x75 2szt.
Skrzynki wywiewne 1x75 2x75 3x75
Kanał PE75 100m
Kanał główny izolowany 125mm 20m
Czerpnia , nyple , taśmy
7300zł brutto 23% +transport
Zestaw 2
Centrala PremAir350
Skrzynka główna 160/8x75 szt2
Skrzynka nawiewna 1x75 2 szt 2x753szt
Skrzynka wywiewna 1x75 3x75 4x75
Kanał PE75 150m
Kanał główny izolowany 160mm 20m
Czerpnia nyple , taśmy
92000 brutto 23% + transport
Zestaw 3
AirPack4 300m3 + Moduł CF + Air++
Skrzynka Głowna 200/10x75 szt2
Redukcje nawiewne 1x75szt2 2x75 szt4
Redukcje wywiewne 2x75 4x75 szt2
Kanał PE75 150m
Kanał główny izolowany 200mm 20m
Czerpnia nyple taśmy.
13000 brutto 23% + transport.
Życzę komfortowej wentylacji !