Rura odprowadzająca spaliny - gaz

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Genesis72
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 35
Rejestracja: 25 paź 2012, 20:38
Lokalizacja: Częstochowa
Rura odprowadzająca spaliny - gaz

autor: Genesis72 » 18 maja 2018, 9:09

Witam

Chcę założyc piec gazowy - kondensacyjny

Rurę - odprowadzenie spalin, chcę zrobic jak na załączniku1
piec.jpg
Załącznik1
ale powyżej budynku gospodarczego sasiada

Częśc budynku gospodarczego sąsiada jest na mojej posesji

Pytanie. Czy mogę tak wypuści rurę odprowadzająca?

Czy mogę tak zrobić, czy musze rurę do odprowadzania spalin wypuścic ponad swój dach - załącznik2

Piec jest powyzej 21 kw
Załączniki
piec1.jpg
Załącznik2

Rafał Cichocki
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 462
Rejestracja: 12 cze 2013, 12:25
Re: Rura odprowadzająca spaliny - gaz

autor: Rafał Cichocki » 27 cze 2018, 11:38

Witam,

Według wytycznych technicznych przewód spalinowy dla kotła kondensacyjnego o mocy poniżej 21kW przeprowadzony przez ścianę musi znajdować się w odległości 3 m od innego przewodu spalinowego oraz odległość od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Jeżeli spełni Pan te wymogi możliwy jest montaż przewodu spalinowego przy Pana budynku i sąsiada. Jeżeli nie to polecam przeprowadzić przewód spalinowy ponad połać dachu (jak na załączniku nr 2)
Czy zastanawiał się już Pan nad wyborem kotła kondensacyjnego?
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch


Wróć do „Instalacje gazowe”