Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

magic255
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 12 lis 2011, 21:54
Lokalizacja: Gniezno
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: magic255 » 24 lut 2012, 12:19

Jarecki79 mam jeszcze kilka pytań.
Mam założone głowice termostatyczne na grzejnikach.
Mam założone 3 pompy: do co, cwu, i cyrkulacja.
Teraz mam taki problem.Na piecu temperatura 50 stopni a na cwu 45 stopni. Temperatura na piecu podbija do 63 stopnie i póżniej spada do ok.46 stopni. Dzieję się tak cały czas. Wcześniej pisałeś o podbiciu o 7 stopni i to bym jeszcze przełknął ale 13 stopni to za dużo. Wcześniej miałem na piecu 52 a na bojler 45 i też mocno temper.podbijała. Czy nie może piec pracować w określonych przeze mnie temperaturach???
Obecnie mam cały czas soft 27 ,czy wgranie najnowszego coś zmieni na lepsze?? (jaki jest teraz najnowszy?)
Wcześniej pisałeś o zaworze mieszającym.Teraz myślę o założeniu zaworu trójdrożnego lub czterodrożnego. Wtedy na piecu by była cały czas temperatura np.55stopni a zaworem bym sobie regulował temperaturę podawaną na grzejniki.Jak na dworze cieplej to chłodniejsza woda podawana na grzejniki i na dom. Czy wtedy jak piec będzie miał temperaturę wyższą a dom niższą to czy można liczyć na mniejsze spalanie ? Chodzi mi o punkt rosy,o korozje kotła.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 24 lut 2012, 13:05

Najczęściej kłopot jest z instalacją i dystrybucją ciepła i bardzo cięzko to zlokalizować.

Ja akurat pracowałem sporo na sofcie sl.27, z takim softem miałem też kocioł na badaniach i muszę powiedzieć,że pracował bardzo stabilnie.

Czy aktualizacja softu na nowy pomoże - nie wiem.
Najnowszy to chyba sl.47

W sumie to chcemy mieć komfortową temp. w domu, Pan to realizuje termostatami przy grzejnikach, ona zamykają się lub otwierają zmieniając przepływ wody w instalacji.

Może zadzwoń do Elektro-Miz i porozmawiaj z serwisem.

marcindxm
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 17 lut 2010, 18:17
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: marcindxm » 24 lut 2012, 14:37

Magic255, ten problem nie dotyczy tylko twojego kotła. U mnie również podbija 15 stopni w górę. Jak miałem sl 28 to takiego problemu nie miałem. Dopiero aktualizacja Ognika do softu 44 spowodowała ten proceder. Jak dostaniesz jakieś rady w Elektromizie to podziel się z nimi na forum. :)

magic255
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 12 lis 2011, 21:54
Lokalizacja: Gniezno
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: magic255 » 24 lut 2012, 22:31

Dzwoniłem dzisiaj do Elekto-Miz i napisze co usłyszałem. Temperatura może podbijać w górę i zastanawiam się teraz czy go zaktualizuje do softu 46.Chyba tak zrobie bo gorzej być już nie może( o 13 st. podbija) ,Marcindxd napisz jaki ty masz kocioł i jakie masz teraz ustawienia w ogniku i czy masz zawór 3d. Aha Dziubarczyk zaleca cały czas trzymanie na piecu temperatury minimum 55 stopni np. w listopadzie 55 stopni i np. w lutym 55 stopni. Co wy o tym wszystkim myślicie???

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 25 lut 2012, 10:06

marcindxm pisze:Magic255, ten problem nie dotyczy tylko twojego kotła. U mnie również podbija 15 stopni w górę. Jak miałem sl 28 to takiego problemu nie miałem. Dopiero aktualizacja Ognika do softu 44 spowodowała ten proceder. Jak dostaniesz jakieś rady w Elektromizie to podziel się z nimi na forum. :)


sl.28 to ostatni soft Ognika z którym sam się długo bawiłem i gdzie miałem dłuższy czas na obserwację. Moim zdaniem był bardzo stabilny.

Dalszych softów już nie miałem czasu ani sposobności wielce oglądać. Moja koncentracja poszła w stronę Cobry oraz Pumy. Uznałem,że po tylu latach produkcji Ognika może być już tylko lepiej.

Sterownik, który odbierałem 2dni temu miał soft sl.47

marcindxm
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 17 lut 2010, 18:17
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: marcindxm » 27 lut 2012, 17:53

Magic255, ja mam skam-pa premium 17 kw brucer od Jareckiego na pow. uzytkową 112 m2 i bojler 100 l, sl.sterownika 44. Dostałem następujące ustawienia od pana Włodka z Elektromizu:
PP - ok. -3, mam -4
ni. 2
dmuchawa 60-65 % (ustawiłem na 62)
temperaturę mam 50 stopni non stop, w największe mrozy - 55
bojler 48 stopni
i co ważne w menu serwisanta (kod 3111) mam PP 49
Mam dobrze ocieplony dom, dużo podłogówki w jednym obiegu z grzejnikami, zatem zawór trójdrogowy również.
Spalanie jest ok., na sl. 28 i sl. 44 takie samo.
Jarecki79, czy jest sens eksperymentowania z PP serwisanta, powyżej 49?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 28 lut 2012, 14:19

Jak obniżyłeś nadmuch na 62%, to jest sens dla tego żeliwnego palnika jeszcze rozciągnąć ten parametr P.49 na trochę wyższy.

Możesz się troche pobawić, kwestia drobnych zmian i obserwacji. Ważne tylko, aby w palniku nie tworzył się krater.

Dzisiaj z pewnością bym Ci zaoferował już mniejszy model 12kW :)

blady1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 08 lis 2012, 14:14
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: blady1983 » 08 lis 2012, 16:21

Do Jarecki 79

Mam problem z ustawieniem sterownika Ognik Plus Pid z SL47
NIe wiem jakie mam mieć ustawienia na sterowniku w chwili obecne strasznie dużo opału spala tworząc spieki, ale jak wyjmę szufladę z popielnika to rozbijając spieki są białe w środku.
Piec mam 25kW, budynek ocieplony ok 250 m powierzchni do ogrzania.
W chwili obecnej parametry mam ustawione:
w menu serwisowym
P. 35
W menu użytkownika
PP0 -5
d. 75%
ni 5
Pid 1

Gorąca prośba o pomoc.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 08 lis 2012, 22:14

Spróbuj:
w serwisowym P.45

użytkownika:
PP.-5
d.85
ni.3
pid.1

blady1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 08 lis 2012, 14:14
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: blady1983 » 09 lis 2012, 10:59

Dzięki za odpowiedź,

Jaka proponujesz temp. na kotle o jaka na boiler w tych warunkach?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 09 lis 2012, 11:10

U mnie mam ciepłą wodę w bojlerze przy nastawie 43st.C.
Możesz zatem zrobić sobie 40-42st.C na dom i zostawić 43st.C na bojler.
Sterownik i tak dla podgrzewania CWU dobiera nadwyżkę grzania do 7st.C, więc kocioł będzie okresowo wygrzewany.

Kwestia próby, jak dla Twojej instalacji popsuje to spalanie, to ustaw wówczas np. 43st.C na bojler i 46st.C na dom

blady1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 08 lis 2012, 14:14
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: blady1983 » 09 lis 2012, 11:32

Ok. , ale jak zejdę z temp. poniżej 50 C to nie przełączy się na -ru- ?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 09 lis 2012, 12:13

blady1983 pisze:Ok. , ale jak zejdę z temp. poniżej 50 C to nie przełączy się na -ru- ?


?? z jakiego powodu?

-ru- to praca na ruszcie awaryjnym i aktywuje się ją w menu użytkownika jak parametr PP.0 obniżymy poniżej PP.-9 (PP.-10 to jest napis -ru-)

blady1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 08 lis 2012, 14:14
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: blady1983 » 13 lis 2012, 16:51

Dzięki,
Oczywiście miałeś rację, pomyliły mi się parametry.
Czy normalne przy tych parametrach jest to, że robią się spiski? I możesz mi podpowiedzieć co jest przyczyną, że przy takiej nastawie temp. bo-43, co 48 Temperatura na bojlerze utrzymuje się na poziomie 25 st C.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 14 lis 2012, 17:39

Spieki zależą od węgla ale tez od palnika i jego dobrego doszczelnienia....

Możesz troche obniżyć max. siłę nadmuchu i zobaczyć, czy cos się zmienia. Najlepiej jednak kupic woreczek innego groszku i zobaczyć.

Jak nastawa bo.43 a czujnik czyta 25st.c, to albo sobie luźno dynda i nie jest włożony do bojlera, albo jest tak włożony,że nie czyta temp. wody....

Weź końcówke czujnika do ręki i sprawdź, czy na wyświetlaczu temp. bo rośnie.....

Ewentualnie dzwoń do serwisu Elektro-Miz


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: FB ext hit [Bot] i 52 gości

Gotowe projekty domów