autor: lukardo84 » 12 maja 2017, 21:21

Piotr Nowik pisze:Sumuje się. Oczywiście generalnie nikt tak nie robi ale gdy nie ma innego sposobu, nie widzę przeciwwskazań do zdublowania żył - co najwyżej wydzielające się ciepło w obu żyłach będzie inaczej wpływać na izolacje, która w każdym z przewodów jest inna.

A krzykiem elpapiotra2 się nie przejmuj. Jeśli i tak masz zamiar na koniec wołać elektryka (np. do wykonania pomiarów), to równie dobrze skonsultuj się z nim i zapytaj, czy ci to zaakceptuje, ewentualnie podpisze. Ale prawdę mówiąc, żaden papierek tutaj do niczego nie jest ci potrzebny. Pomiary robisz wyłącznie dla siebie, czyli dla własnego poczucia bezpieczeństwa.

A uziom lepszy (i jednocześnie łatwiejszy do wykonania) będzie w formie pionowej szpilki (minimum 3 metry - im więcej to oczywiście lepiej) niż rozkopywania połowy ogrodu i celem położenia znacznie gorzej "działającej" ułożonej płytko bednarki.

Z zasady (i z godnie z normami) uziom podłączasz do instalacji w miejscu rozdziału PEN na PE + N, czyli w Twoim przypadku w podrozdzielni w altanie.


OGROMNE DZIĘKI DROGI KOLEGO! Muszę przyznać, że od kilku tygodni pisałem w tym temacie na forum elektroda i byłem zdruzgotany. Miałem do czynienia z samymi takimi ludźmi jak elpapiotr2 - nic tylko krzyczeli, że zabiję siebie i innych, i że nie wiem o czym piszę, że nie znam się i nie powinienem się za to brać itd... Jesteś pierwszą osobą, która udzieliła tak wyczerpującej i merytorycznej odpowiedzi. Właśnie o to mi chodziło, żeby ktoś mi pragmatycznie doradził, a nie odwoływał się ciągle do jakichś norm, jak za przeproszeniem jakiś "elektrozboczeniec" - bo "kabelek nie w takim kolorze". Mnie chodzi generalnie o to, żeby było bezpiecznie, a przewody, że nie taki kolor - to mogę opisać i nic się nikomu od tego nie stanie. Tam i tak jest taki bałagan w rozdzielni, że moje "kabelki" niczego już tam nie pogorszą.

Co do połączenia żył to elektryk sam to sugerował, tak że zaakceptuje:-) Generalnie to są ogródki działkowe, więc tam nikt nie będzie tego odbierał. Tak jak pisałeś - mnie chodzi o to, żebym mógł bezpiecznie korzystać z odbiorników. Elektryk założy mi też różnicówkę oraz rozłącznik, do tego uziom i myślę, że będzie ok.

Co do uziomu pionowego - to właśnie tak planuję. Elektryk sugerował bednarkę, ale stwierdziłem, że najpierw spróbuję z pionowym, bo dużo mniej roboty, a jak pomiary wyjdą kiepsko, to będę dalej działał. Ale ostatnio też czytałem o tym, że wymóg 10 omów nie odnosi się do domów jednorodzinnych. A jaką właściwie wartość można uznać za względnie bezpieczną?

Co do podłączenia uziomu do instalacji, to właśnie też tak planuję to zrobić - a w zasadzie to już będzie robił elektryk. Ja tylko zajmę się wykonaniem uziomu i podprowadzeniem przewodu uziemiającego do podrozdzielni :-)

Jeszcze raz SERDECZNE DZIĘKI :-) Dziękuję też kolego LedPolska :-) Twoje odpowiedzi też były pomocne :-)

lukardo84
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 07 maja 2017, 23:42
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: lukardo84 » 12 maja 2017, 21:25

elpapiotr2 pisze:
lukardo84 pisze:
elpapiotr2 pisze:Zagraża. Już o tym pisałem wczoraj, o 22:29.


To jest sieć TN-C, więc jakim cudem ma być PE?

Sieć, czy instalacja ? :lol:


Typowe - czepianie się słówek + brak sensownego, merytorycznego wyjaśnienia - nie wiadomo po co. Dokładnie to samo z czym spotkałem się na elektrodzie.pl. To chyba jakiś elektro-kompleks niższości...
Ostatnio zmieniony 12 maja 2017, 21:28 przez lukardo84, łącznie zmieniany 1 raz.

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: Piotr Nowik » 12 maja 2017, 21:27

lukardo84 pisze:To jest sieć TN-C, więc jakim cudem ma być PE?

W jednym z wcześniejszym wpisów napisałeś: "PEN będzie rozdzielany na PE i N przy liczniku w altanie i dodatkowo listwa ochronna PE będzie uziemiona."
Zatem wnioskuję, że zamierzasz z instalacji TN-C, jaką doprowadzasz prąd do altany przerobić na TN-S, choćby z powodu instalacji różnicówki.
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego

lukardo84
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 07 maja 2017, 23:42
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: lukardo84 » 12 maja 2017, 21:29

Piotr Nowik pisze:Zatem wnioskuję, że zamierzasz z instalacji TN-C, jaką doprowadzasz prąd do altany przerobić na TN-S, choćby z powodu instalacji różnicówki.


Dokładnie tak

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: elpapiotr2 » 12 maja 2017, 21:30

Brak argumentów ?
Dlatego zaczyna się atak ?
To jest tak, jak laik pomaga drugiemu laikowi.
Wychodzą cuda na kiju.

PS. Nie szukam klientów, jestem na emeryturze, klienci sami mnie znajdują, ja sobie ich wybieram . :)

lukardo84
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 07 maja 2017, 23:42
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: lukardo84 » 12 maja 2017, 21:32

elpapiotr2 pisze:Brak argumentów ?
Dlatego zaczyna się atak ?
To jest tak, jak laik pomaga drugiemu laikowi.
Wychodzą cuda na kiju.

PS. Nie szukam klientów, jestem na emeryturze, klienci sami mnie znajdują, ja sobie ich wybieram . :)


Człowieku daj sobie już spokój. Nikt Cię tu już nie potrzebuje i nie pyta o zdanie...

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: elpapiotr2 » 12 maja 2017, 21:40

Chodzi Ci o ten temat :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3329887.html
Okazało się, że elektrycy nie maja racji.

Rację ma ledowy Krzysiu na fb, który nie ma pojęcia o elektryczności.
Brawo !

lukardo84
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 07 maja 2017, 23:42
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: lukardo84 » 12 maja 2017, 21:53

elpapiotr2 pisze:Chodzi Ci o ten temat :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3329887.html
Okazało się, że elektrycy nie maja racji.

Rację ma ledowy Krzysiu na fb, który nie ma pojęcia o elektryczności.
Brawo !


Brawo, brawo! Jeszcze zrób sobie kwadratową fryzurę i będziesz jak Rutkowski :lol:

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: Piotr Nowik » 12 maja 2017, 22:08

lukardo84 pisze:...tylko krzyczeli, że zabiję siebie i innych, i że nie wiem o czym piszę, że nie znam się i nie powinienem się za to brać itd...

Niestety, potwierdzam, to co napisałeś powyżej. Na forum Elektroda bryluje grupka wzajemnie adorujących się osób, która - o zgrozo! - za aprobatą moderatora prowadzi pewien wątek - specjalnie utworzony po to, by wyśmiewać innych.
Wyszukują w Internecie (a także na ForumBudowlane.pl) wypowiedzi różnych osób, którym potem na Elektroda obrabiają tyłek. Czynią to oczywiście z pozycji mądrali, kpiących z nierozumnych ich zdaniem laików.

Ów wątek nie wnosi nic wartościowego, poza tym, iż grupka najwyraźniej znudzonych i zakompleksionych "elektryczków" podwartościowuje swoje ego, dobrze się przy tym bawiąc.

Pamiętam, jak sam we wczesnej młodości (jeszcze w podstawówce) zaczynałem swoją przygodę z elektryką i - mówiąc obrazowo - "wpychałem" różne przedmioty do gniazdek, wówczas jeszcze 220 V i demolowałem na części stare radia i wszystko inne...

Wspomniane przeze mnie towarzystwo z forum elektroda.pl najwyraźniej zapomniało, jak same było kiedyś laikami. Zresztą, kto sprawdzi, co ich wiedza jest w rzeczywistości warta? - wiedza, która kończy się na maksymalnie pięciu przewodach: brązowym (L1, dawne R), czarnym (L2, dawne S), szarym (L3, dawne T), niebieskim i źółto-zielonym, operowaniu prymitywnym "tajnym" nazewnictwem, w stylu WLZ, RCD, czy nawet jeszcze "tajniejszym" SPD :lol: :lol: :lol:

Tak więc, dworują sobie "elektryczki" i wściekają, gdy jawnie głoszę dewizę: "Co masz zrobić, zrób samodzielnie. Jak czegoś nie wiesz, zapytaj. Dziś Internet jest skarbnicą wiedzy." Niejeden, na przykład, sobie dom wybudował, nie będąc budowlańcem, bo korzystał z porad innych (w tym przez Internet) i nie bał się pytać.
Sam mam wujka, który nigdy nie uczył się elektryki, a naprawia telewizory i sprzęt AGD. Pochwalę się, że między innym mój wujek uczył się ode mnie.
Mam też kolegę, który handluje częściami elektronicznymi, a swoje pierwsze kroki w tym biznesie kierował własnie do mnie, pytając np. jakie tranzystory są popularne (wtedy były to jeszcze dawne czasy polskich tranzystorów BC107, 108, 109, ich plastikowych odpowiedników: BC147, 148, 149, polskiej kopii jednego wzmacniacza operacyjnego i kilku układów TTL, a poza tym dostępne były jeszcze ruskie germanowe kulfoniaste tranzystory).

Powyżej przytoczeni korzystali z mojej wiedzy i doświadczenia, a ja sam uczyłem się z książek i własną dłubaniną (wtedy jeszcze Internetu nie było).

Tak czy inaczej, można zrobić samemu niemal wszystko. Tych zaś co się śmieją z osób zadających pytania oceniam bardzo nisko.
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: elpapiotr2 » 12 maja 2017, 22:21

Nowik, tak szczerze - zakompleksiony jesteś ?

Ale nic to - daremne żale, próżny trud.

PS. Gdzie odpowiedzi na moje pytania ?
Nie naumiało się ? Prosiłem o potwierdzenie wypowiedzi -
Piotr Nowik pisze:Każde miejsce rozdziału PEN na PE-N wymaga uziemienia. I jest to właściwie wymóg przedstawiany w literaturze jako konieczny.
Też się nie naumiało ?
O przewodzie PEN i jego parametrach też się nie słyszało ?
Pewnie razem z wujkiem do szkoły chodziliście, i "uczył Marcin Marcina"
Tyle warta jest Twoja "wiedza" !

lukardo84
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 07 maja 2017, 23:42
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: lukardo84 » 12 maja 2017, 22:25

Piotr Nowik pisze:Co masz zrobić, zrób samodzielnie. Jak czegoś nie wiesz, zapytaj. Dziś Internet jest skarbnicą wiedzy."


Otóż to. Zaoszczędziłem już w ten sposób sporo pieniędzy... Nie jestem idiotą i nie zrobię czegoś, co zagrażałoby mojemu dziecku czy mojej żonie. Jeśli uznałbym, że coś mnie przerośnie to dałbym sobie spokój. Ale niektórzy zamiast udzielać wartościowych odpowiedzi wolą się po prostu wyżyć.

lukardo84
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 07 maja 2017, 23:42
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: lukardo84 » 12 maja 2017, 22:27

elpapiotr2 pisze:Nowik, tak szczerze - zakompleksiony jesteś ?....


Piotr Nowik - olej go. Jak go zignorujemy, to se chłopina da spokój - w końcu mu się znudzi... :P

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: elpapiotr2 » 12 maja 2017, 22:29

Tylko że przez "olewanie" wiedzy nie zdobędzie, a tak - ma do myślenia i nauki na przyszłość :P

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: Piotr Nowik » 12 maja 2017, 22:34

Przeczytałem wątek http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3329887.html
Mi, oczywiście, chodziło o inny wątek, gdzie z premedytacją kpią z innych.

W wyżej przytoczonym większość wypowiedzi jest całkowicie na miejscu. Nawet elpapiotr pisze tam do rzeczy i jego zdaniem się w pełni zgadzam.
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Wykonanie uziemienia do przepływowego podgrzewacza 5kW na ogródku działkowym

autor: Piotr Nowik » 12 maja 2017, 22:52

elpapiotr2 pisze:Gdzie odpowiedzi na moje pytania ?
Nie naumiało się ? Prosiłem o potwierdzenie wypowiedzi -
Piotr Nowik pisze:Każde miejsce rozdziału PEN na PE-N wymaga uziemienia. I jest to właściwie wymóg przedstawiany w literaturze jako konieczny.
Też się nie naumiało ?
O przewodzie PEN i jego parametrach też się nie słyszało ?
Pewnie razem z wujkiem do szkoły chodziliście, i "uczył Marcin Marcina"
Tyle warta jest Twoja "wiedza" !

Człowieku, nie jestem młodzikiem, byś mnie miał ustawiać w pozycji egzaminowanego uczniaka.
Na tym forum nie prezentujesz żadnej wiedzy. Zachowujesz się jedynie, jak przemądrzalec, który głosi: "wiem ale nie powiem".

Pisałem o wymogu, a nie o prawnym nakazie. Prawo budowlane nakazuje instalacje w nowym budownictwie wykonywać wyłącznie w TN-S. Zaś przewód ochronny PE powinien być możliwie jak najczęściej uziemiany.
Można oczywiście zapytać, czy altana to budynek, czy tylko buda dla psa, gdzie wszelkie normy nie obowiązują.
A jeśli chodzi o normy, to polecam SEP-E-001.Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporażeniowa. Oczywiście, choć na normy nieraz powołują się różne przepisy, same normy nie są prawem, a ich stosowanie jest dobrowolne.

Budowanie bezpiecznej polega na używaniu rozumu. Uziemianie punktu rozdziału PEN na PE+N wydaje się logicznie uzasadnione.
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego