HI
Szczególne podziękowania dla
tomek30
Soft: 1.34.tW - info dalej
-----------------------------------------------------------------
0 JĘZYK = POLSKI
1 KOREKCJA NOCNA = -0st.
2 KOREKCJA EKONOMICZNA = -0st.
3 AKTUALNY CZAS = 23:32
4 AKTUALNY DZIEŃ = WTOREK
5 ILOŚĆ POWIETRZA = 32%
6 MIN. PRZERWA PRACY = 220s
7 TRYB PRACY = ZIMOWY
8 TEMP. C.W.U. = 50st
9 BEZ PODAJNIKA = NIEAKTYWNY
moim zdaniem
KOREKCJA
Wyłączyłem wszystkie korekcje na sterowniku pieca - źle wpływają wahnięcia temp. wody w kotle na zachowanie pieca.
ILOŚĆ POWIETRZA
Groszek spala się całkowicie - niestety dużo sadzy - częste czyszczenie pieca
MIN. PRZERWA PRACY
220s im dłużej tym więcej tym więcej ciepła idzie do komina ( lepiej jak piec poda kolejną dawkę )
----------------------------------------------------------------
10 TEMP. ZAŁ. POMPY C.O. = 35st
11 ZAKRES REGULACJI = 2st
12 WSPÓŁCZYNNIK POGODOWY = 70% (nie mam zamontowanego czujnika zewn.)
3 PRZERWA NADZORU = 150min (wynika z letniego ustawienia i jej nie zmniejszałem "fabrycznie" było 35min)
14 MOC NADMUCHU NADZORU = 0%
15 PRIORYTET C.W.U. = NIE
16 HISTEREZA C.W.U. = 5st
moim zdaniem
WSPÓŁCZYNNIK POGODOWY
Firma montująca (2009 r. ) poleciła "pogodynkę z programatorem na każdą godzinę i dzień tygodnia )
czyli czujnik zainstalowany w najcieplejszym miejscu w domu ( 27st, koszt 300 zł). - oczywiście bez czujnika zewnętrznego. Efekt: pompa CO została wyłączona na 1,5h, potem wychłodzona woda z instalacji CO runęła do przekaźnika ciepła a piec grzał, grzał .... a w domu zimno. Odradzam!!!
CZUJNIK ZEWNĘTRZNY
Nasz piec działa w trybie 0/1 ( włącz/wyłącz) -dla czujnika nie jest istotna temp. na zewnątrz domu
Tryb 0/1 - jeżeli temp. w kotle pieca spadnie poniżej TEMP. ZADANEJ -> podaj paliwo -> dmuchaj powietrzem (ILOŚĆ POWIETRZA) do MIN. PRZERWA PRACY, jeżeli piec nie osiągnie TEMP. ZADANEJ -> podaj paliwo.
Czyli opowieści o PID możemy sobie wsadzić w ....
PID tak, ale nie w piecach z podajnikiem tłokowym - ilość podanego paliwa regulowana jest ręcznie śrubą, a w przypadku podajników ślimakowych-sterownik na podstawie ustawień reguluje ilość podanego do retorty paliwa i poszczególnych czasów pracy.
PRZERWA NADZORU ( czyli zostanie podana kolejna dawka paliwa po upływie ustawionego czasu aby żar nie zgasł - WAŻNE LATEM )
Nasz piec działa w trybie 0/1 czyli w zimę ( TRYB PRACY = ZIMOWY ) powinno być ok. 30 min a latem u mnie nawet do 200 min
--------------------------------------------------------
17 OBROTY MIN. DMUCHAWY = 18%
18 OBROTY MAX DMUCHAWY = 60%
19 CZAS RUCHU PODAJNIKA = 30s (po naciśnięciu I na panelu ten czas wyświetla mi 26s - podejrzewam że to 30s to górna granica po której pojawi się błąd podajnika - zależy od typu podajnika i czasu pełnego obrotu)
20 CZAS CAŁKOWANIA = 0s
21 MAX PRZERWA PRACY = 1200s
22 CZAS NADMUCHU NADZORU = 60s
23 CZAS WYGASZANIA = 20min
24 MIN. TEMP. ZADANA = 53st
OBROTY MAX DMUCHAWY - tylko info
CZAS CAŁKOWANIA - brak
CZAS NADMUCHU NADZORU - wył. z uwagi na ciągłą pracę dmuchawy
Soft: 1.34.tW
Rozmawiałem z Biurem Obsługi Technicznej firmy Elaster ( X 2011 ) - wymiana softu sterownika na najnowszy to koszt ok. 20 zł + koszt transportu ( wypinamy sterownik, wysyłamy i po 5 dniach otrzymujemy sterownik z nowym softem - ( wg obietnic firmy Elaster) - ale co to da ? - patrz Tryb 0/1
Czas kończyć - reszta w najbliższym czasie.
Komentarze logiczne - tylko nie w stylu, że temat był przerabiany ( użyj google lub topic z roku 1945 )
Pozdr
Julf