Tomasz_Brzeczkowski pisze:Większa ilość kanałów niż wyliczone optimum, nie będzie miała wpływu na strumień powietrza wentylacyjnego. Często jak jest duży dom a mało osób, to prędkość w kanałach będzie niższa niż 2m/sek. Można też zastosować kanały PE63 a nie 75. Są produkowane też PE50.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:jak to uzasadnił?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:wentylacja ma być niesłyszalna. To wszystko.
Czy słyszymy wentylację zależy od dwóch czynników.
poziom szumu wentylacji
poziom szumu tła.
Tło nocne (najcichsze) - wentylację na 50 % może być słychać, na 100% na pewno słychać, ale nocą chodzi ona na 20-30% i nie powinna być słyszalna. W dzień nie powinna być słyszalna na 50% a przy gościach na 100%
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Bardzo wielu wydaje się, że jak kanał gładki to lepszy. A firma Termokontrol nie jest od oświecania a handlowania, więc produkują kanały gładkie. Proszę zobaczyć, że oni dają wywiewy w garderobach, korytarzach czy spiżarniach. Suma pól przekrojów kanałów często dwukrotnie przekracza pole powierzchni kanału głównego. Trudno mieć do nich o to pretensje, chcą sprzedawać jak najwięcej. Redukcje i rozdzielacze, też są robione pod wysyłkę, a nie by montaż był najłatwiejszy. To normalna specyfika firmy handlowej.
Wiele razy tłumaczyłem, dlaczego kanały powinny mieć zagłębienia lub być chropowate, dlaczego nie należy instalować wywiewów w korytarzu, czy garderobie. No cóż ilość jeszcze raz ilość.
alter2000 pisze:Coś tu mi nie gra po prostu. Jak to wyliczyć żeby miało sens?