problem z wenylacją

autor: u » 12 kwie 2016, 21:19

Witam,
mam problem z zaciekami przy anemostatach zamontowanych w suficie na poddaszu (użytkowym). W wielkim skrócie: po zakupie domu okazało się że dach wymaga naprawy. z powodu niedostatecznej wentylacji na poddaszu (3 pokoje, hall, garderoba - kanały wentylacyjne były tylko w łazience i pralni) zdecydowałem się na montaż anemostatów (+ rura spiro + kominek na dachu) w 2 pokojach, hallu i garderobie. Przez 2 sezony grzewcze wszystko było ok, natomiast podczas dwóch ostatnich sezonów pojawiły się zacieki przy każdym z anemostatów. Rury spiro na strychu są ocieplone wełną. W czym jest problem?
Kolega "złota rączka" twierdzi, że jest to normalne i zacieki będą zawsze. Ja natomiast uważam, ze niekoniecznie, bo po pierwsze przez 2 sezony nie miałem zacieków a po drugie wielokrotnie widziałem u znajomych podobne rozwiązanie i zacieków nie było.
Proszę o poradę.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z wenylacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 kwie 2016, 6:05

u pisze:Witam,
mam problem z zaciekami przy anemostatach zamontowanych w suficie na poddaszu (użytkowym). W wielkim skrócie: po zakupie domu okazało się że dach wymaga naprawy. z powodu niedostatecznej wentylacji na poddaszu (3 pokoje, hall, garderoba - kanały wentylacyjne były tylko w łazience i pralni) zdecydowałem się na montaż anemostatów (+ rura spiro + kominek na dachu) w 2 pokojach, hallu i garderobie. Przez 2 sezony grzewcze wszystko było ok, natomiast podczas dwóch ostatnich sezonów pojawiły się zacieki przy każdym z anemostatów. Rury spiro na strychu są ocieplone wełną. W czym jest problem?
Kolega "złota rączka" twierdzi, że jest to normalne i zacieki będą zawsze. Ja natomiast uważam, ze niekoniecznie, bo po pierwsze przez 2 sezony nie miałem zacieków a po drugie wielokrotnie widziałem u znajomych podobne rozwiązanie i zacieków nie było.
Proszę o poradę.

Może nie nawiewa tymi anemostatami a wywiewa? Gdzie są nawiewy?
HVAC - najtańszy komfort.

u
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 07 lis 2007, 13:14
Lokalizacja: Lublin
Re: problem z wenylacją

autor: u » 13 kwie 2016, 9:36

:-)
no ja te anemostaty zamontowałem jako wywiewy, własnie z powodu braku kratek wentylacyjnych.
całe górne "piętro" posiadało jedynie 2 kratki wentylacyjne, w łazience i pralni obok łazienki (w zasadzie jest to jedno pomieszczenie). Stwierdziłem dużą wilgotność w domu (m. in. stale zaparowane szyby). Po zamontowaniu anemostatów sytuacja ogólnie się poprawiła. Jednak, tak jak napisałem w poprzednim poście, już drugi sezon mam problem z zaciekami wokół anemostatów w suficie (płyta GK)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z wenylacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 kwie 2016, 9:58

Jednak wentylacja to nawiew powietrza do pokoi. Wywiew odbywa się przez kuchnie i łazienki.
Brak wentylacji powoduje wzrost wilgotności względnej. Para wodna dąży do wyrównania ciśnienie cząsteczkowego, więc rośnie jest ilość w kanałach, przy mrozach, też obniża się tam temperatura, powodując kondensację. Potem to ścieka siłami grawitacji.
Najlepiej jest zrobić wentylację a nie założyć elementy instalacji wentylacji.
HVAC - najtańszy komfort.

u
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 07 lis 2007, 13:14
Lokalizacja: Lublin
Re: problem z wenylacją

autor: u » 13 kwie 2016, 10:12

naprawdę? całe życie myślałem, ze kratki wentylacyjne służą do wywiewania, a nawiew jest przez okna...
czemu zatem kominiarze badają "cug" w kominie? oni też uświadomili mnie, że aby sprawnie działała wentylacja okna muszą być rozszczelnione...

Wracając do sprawy, czy można coś z moim problemem zrobić?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z wenylacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 kwie 2016, 10:35

u pisze:naprawdę? całe życie myślałem, ze kratki wentylacyjne służą do wywiewania, a nawiew jest przez okna...
czemu zatem kominiarze badają "cug" w kominie? oni też uświadomili mnie, że aby sprawnie działała wentylacja okna muszą być rozszczelnione...

Wracając do sprawy, czy można coś z moim problemem zrobić?

Kiedyś tak było.
Kominiarz, jest od przewodów dymnych, to nie wentylacja.
Jak Pan okna będzie miał zimą otwarte, to faktycznie, ten problem zniknie, ale zaczną się inne - niska temperatura w mieszkaniu, niska wilgotność.
Wentylacja to wg dzisiejszych standardów 20-30m3/h na osobę w sposób ciągły.
Za dużo, źle i za mało nie dobrze.
Dr Jarosław Muller politechnika Karków - w dzisiejszych domach nawiewnik powinien mieć 9-12m dł.
Dr Jerzy Sowa politechnika Warszawa : Nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej, bo nie ma takiej wentylacji.
HVAC - najtańszy komfort.

u
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 07 lis 2007, 13:14
Lokalizacja: Lublin
Re: problem z wenylacją

autor: u » 13 kwie 2016, 10:41

no OK, ale konkretnie w moim przypadku mozna coś zrobić?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z wenylacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 kwie 2016, 11:36

Są dwa rozwiązania.
-przy starych systemach grzewczych - mechaniczny nawiew powietrza do pokoi, na suficie lub jak najbliżej sufitu - wentylacja plus
-przy współczesnych systemach ogrzewania - wentylacja wywiewno nawiewna z odzyskiem ciepła.
HVAC - najtańszy komfort.

u
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 07 lis 2007, 13:14
Lokalizacja: Lublin
Re: problem z wenylacją

autor: u » 13 kwie 2016, 11:42

OK, na pewno nie będę już inwestował w nowe rozwiązania...
pytanie moje dotyczyło zainstalowanego systemu - pytałem, czy to ze mam zacieki przy anemostatach jest zjawiskiem normalnym czy nie, czy można w jakiś sposób temu zapobiec.
Jeśli nie, to zastanawiam się nad likwidacją anemostatów.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: problem z wenylacją

autor: TwojOszczednyDom » 14 kwie 2016, 21:30

u pisze:OK, na pewno nie będę już inwestował w nowe rozwiązania...
pytanie moje dotyczyło zainstalowanego systemu - pytałem, czy to ze mam zacieki przy anemostatach jest zjawiskiem normalnym czy nie, czy można w jakiś sposób temu zapobiec.
Jeśli nie, to zastanawiam się nad likwidacją anemostatów.


Zacieki są z powodu kondensacji... Inna sprawa, że ta wentylacja to tak naprawdę bardziej prowizorka niż prawdziwa wentylacja.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

u
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 07 lis 2007, 13:14
Lokalizacja: Lublin
Re: problem z wenylacją

autor: u » 15 kwie 2016, 10:05

Dziękuję za odpowiedzi, ale bardziej teoretyzujecie niż cokolwiek radzicie.
Wiem, ze jest to prowizorka, bo jak zaznaczyłem wcześniej tej wentylacji nie było.
Prosiłem o radę i podpowiedź, czy jest to normalne, jeśl tak to czym jest spowodowane, ze na początku tego nie było i co można zrobić żeby usunąć przyczynę.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z wenylacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 kwie 2016, 10:10

Przy dwóch osobach, wentylacja odprowadza na dobę 3 do 5 litrów wody. Jeżeli jest nieskuteczna, to ta woda gdzieś się musi podziać.
HVAC - najtańszy komfort.