Odnośnie całkowania - jeżeli nie będzie całkowania, nie znaczy to że wpadnie w nadzór. Wręcz przeciwnie - będzie pracował na stałym uchybie(np zawsze 2stC poniżej temp zadanej). No chyba, że dmuchawa się nei reguluje.
Normalnie żeby przy pracy cyklicznie wchodził w nadzór, jak to w "starym stylu" wiele regulatorów miało(czego nie rozumiałem nigdy
) wystarczy zakres regulacji usatwić na 0. (W niektórych wersjach najmniejszą wartością może być 1, co w praktyce da PRAWIE identyczy skutek) Wtedy poniżej zadanej chodzi na max'a(z ustawioną maksymalną mocą kotła), a powyżej jest w nadzorze.
Co do Twojego problemu tomek30...cieżka sprawa. Z piecem retortowym nie byłoby problemu, ponieważ w wersjach softu inne niż zębieckie nie ma obsługi czujnika ruchu podajnika - można wtedy po prostu go wypiąć. W tłokowych jest gorzej, bo jednak podajnik musi być "parkowany". Decyzja należy do Ciebie...
Poruszony tutaj został temat zakupu kości z programem...
Przydać się może to co powiem.
Liczby oznaczają po prostu kolejną "nowszą" wersję. Jeżeli zamiast liczb są litery "T", oznacza to, że jest to wersja spoza normalnej fazy prodkucji, zazwyczaj indywidualne zmiany dla konkretnego klienta.
Pierwsza litera za liczbami oznacza typ programu. "r"-retortowy, "t" tłokowy, "s" - szuflowy(inne czasy sterowania dmuchawą). Spotkałem jeszcze kiedyś "d" dla dwóch dmuchaw chyba...
Kolejna(druga) litera oznacza podtyp danej wersji. Zazwyczaj jest to spowodowane zmianami dla konkretnego producenta kotłów. Program "uniwersalny" nie posiada drugiej litery.