Nie zauważyłem klinów. Generalnie kliny powinny być wykorzystane tylko do ustawienia pionu/poziomu w oknach. Po opianowaniu powinno się te kliny wyciągnąć.
Problem jest tego typu, że stolarka nie ma prawa przenosić obciążeń, a siła skupiona na klinie z samego okna nie powinna być na tyle duża, żeby doprowadzić do pęknięcia tynku, czy o zgrozo bloczku z gazobetonowego.
http://www.inzynierbudownictwa.pl/techn ... owego,7101w większości stosuje się (przynajmniej w mojej okolicy) beton komórkowy o odmianie 600 (kg/m3) w wypadku producenta Xella Polska (link powyżej) wytrzymałość na ściskanie to 4 N/mm2, czyli jedna z wyższych wytrzymałości. Trzeba by było tu policzyć masę okna, przełożyć na powierzchnię klina (na ze zdjęcia to bym powiedział, że jego szerokość to 30 mm x szerokość profila np 70 mm). Jeżeli wartość jest większa niż 4 N/mm2 albo 0,4Kg/mm2, to wtedy pęka bo ktoś schrzanił montaż. Jeżeli wartość jest mniejsza, to szukałbym dalej.
Tak czy siak zmiana konstrukcji budynku (zmiana stropu) jest zmianą istotną, więc musi być ujęta w projekcie budowlanym zamiennym i zgłoszona do nadzorującego organu. W moim wypadku jest to wydział budownictwa i ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) - art. 28, 33, 34 i art. 36a ust. 1