Podłączam PPC pod wyjście z rekuperatora bo chyba oczywistym jest, że latem korzystam z funkcji lato w rekuperatorze i powietrze omija sam wymiennik bypessem.
Poza tym nic w tej PPC nie zamarza - najniższa temp. jaka była to ok. 1,5 st C, a zwykle jest znacznie wyższa bo nie jest w stanie odebrać tyle ciepła z powietrza o temp. 16 st C [tyle mam za GWC i rekuperatorem]
Dobra pompa ma pełną efektywność do -7 , więcej niż 100% i tak Pan nie uzyska, a powietrze z wentylacji ma bardzo dużo wody, co znakomicie pogarsza efektywność. Gdyby Pan się znał, nie robił takich "muratorowskiech" błędów.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Nie puszcza się też nawiewy, przez różne gwc, bo wentylatory mają bardzo mały spręż dyspozycyjny.
Wentylatory w rekuperatorze mają duży spręż i pracują na maksa, dlatego wpływ oporów instalacji jest niewielki [mierzyłem także bez wpięcia w instalację o czym już pisałem]
Nie chodzi o wentylację, bo tam jest strumień niewielki, pisaliśmy o pompie ciepła do cwy. Opory to spadek efektywności.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Czynnik R410a w polskich zasobnikach z pompą ciepła ma temperaturę wrzenia -52 st.C więc w naszym klimacie nie ma co "udoskonalać"
Z tym, że pompa ciepła do ciepłej wody, ma górne źródło 55-66st. do ogrzewania tylko 23. Dlatego COP jest znacznie wyższy.
Gdy ktoś to zmierzy u siebie to będzie wiedział, inaczej jest to zestawianie tego co zmierzyłem z danymi katalogowymi i uzasadnianie na ich podstawie dlaczego jest jak jest.
Proszę zauważyć, że katalogowo moja PPC też ma bardzo dobre wyniki, wszak jest przewidziana do CWU i grzania górnego źródła do wyższych temperatur [podobnie jak pompy typu HT do grzejników].
O dawna piszemy, że w katalogach się OSZUKUJE. Gdyby nie, nikt na świecie nie kupiłby ogrzewania gazem olejem czy węglem. Jedne sprawności się zawyża, nawet ponad 100% inne zaniża. TO OCHRONA RYNKU.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Poza tym, do ogrzewania pompa pracuje non stop. Dzięki temu inwerter przy pracy na 50 50% pobiera 1/4 mocy nominalnej a przy parcy na 30% 1/9 - co znakomicie zwiększa COP .
Tak, o tych cudach póki co tylko Pan pisze, żaden producent tego nie podaje - ktoś tu się więc myli - albo dziesiątki firm z fachowym zapleczem konstrukcyjnym i badawczym, albo Pan.
Widzi Pan jak oszukują. Sam bym tego nie wymyślił, jeszcze kilka lat temu byłem przeciwnikiem pomp ciepła.
Podobnie, tylko w drugą stronę, oszukują na sprawnościach przy centralnym. Pan Sobie wyobrazi, że są tak mało wykształceni, że podają sprawność kotłów a nie systemy!!!
Podają sprawność przy 100% obciążenia ( jak w pompach) choć przy mniejszym zapotrzebowaniu efektywność spada, odwrotnie niż przy pompach.
A są tacy pseudofachowcy, co projektują ogrzewanie na -20st.C !!!!
HVAC - najtańszy komfort.