TwojOszczednyDom pisze:Rafał Cichocki pisze:marekzzabek pisze:do jakiej powierzchni domów stosuje się poszczególne przepływy? 140 m3/h, 230 m3/h, 350 m3/h?
Witam,
Dobór rekuperatora powinien być przeprowadzony na podstawie wymaganych wymian powietrza obliczonych dla wszystkich pomieszczeń, oraz na podstawie minimalnych higienicznych strumieni dla każdej osoby przebywającej w budynku. Na jedną osobę przebywająca w budynku należy przyjąć co najmniej 30 m3/h. Należy uwzględnić również ilości powietrza usuwanego z pomieszczeń, w celu obliczenia krotności wymian oraz doboru przewodów wywiewnych. Dlatego zaleca się aby dobór instalacji wykonany został przez projektanta ewentualnie przez firmę wykonującą tego typu instalacje. Szacunkowy dobór rekuperatora Supraeco w oparciu procentowy udział danego typu pomieszczeń w budynku wynosi:
- LP140-2 dla budynku do 120 m2
- LP230-2 dla budynku do 230 m2
- LP350-2 dla budynku do 350 m2.
Są to oczywiście wartości szacunkowe, więc szczegółowy dobór powinien być konsultowany z projektantem. W celu doboru oraz montażu rekuperatora polecam skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie [więcej informacji poprzez
PW]. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 600 801.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Co najmniej 30 m3/h? Ja Pana zaręczam że te 30 zimą na osobę będzie przesuszać w zdecydowanej ilości przypadków. I właśnie na ilości osób należy się najbardziej skupić. Wentylacja ma zapewniać komfort. Projektanci bardzo często wciskają klientom obliczenia z kosmosu na poziomie nawet 350 m3/h przy 3-4 osobach. Skąd takie głupoty? Na tyle osób powiedzmy 4ry wystarczy 80-120 m3/h nawiewu.
Witam,
Minimalny strumień świeżego powietrza wentylacyjnego dla budynków mieszkalnych został podany zgodnie z normami PN-83/B-03430 i PN-83/B-03430/Az3:2000 jako suma strumieni w zależności od różnego typu pomieszczeń:
kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową - 70m3/h,
kuchnia z oknem zewnętrznym , wyposażona w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h, w mieszkaniu do 3 osób, - 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej, niż 3 osób,.
kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę elektryczną - 50 m3/h,
kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę gazową, obowiązkowo
z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h,
łazienka z wc lub bez - 50m3/h,
oddzielny wc - 30m3/h,
pomieszczenie bezokienne (garderoba) - 15m3/h,
pokój mieszkalny oddzielony od pomieszczeń kuchni, łazienki i wc więcej, niż dwojgiem drzwi lub pokój znajdujący się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h. Wymiana powietrza w ciągu godziny powinna być równa co najmniej kubaturze pokoju.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers