erzecznikkt pisze:Po szczegóły związane ze współczynnikiem U zapraszam do lektury aktualnej normy PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – metoda obliczania.
Lambda (przewodność cieplna) oczywiście nie jest współczynnikiem przenikania ciepła, jednak jest potrzebna do obliczenia oporu (R ), a następnie współczynnika przenikania ciepła. Zgodnie z wzorem współczynnik U jest sumą odwrotności oporów wszystkich warstw, które składają się na konstrukcję przegrody.
Natomiast o współczynniku U i jego maksymalnej wartości dla ścian zewnętrznych (a także dachów, podłóg, stropów, okien…) mówi załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Pan uważa, że fizyka budowli dopuszcza możliwość obliczania oporu R korzystając z lambdy?
Podam prosty przykład:
Opór R wełnianego grubego swetra jest na tyle duży, że mało tracimy ciepła będą w chłodni -25 st. Wychodzimy z tej chłodni na zewnątrz, gdzie jest 0 st i lekki wiatr (różnica ciśnień) i od razu marzniemy.
Lambda to opór przy idealnej suchości, braku różnicy ciśnień i delta T 1 st.
NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z LAMBDY DO OBLICZEŃ U CZY R.
W ogóle OZC nie ma nic wspólnego z fizyką, to zwykłe oszustwo dla ochrony rynku instalacyjnego.
Przypomnę Panu te punkty z fizyki budowli
W analizie przenikania ciepła przez przegrody budowlane przyjmujemy :
1) pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
2) przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody
3) długość i szerokość przegrody są nieograniczone
4) warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów
5) wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.
Czy Pan uważa, że PN może zmieniać prawa fizyki?