Tomasz_Brzeczkowski pisze: można wtedy w salonie od południa założyć splita i wentylacja pośrednio schłodzi resztę. Wersja z multisplitami jest dość droga.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dlaczego ogrzewanie powietrza klimatyzacją jest tak tanie?
Pompa ciepła powietrze powietrze przy pełnym obciążeniu daje z jednej kWh około 4 .
Ponieważ ogrzewa bezpośrednio, nie ma strat instalacyjnych, to faktyczny koszt kWh wynosi (0,53 zł /4 ) 0,14 zł .
Ale to nie wszystko. Silnik inwrertorowy (EC ) ma taką charakterystykę, że jak wydajność spada o połowę, zużycie 4x . Jak wydajność jest 1/3 zużycie spada 9x ... niżej już spadek jest marginalny.
Można, więc przy poprawnie wykonanej instalacji w izolacji uzyskać nawet 12kWh z jednej.
TwojOszczednyDom pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze: można wtedy w salonie od południa założyć splita i wentylacja pośrednio schłodzi resztę. Wersja z multisplitami jest dość droga.
A zimą według Pana ogrzeje resztę pośrednio?
Raczy Pan wyjaśnić te podliczniki?
Tak mnie ciekawi co ma Pan na myśli pod pojęciem poprawnie wykonanej instalacji. Bo jak siedzę w tym to mało instalatorów ma pojęcia jak poprawnie rozprowadzić kanałówkę...Ba...nawet sami dystrybutorzy, ich technicy (czytaj midea, lg np. i pewnie inni) szokują brakiem wiedzy w zakresie doboru kanałów czy mocy urządzeń. Przynajmniej Ci z którymi miałem okazję rozmawiać lub bywać na szkoleniach lub poprawiać po kimś instalacje. Pewnie wynika to z faktu że urządzenia kanałowe nadal są jeszcze mało popularne ale...pojawia się ich coraz więcej.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Raczy Pan wyjaśnić te podliczniki?
Tak mnie ciekawi co ma Pan na myśli pod pojęciem poprawnie wykonanej instalacji. Bo jak siedzę w tym to mało instalatorów ma pojęcia jak poprawnie rozprowadzić kanałówkę...Ba...nawet sami dystrybutorzy, ich technicy (czytaj midea, lg np. i pewnie inni) szokują brakiem wiedzy w zakresie doboru kanałów czy mocy urządzeń. Przynajmniej Ci z którymi miałem okazję rozmawiać lub bywać na szkoleniach lub poprawiać po kimś instalacje. Pewnie wynika to z faktu że urządzenia kanałowe nadal są jeszcze mało popularne ale...pojawia się ich coraz więcej.
No niestety, ktoś kto dopuszcza w ogóle w rozwiązaniach ogrzewanie czy chłodzenie hydrauliczne, ktoś kto uznaje OZC za program zrobiony przez fizyka, ktoś kto liczy zapotrzebowanie, z definicji nie może się znać na bezpośrednich systemach.
Podstawą jest wiedza jak się zachowuje system (stosunek poboru mocy do wydatku).
Liczniki pokazują, że są systemy w których im mniej potrzeba, tym uzyskanie kWh ogrzewającej dom jest coraz droższe.
Poprawnie wykonana instalacja:
1) WM z odzyskiem ciepła ( instalator nie znający się na temacie instalacji grzewczych, robi ogrzewanie / chłodzenia bez tego podstawowego elementu)
2) Inwertorowa pompa ciepła powietrze powietrze dobrana 30W/m2 Taka moc pozwala w skali roku w naszym klimacie na najwięcej godzin pracy przy wydatku 30% Inewerter pobiera wtedy 1/9 nominalnej mocy.
3) ogrzewanie podłogowe, na minimum 30 cm styropianu.
4) gdzie nie ma izolacji od gruntu grzejniki konwekcyjne naprzeciwko okna.
5) w łazienkach wyłącznie: podłogówka lub promiennik za nawiewem w dół . (żadnych konwekcyjnych!!!)
Przy tak zrobionej instalacji zejdzie Pan nawet w przedwojennym domu do poniżej 15 kWh/m2.
Ps. Oczywiście, założenie rekuperacji do wentylacji wiąże się ze szczelnością domu.
Ja to wszystko wiem tyle że ten przedwojenny dom rzeczywiście musiałbym widzieć. Najstarszy budynek jaki robiłem był z lat 60 oczywiście rachunki spadły i to baardzo ale inwestor jeszcze miał powymieniać okna i drzwi. Zobaczymy jak wyjdzie w tym roku.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ja to wszystko wiem tyle że ten przedwojenny dom rzeczywiście musiałbym widzieć. Najstarszy budynek jaki robiłem był z lat 60 oczywiście rachunki spadły i to baardzo ale inwestor jeszcze miał powymieniać okna i drzwi. Zobaczymy jak wyjdzie w tym roku.
Ile W/m2 pompa?
Jakie grzejniki i gdzie?
Co w łazienkach?
Z ilu do ilu spadły rachunki?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:1500 zł... Z cwu ! , Gdyby nie było pompy ciepła, a były wymienione okna i licząc bez cwu - to jestem pewien, że samo ogrzewanie zmieściłoby się w 1500 zł .
Zgodzi się Pan ze mną?
RobertKGB pisze:To ja jeszcze opiszę moją sytuację : dom 180m2 kanałówka midea 3,5 , wszędzie maty elektry, na 15 cm styro (piwnica nie grzana) cwu na razie grzana zwykłym bojlerem 50l , bo pompa jeszcze nie uruchomiona, jedna taryfa, rachunek za prąd w najzimniejsze miesiące styczeń-luty wyniósł 1300 zł (za dwa miesiące). Za maj-czerwiec 700zł , ogrzewanie już było wyłączone , klima nie chodziła bo nie było takiej potrzeby, wiec głównie rachunek (ok350 /miesiac) nabił bojler, zmywarka, pralka, piekarnik, płyta i narzędzia w tym spawarka. Więc zakładając, że potrzeby bytowe cały rok są podobne to na ogrzewanie zimą zużyłem ok 300zł/ miesiąc. Na przyszły sezon grzewczy będzie już pompa do cwu, i podliczniki energii więc będą bardziej dokładne dane. Mnie na gaz nikt nie namówi.
Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”
Użytkownicy przeglądający to forum: Grapeshot [Crawler] i 38 gości