Przewymiarowanie kotła z podajnikiem na ekogroszek - konsekwencje, pomoc w doborze

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

seth767
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 06 wrz 2017, 17:38
Przewymiarowanie kotła z podajnikiem na ekogroszek - konsekwencje, pomoc w doborze

autor: seth767 » 06 wrz 2017, 17:47

Dzień dobry,

zamierzam kupić piec z podajnikiem na ekogroszek, w 5 klasie. Do ogrzania mam stary budynek (wybudowany przed 1970), o powierzchni około 70m^2. Dom posiada podpiwniczenie na całej powierzchni, nieocieplone. Strop również nieocieplony (z tego co mi wiadomo, jest jakaś warstwa trocin na dachu, ale żadnej wełny mineralnej czy styropianu).
Ściany ocieplone styropianem (niestety różna grubość w zależności od ściany, 5-10).

Od razu uprzedzę - nie chcę innego paliwa (ewentualnie pellety, ale wiąże się to z wyższym kosztem). Mam w kotłowni trochę miału (prawie 2t), który chciałbym w pierwszym/drugim sezonie przepalić w trybie mieszanym z ekogroszkiem (po uprzednim odfiltrowaniu/rozłupaniu).

Wydaje mi się, że potrzebuję piec o mocy nominalnej w zakresie 10-14 kW.
Niestety, piece te są w mojej okolicy ciężko dostępne/strasznie drogie w porównaniu z piecami o wyższej mocy nominalnej.
Mam możliwość kupna pieca firmy Dworek Bis, o mocy nominalnej 15,8 kW. (http://www.dworekbis.pl/kotly/kotly-z-p ... ytan-blue/) Na pewno jest to piec przewymiarowany - pytanie brzmi, czy stanowi to ogromny problem dla pieca z podajnikiem? Z pewnością przewymiarowanie wpływa negatywnie na kotły zasypowe, nie jestem pewien jak wygląda sytuacja z piecami z podajnikiem.

Czy ktoś miał styczność z tym producentem? Może jednak powinienem zamówić jakieś Ogniwo Plus albo coś innego, przez internet? Co możecie polecić?

Pozdrawiam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Przewymiarowanie kotła z podajnikiem na ekogroszek - konsekwencje, pomoc w doborze

autor: Jarecki79 » 06 wrz 2017, 18:46

Jak to stare budownictwo, to ok.12-13kW z V-ej klasy
Wiekszego nie bierz, bo komin zajedziesz

Polecić mogę Skamp-PV 13kW
tu ze względu na dotacje dostępność 3ci tydzień listopada
http://kotly.es24.pl/opis/2871042/kocio ... -lewa.html

albo jak sprawa pilna Sztoker+12kW, dostępność do 9dni
http://kotly.es24.pl/opis/5178522/sztok ... esign.html

jakby co skrobnij na priva
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Przewymiarowanie kotła z podajnikiem na ekogroszek - konsekwencje, pomoc w doborze

autor: SUSPENSER » 07 wrz 2017, 14:52

seth767 pisze:Wydaje mi się, że potrzebuję piec o mocy nominalnej w zakresie 10-14 kW.
Niestety, piece te są w mojej okolicy ciężko dostępne/strasznie drogie w porównaniu z piecami o wyższej mocy nominalnej.
Mam możliwość kupna pieca firmy Dworek Bis, o mocy nominalnej 15,8 kW. (http://www.dworekbis.pl/kotly/kotly-z-p ... ytan-blue/) Na pewno jest to piec przewymiarowany - pytanie brzmi, czy stanowi to ogromny problem dla pieca z podajnikiem? Z pewnością przewymiarowanie wpływa negatywnie na kotły zasypowe, nie jestem pewien jak wygląda sytuacja z piecami z podajnikiem.

Czy ktoś miał styczność z tym producentem? Może jednak powinienem zamówić jakieś Ogniwo Plus albo coś innego, przez internet? Co możecie polecić?

Pozdrawiam


Dowiedz się jakiej mocy palnik jest tam wsadzony bo to bardzo ważne - po zdjęciach widzę, że retortowy, tylko ciekawe czy PPS 25 kW czy coś innego.

Nie wiem ile za tego Dworka liczą [i z jakim sterownikiem], ale to stara konstrukcja z czyszczeniem ręcznym - skrobaniem wymiennika, porównaj sobie jak jest czyszczony Skam-PV czy RBR-K.

W ogóle 5 klasa przy tej konstrukcji i palniku to jakieś cuda są, ale to już na inny temat ...
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.

seth767
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 06 wrz 2017, 17:38
Re: Przewymiarowanie kotła z podajnikiem na ekogroszek - konsekwencje, pomoc w doborze

autor: seth767 » 07 wrz 2017, 17:30

Cena tego dworka to 7500. O sterowniku niestety nir wiem nic.

Rozumiem, ze sobie odpuścić?
Czy Sztoker zaproponowany przez kolegę Jareckiego będzie lepszym wyborem?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Przewymiarowanie kotła z podajnikiem na ekogroszek - konsekwencje, pomoc w doborze

autor: Jarecki79 » 07 wrz 2017, 18:04

Ten mały Sztoker+ 12kW okazał się na tyle innowacyjną i ciekawą konstrukcją,że jego dokumentację odkupił i wypuszcza pod swoimi nazwami i kolorami inny producent kotłów - termo-tech

W Termo-tech ma on nazwy ECO LOGIC 5+ oraz HERKULES 5+ i występuje w czerwonych szatach w programach na dotacje
tu jest taki odpowiednik sterownika Argos PID na 3pompy z wyświetlaczem 2x 16znaków rs485 i usb do aktualizacji. Podłączyć idzie firmowy panel

Sztoker+ ma na pokładzie sterownik z kolorowym wyświetlaczem cobra-II obsługuje 3pompy, ale też siłownik zaworu mieszającego, są dane spalania, wykresy pracy. Podłączyć idzie firmowy panel T1000, jest rs485, usb, opcja modułu gsm.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

seth767
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 06 wrz 2017, 17:38
Re: Przewymiarowanie kotła z podajnikiem na ekogroszek - konsekwencje, pomoc w doborze

autor: seth767 » 07 wrz 2017, 18:45

Ten Sztoker nie występuje w wersji z bocznym podajnikiem? Nie wiem, czy taka budowa będzie odpowiednia do mojej kotłowni.

seth767
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 06 wrz 2017, 17:38
Re: Przewymiarowanie kotła z podajnikiem na ekogroszek - konsekwencje, pomoc w doborze

autor: seth767 » 08 wrz 2017, 12:01

A co sądzicie o RBR-K 12W? Warto dołożyć w porównaniu ze Sztokerem?

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Przewymiarowanie kotła z podajnikiem na ekogroszek - konsekwencje, pomoc w doborze

autor: SUSPENSER » 11 wrz 2017, 17:37

seth767 pisze:Cena tego dworka to 7500. O sterowniku niestety nir wiem nic.

Rozumiem, ze sobie odpuścić?
Czy Sztoker zaproponowany przez kolegę Jareckiego będzie lepszym wyborem?


Skam-PV, Sztoker czy RBR-K to znacznie wyższa półka jakościowa - mają lepsze palniki, sterowniki, łatwiejszą obsługę.

Skoro jak piszesz "Ten Sztoker nie występuje w wersji z bocznym podajnikiem? Nie wiem, czy taka budowa będzie odpowiednia do mojej kotłowni." to warto dołożyć trochę do RBR-K 12
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.

seth767
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 06 wrz 2017, 17:38
Re: Przewymiarowanie kotła z podajnikiem na ekogroszek - konsekwencje, pomoc w doborze

autor: seth767 » 17 wrz 2017, 21:54

Dziękuję wszystkim za pomoc.

Jednak Sztoker spasował wymiarami, dziś został uruchomiony w kotłowni.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Przewymiarowanie kotła z podajnikiem na ekogroszek - konsekwencje, pomoc w doborze

autor: Jarecki79 » 18 wrz 2017, 9:25

Elegancko, wrzuć jakąś fotke jak to u Ciebie w kotłowni wygląda
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl