Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: -_- greg » 27 paź 2016, 10:27

monkey22 pisze: Po zamknięciu szczelnie drzwiczek pieca kaflowego i przy uchylonych oknach jak przyłoże kartke papieru do kratki w kuchni to ją zasysa pięknie ale po zamknieciu okien pomimo ze wyciete uszczelki ciag spada i wilgotnosc skacze o 4-5% w góre.

Za mała wymiana powietrza co zdarza się nawet w systemach z wentylacją nawiewno / wywiewną gdy jest nieprawidłowo wyregulowana.
Gdy w łazience uruchomiony jest wentylator też zachodzi takie zjawisko?


Tomasz_Brzeczkowski pisze: Tu pisywał doradca budowlany Pan Zembrowski (JBZ)
Najlepsza jest wentylacja grawitacyjna, trzeba tylko dopracować ją, tak by miała stały strumień i odzysk ciepła.

Nie znam i nie słyszałem o takim perpetum mobile.

robertbud
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 14 cze 2016, 13:27
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: robertbud » 28 paź 2016, 11:57

Ja ostatecznie zleciłem to firmie zewnętrznej, zrobili mi projekt, zainstalowali, co trzeba. I lepiej teraz działa, też był problem np. ze swobodnym schodzeniem wody w łazience. Po przeróbkach nie ma już żadnych zakłóceń w tym temacie. Robili mi to w firmie http://www.climazonekrakow.pl/, z Krakowa przedsiębiorstwo.

monkey22
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 24 paź 2016, 17:42
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: monkey22 » 29 paź 2016, 6:31

Zabrałem się za walke z ta stara wentylacja i jaz na wstepie okazało się ze spiro idace z kratki wentylacyjnej w kuchni do komina jest dziurawe. Wymieniłem na nowe spiro , ciąg jest . Aktualnie sprawa wygląda tak ( różne scenariusze opisz)

1..Piec kaflowy szczelnie zamknięty ,oba okna zamknięte (wcyięte uszczelki )i czuć powietrze przy oknie ale płomień świeczki słabiutko drga w strone kratki/

2.Okna zamknięte , piec kaflowy otwarty - płomień świeczki gasi odrazu ( mocno wdmuchuje powietrze przez kratkę w kuchni a wyciąga kaflowym


3.Kaflowy otwarty , oba okna uchylone całkiem - płomień świecy wciąga już do kratki w kuchni

4.Kaflowy zamknięty , okna uchylone - płomień świecy gasi bo mocny ciag do srodka kratki .

Prosze o porade co robić w takich sytuacjach aby jak najlepsza byłą wentylacja a jak najmniejsza strata ciepła.


Mi sie wydaje ze jak wariant 2 to najmniej się wychładza powietrze a jednak wentylacja jest , ale z drugiej strony chyba webtylacja powinna isc od dolu do góry a nie z góry do dołu ( kratka w kuchni pod sufitem a drzwi pieca przy podłodze w pokoju)


Wyciąć więcej uszczelek w oknach?? rozszczelnić bardziej okna??

Zamontować wentylator wywiewny w kratce w kuchni ( fi 150)

Gość10463
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: Gość10463 » 29 paź 2016, 7:22

aby pozbyć się wilgoci wystarczy podnieść temperaturę ścian o 2-3 stopnie, wyższa temperatura powietrza szybsza wymiana powietrza szybsze pozbywanie się pary kondensacyjnej.

Żadne cuda i wymuszanie nic nie da jeśli ściany będą zimne a co za tym idzie i powietrze wewnątrz. Dzwoniła do mnie babka z bloku na przeciwko i miała ten sam problem zimne ściany kaloryfery na maksa a w domu chłodno i wilgotno

Wykonałem jej izolację od wewnątrz a po miesiącu chciała mnie po dupie całować że jej komfort termiczny wzrósł i się ustabilizował

Próbowali różnych mniej lub bardziej drastycznych metod, nawiewniki, rozszczelnianie, wymiana uszczelek w oknach i drzwiach, a nawet modły i zaklęcia typu K U R W A M A Ć nie pomogły, dobrze że księdza nie wzywali na egzorcyzmy jeszcze

termoizolacja działanie.jpg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 paź 2016, 7:58

Prosze o porade co robić w takich sytuacjach aby jak najlepsza byłą wentylacja a jak najmniejsza strata ciepła.

Wentylacja to dość ściśle określony strumień - minimum 20m3/h na osobę , do 30m3
Tę ilość powietrza trzeba ogrzać, by zmniejszyć straty, jedynym rozwiązaniem jest odzysk ciepła z wentylacji.
HVAC - najtańszy komfort.

monkey22
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 24 paź 2016, 17:42
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: monkey22 » 29 paź 2016, 11:01

Krystian_Tarnowski pisze:aby pozbyć się wilgoci wystarczy podnieść temperaturę ścian o 2-3 stopnie, wyższa temperatura powietrza szybsza wymiana powietrza szybsze pozbywanie się pary kondensacyjnej.

Żadne cuda i wymuszanie nic nie da jeśli ściany będą zimne a co za tym idzie i powietrze wewnątrz. Dzwoniła do mnie babka z bloku na przeciwko i miała ten sam problem zimne ściany kaloryfery na maksa a w domu chłodno i wilgotno

Wykonałem jej izolację od wewnątrz a po miesiącu chciała mnie po dupie całować że jej komfort termiczny wzrósł i się ustabilizował

Próbowali różnych mniej lub bardziej drastycznych metod, nawiewniki, rozszczelnianie, wymiana uszczelek w oknach i drzwiach, a nawet modły i zaklęcia typu K U R W A M A Ć nie pomogły, dobrze że księdza nie wzywali na egzorcyzmy jeszcze

termoizolacja działanie.jpg
wow. super.ile kosztuje taka usługa na gotowo za m2?? ocieplanie od środka .

Sciana po całości w pokoju ( skrajna lewa) jest zimna bo dom z tej strony jest na skarpie i cała czesc domu od strony tej sciany jest w ziemi wiec nie ma tam ocieplenia od zewnatrz ( jedynie drenaz na prawie 2 m ( folie i żwir itp) a tak to cały budynek ma nowe ocieplenie .

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: -_- greg » 29 paź 2016, 15:25

Właśnie o to chodzi że jest piec.
Gdyby go nie było to zamontować można stały wywiew przez łazienkę/kuchnię.
W oknach/ścianie nawiewniki i komfort zwiększy się od razu przy minimalnym wkładzie roboczo/finansowym.
Piec ma taki ciąg że odwraca ciąg w wentylacji.
Tak samo robią wentylatorki montowane tylko na jedną kratkę podczas gdy w mieszkaniu/domu jest więcej kratek - powstaje szkodliwy ciąg wsteczny.

Druga sprawa to izolacja termiczna i odzysk ciepła aby zmniejszyć koszty.
W zasadzie wszystko już masz na tacy - zostaje kwestia kosztów i możliwości technicznych.

monkey22
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 24 paź 2016, 17:42
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: monkey22 » 29 paź 2016, 17:12

-_- greg pisze:Właśnie o to chodzi że jest piec.
Gdyby go nie było to zamontować można stały wywiew przez łazienkę/kuchnię.
W oknach/ścianie nawiewniki i komfort zwiększy się od razu przy minimalnym wkładzie roboczo/finansowym.
Piec ma taki ciąg że odwraca ciąg w wentylacji.
Tak samo robią wentylatorki montowane tylko na jedną kratkę podczas gdy w mieszkaniu/domu jest więcej kratek - powstaje szkodliwy ciąg wsteczny.

Druga sprawa to izolacja termiczna i odzysk ciepła aby zmniejszyć koszty.
W zasadzie wszystko już masz na tacy - zostaje kwestia kosztów i możliwości technicznych.

Dzięki , wiec chyba zrobie tak ze piec zamkne na stałe bo i tak nie musi byc uzywany ( jest centralne a piec został bardziej na ozdobe) a do kratki wentylacyjnej w kuchni i w łazience wsadze wentylatory fi 120-150 , w oknach poobcinam uszczelki na 30 cm w każdym oknie , Juz teraz troche się poprawiło jak wybadałem że stare spiro było dziurawe. - po wymianie spiro ciag jest praktycznie cały czas ( nad kratka przykliłem tasma do sufitu kartke papieru i teraz widze czy ja zasysa czy odpycha :) ) dzięki panowie za rady ,Przydały się

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: -_- greg » 29 paź 2016, 19:05

Jeśli chcesz tak zrobić to lepszym rozwiązaniem było by zastosowanie jednego wentylatora kanałowego wpiętego przy kominie. Do tego anemostat w łazience.
Okap wykorzystał bym jak wywietrznik kuchenny, bo z tego co wiadomo wpięty jest w komin wentylacyjny. Tylko w tym wypadku stosuje się okapy bez silnika z przepustnicą.
Podczas gotowania przepustnica otwarta na 100% a poza tym tylko uchylona.
Taka wentylacja powinna pracować nieprzerwanie 24h/dobę i będzie poprawa.
Większy silnik możne pracować z mniejszymi obrotami zachowując odpowiedni ciąg.
Małe wentylatorki na kanałach warczą i są z reguły hałaśliwe.

monkey22
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 24 paź 2016, 17:42
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: monkey22 » 30 paź 2016, 6:19

Ok.pomyśle nad wszystkim co tu przeczytałem. JUZ JEST OGROMNY SUKCES. po samej wymianie dziurawego spiro w kuchni wczoraj przy deszczowej pogodzie było w kuchni 53% wilgotności przy 21.5 stopnia. a w pokoju 56% w samym rogu pomieszczenia gdzie najmniejszy obieg powietrza.
:) Jeszcze raz dzięki wszystkim za wszystkie porady

danusia2
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 09 gru 2016, 14:34
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: danusia2 » 09 gru 2016, 14:46

Też mam problem z wentylacją w starym budownictwie, trochę poszukałam w internecie i znalazłam firme http://www.brookvent.pl/ która oferuje różne systemy wentylacji. Czy ktoś z was kto zna się na temacie mógłby mi powiedzieć czy takie rozwiązanie będzie efektywne dla starego budownictwa czy może wybrać zupełnie coś innego

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 gru 2016, 9:29

danusia2 pisze:Też mam problem z wentylacją w starym budownictwie, trochę poszukałam w internecie i znalazłam firme http://www.brookvent.pl/ która oferuje różne systemy wentylacji. Czy ktoś z was kto zna się na temacie mógłby mi powiedzieć czy takie rozwiązanie będzie efektywne dla starego budownictwa czy może wybrać zupełnie coś innego
Brookvent Aircycle, sprawdzi się najlepiej z ich produktów.
HVAC - najtańszy komfort.

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: xander119 » 10 gru 2016, 10:20

Danusia tak się podnieciła że aż jęczu. Skończ [...] z tymi kontami bo nudno si robi.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: -_- greg » 10 gru 2016, 16:30

Mi to wygląda na reklamę.
Skąd wiadomo o tych kontach?

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Problem z wentylacją w starym budownictwie - Prosze o porade

autor: xander119 » 11 gru 2016, 7:06

Zapytaj admina.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości