Re: pęknięcie pionowe ściany fundamentowej z bloczków betonowych
autor: Om3k » 13 lut 2017, 15:15
Pionowe pęknięcie ściany, może oznaczać nierównomierne osiadanie budynku ze względu na zmienny układ warstw gruntu lub występowanie wysadzin gruntu (podnoszenie się ku górze powierzchni przemarzającego gruntu). To drugie zjawisko w Twoim przypadku jest również prawdopodobne z uwagi występowanie glin oraz nie obsypanie ścian fundamentowych. Potwierdzi to odkopanie ław fundamentowych w rejonie pęknięcia.
Czy możesz wówczas zamieścić zdjęcia?
Interno, napisałeś, że zalecany jest beton B20. Czy mógłbyś podać źródło tych zaleceń.
Bazując na normie PN-EN 206, zalecana minimalna klasa wytrzymałości betonu (w zależności od klasy ekspozycji) dla fundamentów to:
C20/25, XC1 - warunki suche lub zawsze mokre (np. ława zawsze zanurzona w wodzie gruntowej)
C25/30, XC2 - mokre, sporadycznie suche (niektóre fundamenty)