Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 lut 2017, 12:11

0.02 kWh x 8760 = 175kWh x 0.53 = 93 zł
a 1200 zł to koszt ogrzania chłodzenia i ciepłej wody w 100m2 domu przyzwoicie izolowanym przy zużyciu do 200l dziennie.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 lut 2017, 12:13

Co do kanałów - system PE-FLEX wygląda obiecująco...
Wygląda ładnie.
HVAC - najtańszy komfort.

footballer
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: footballer » 07 lut 2017, 12:40

0.02 kWh x 8760 = 175kWh x 0.53 = 93 zł

Racja - mój błąd oczywiście w obliczeniach a raczej w dodaniu jednego zera :P

footballer
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: footballer » 13 lut 2017, 18:17

Ponawiam temat.
Odebrałem dokumenty i wrzucam projekt wentylacji mechanicznej.
https://zapodaj.net/3a39e4e1c938d.jpg.html
Przewody Spiro.
Według mnie taka zmiana:
https://zapodaj.net/07e00b56d7858.jpg.html
Rekuperator inny - na pewno z wymiennikiem przeciwprądowym i nagrzewnicą wodną.
Jakieś sugestie ? Przewody dobrze dobrane ? Rozmieszczenie ?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2017, 18:50 przez footballer, łącznie zmieniany 1 raz.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 lut 2017, 18:26

footballer pisze:Ponawiam temat.
Odebrałem dokumenty i wrzucam projekt wentylacji mechanicznej.
https://zapodaj.net/3a39e4e1c938d.jpg.html
Przewody Spiro.
Według mnie taka zmiana:
https://zapodaj.net/21dc50ddb1624.jpg.html
Rekuperator inny - na pewno z wymiennikiem przeciwprądowym i nagrzewnicą wodną.
Jakieś sugestie ? Przewody dobrze dobrane ? Rozmieszczenie ?

Lepiej, by opracował to ktoś kto ma choć blade pojęcie o wentylacji.
- Nie robi się wentylacji domowej na gładkich blaszanych kanałach.
Nie robi się tego na trójnikach, bo ilość powietrza wyklucza regulacje. Powinien być układ samoregulujący.
WYKLUCZONE są anemostaty w korytarzu czy w ogóle poza łazienką i kuchnią.
Kanały są za duże, optymalna prędkość powietrza w kanałach to 2 do 5 m/sek.
Wentylacja to 20 do 30 m3/h na osobę I NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA!
HVAC - najtańszy komfort.

footballer
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: footballer » 13 lut 2017, 20:12

Czytając forum zdążyłem przyzwyczaić się do Pana jednostronnych wypowiedzi...
Może ktoś bardziej obiektywny jeszcze się wypowie :)

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: Bolas » 14 lut 2017, 6:47

Nie czaję bazy jak firma wykonująca wentylację mechaniczną może stwierdzić że będzie głośna? :) Oczywiście, jeżeli załączysz przewietrzanie pomieszczeń to szum w kanałach będzie słychać ale to funkcja 20min potem wraca do normalnej pracy. Jeżeli firma mówi że trzeba coś dołożyć by mieć cicho to albo nie potrafi zrobić tej wentylacji prawidłowo albo próbuje cię naciągnąć.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie

footballer
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: footballer » 14 lut 2017, 7:27

O żadnej firmie nie ma mowy.
Kwestia tylko tego czy założenia projektowe są dobre czy trzeba coś zmienić.
Rozmieszczenie samych nawiewów i wywiewów wydaje się całkiem rozsądne. Natomiast same połączenie i rozmieszczenie kanałów już troche mi się nie podoba.
Czekam na Wasze opinie :)

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: Bolas » 14 lut 2017, 8:03

Jeżeli weźmiesz cały materiał od jednego producenta to na pewno sprawdzą ci projekt lub naniosą poprawki. Mimo wszystko polecam zatrudnienie firmy choć robota wygląda na łatwą można wiele elementów po prostu spierdolić.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk

Żory - śląskie

Awatar użytkownika
Qazwsxedc
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 14 lut 2017, 8:09
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: Qazwsxedc » 14 lut 2017, 8:14

Też mam takie samo zdanie - czasami lepiej wydać więcej gotówki i wynająć firmę, niż potem męczyć się i pluć sobie w brodę, że coś zostało wykonane źle, a czasami tak się dzieje w przypadku pośpiechu czy braku odpowiednich umiejętności

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 lut 2017, 8:16

8) To Pan sam może ocenić, że neptek to rysował.
Wentylacja to 20 do 30m3/h (zimą max 20m3/h ) nawiew na osobę.
Wywiew = nawiew.
Przez łazienki powinno wychodzić 50m3/h przez kuchnie 30m3/h - to polska norma.

Już Pan widzi, że żeby zbilansować wentylację, nie można robić wywiewów poza łazienkami i małym w kuchni. Przy tym co Pan podał, będzie grzyb w łazience.

Kolejna sprawa to cisza.
Tu jest parametr "optymalna prędkość powietrza w kanałach" 2m/sek do 5/sek. Przy tej prędkości powietrze ma najcichsze przepływy i najmniejsze opory przepływu.
Podstawowym wymiarem kanałów wentylacji domowej jest 63mm wewnątrz. Przy 2m/sek płynie nim 22m3/h
Kanały wewnątrz powinny mieć "dołki" by zmniejszyć opory i by nie było turbulentnych przepływów. (na zdjęciach)
Załączniki
kanał PE75 higieniczny i antybakteryjny.jpg
opory 1.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 lut 2017, 8:18

Qazwsxedc pisze:Też mam takie samo zdanie - czasami lepiej wydać więcej gotówki i wynająć firmę, niż potem męczyć się i pluć sobie w brodę, że coś zostało wykonane źle, a czasami tak się dzieje w przypadku pośpiechu czy braku odpowiednich umiejętności

Z tym, że dobre zestawy do własnego montażu, składa się jak klocki LEGO i są to rzeczy tańsze niż stalowe rury do wentylacji przemysłowej.
Załączniki
przykładowy zestaw do centrali 300m3h.jpg
instalacja rozdzielaczy na stropie.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: bachus » 14 lut 2017, 11:36

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
footballer pisze:Ponawiam temat.
Odebrałem dokumenty i wrzucam projekt wentylacji mechanicznej.

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Powinien być układ samoregulujący.

Większej bzdury nie słyszałem. Może to tylko powiedzieć gość, który nie ma zielonego pojęcia o przepływach powietrza w kanałach. Przepływ powietrza się raz na zawsze ustawia. Później raz ruszysz anemostatem to cała reszta też inaczej będzie dmuchać/ssać.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

footballer
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 30 gru 2016, 14:15
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: footballer » 14 lut 2017, 13:16

Wesprzeć się firmą w doborze kanałów/rekuperatora itd jak najbardziej tak. Natomiast jeśli chodzi o sam montaż to firmom podziękuję :)
Nie mniej jednak po to jest to forum, żeby móc dobrać materiały na podstawie wiedzy i doświadczenia użytkowników.

Strop będzie lany więc dobrze byłoby przewidzieć miejsca i średnice otworów pod anemostaty. W takiej formie jak na projekcie może zostać?

W projekcie wywiew=nawiew więc się zgadza. Natomiast na pewno nie będzie wywiewu ze spiżarni bo jej po prostu nie będzie (ścianek działowych oczywiście też nie).

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Zmiana wentylacji mechanicznej na grawitacyjną - projekt

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 lut 2017, 14:06

W projekcie wywiew=nawiew więc się zgadza.


Nie w projekcie się równa tylko zawsze i w rzeczywistości.
Jak Pan zbilansuje wentylację
Nawiew 20m3/h x ilość osób - wywiew 50m3/h łazienki i 30m3/h kuchnia
gdy da Pan wywiewy poza łazienkami i małym w kuchni? Jak???
Jak na kanałach 200 czy 100mm osiągnąć 2m/sek przy tak małym strumieniu.

A zresztą już nie będę prostował.
HVAC - najtańszy komfort.