Wentylacja grawitacyjna

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

bruchwia
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 27 wrz 2015, 17:35
Wentylacja grawitacyjna

autor: bruchwia » 07 gru 2015, 15:05

Witam
Mam taki problem związany z wentylacją. W jednym pomieszczeniu (sypialni) nie ma kratki wentylacyjnej. Myślę przekuć przez strop przepust wstawić w suficie anemostat , od niego pociągnąć poddaszem rurą PCV na zewnątrz w ścianie następnie kolanko 90 stopni i do góry grzybek. Problem też w tym że znajdował by się pod podbitką dachowa (jakieś 1metr od niej do góry). Czy jest taka możliwość?
A nawiew powietrza by był z okien ustawionych na mikro nawiew (palstikowe nowe okna).

Drugie pytanie moje brzmi w którym miejscu najlepiej by pasował anemostat?
Nad grzejnikiem czy po drugiej stronie okna?

Pozdrawiam
Obrazek

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Interno » 07 gru 2015, 21:24

Zaproponowane rozwiązanie może czasem zadziała jak wentylacja ale często również jako nawiew.
Mikro wentylacja okienna to za mało na prawidłową ilość wymian powietrza w pomieszczeniu.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: TwojOszczednyDom » 07 gru 2015, 22:11

bruchwia pisze:Witam
Mam taki problem związany z wentylacją. W jednym pomieszczeniu (sypialni) nie ma kratki wentylacyjnej. Myślę przekuć przez strop przepust wstawić w suficie anemostat , od niego pociągnąć poddaszem rurą PCV na zewnątrz w ścianie następnie kolanko 90 stopni i do góry grzybek. Problem też w tym że znajdował by się pod podbitką dachowa (jakieś 1metr od niej do góry). Czy jest taka możliwość?
A nawiew powietrza by był z okien ustawionych na mikro nawiew (palstikowe nowe okna).

Drugie pytanie moje brzmi w którym miejscu najlepiej by pasował anemostat?
Nad grzejnikiem czy po drugiej stronie okna?

Pozdrawiam
Obrazek


Wentylacja grawitacyjna to podziurawiony dom/mieszkanie które potrzebuje więcej energii na ogrzanie. Nie można pominąć braku komfortu oraz tego, że działa nadmiernie lub nie działa wcale. Prawidłowa wentylacja to wentylacja mechaniczna najlepiej z odzyskiem ciepła, która zapewnia stały nawiew powietrza zgodnie z naszym zapotrzebowaniem i jesteśmy w stanie ją kontrolować. Odzysk ciepła to ogromny bonus. Wg to ostateczność według mnie na chwilę obecną, lepszy rydz niż nic.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

PiotrNiski
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 471
Rejestracja: 01 cze 2012, 11:30
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: PiotrNiski » 08 gru 2015, 13:40

Zgadzam się w 100% z przedmówcą, nie rozumiem jak w dzisiejszych czasach można się cofać do średniowiecza i stosować wentylację grawitacyjną, gdy nie ma ona żadnych zalet. Wentylacja mechaniczna stała się w moim mniemaniu podstawą przy budowie nowego domu. Zawsze świeże powietrze, a do tego oszczędność przy ogrzewaniu. Każdy kto buduje lub ma w planach budowę domu powinien zapoznać się z tematem: https://www.strefaklimatyzacji.pl/baza-wiedzy/artykuly/rekuperacja-czyli-skuteczny-system-wymiany-powietrza,31.html

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 gru 2015, 16:59

Przede wszystkim, by krytykować wentylację grawitacyjną, trzeba ją mieć.
W czasach wentylacji grawitacyjnej, piony (kratka ) były w każdym pomieszczeniu a okna były nieszczelne. W domach gdzie piony są tylko w kuchni i łazience nawiewnik musi mieć
na parterze 9m dł a na piętrze 12m dł. ( źródło dr Jarosław Muler Politechnika Krakowska

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: TwojOszczednyDom » 08 gru 2015, 18:22

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przede wszystkim, by krytykować wentylację grawitacyjną, trzeba ją mieć.
W czasach wentylacji grawitacyjnej, piony (kratka ) były w każdym pomieszczeniu a okna były nieszczelne. W domach gdzie piony są tylko w kuchni i łazience nawiewnik musi mieć
na parterze 9m dł a na piętrze 12m dł. ( źródło dr Jarosław Muler Politechnika Krakowska


Tak, zgodzę się, że piony powinny być w każdym pomieszczeniu. Przykład mojego znajomego, który za moją namową ma robić rekuperację bo ma piony w każdym z pomieszczeń i nawiewniki w każdym z pokoi. Mówiłem od samego początku o wm z odzyskiem ale słuchać nie chciał a teraz mu wieje więc będzie zakładał... Inne absurdy to kupowanie super okien a potem ich dziurawienie. Racja też że domy mają Wg tylko poprzez kanały w kuchni i łazienkach tak to obecnie wygląda. Wm z odzyskiem powinna być jednak standardem.

Wentylacja grawitacyjna nawet bez nawiewników to cofki, grzyb itp. budując nowy dom według mnie nie ma innej opcji niż rekuperacja.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Bolas » 09 gru 2015, 11:46

W nakręślonym planie powinieneś ująć jeszcze wymalowanie strzałek żeby powietrze wiedziało którędy ma wpadać a którędy uciekać z pomieszczenia. Fizyki nie przeskoczysz.

mila8888
Aktywny
Aktywny
Posty: 192
Rejestracja: 19 sie 2015, 10:02
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: mila8888 » 12 gru 2015, 20:26

Moim zdaniem w tej kwestii warto skontaktować się z kominiarzem http://www.kominiarze-warszawa.pl/

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 gru 2015, 9:22

Myśli Pan, że znają się na współczesnych instalacjach bez kominów?

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: TwojOszczednyDom » 14 gru 2015, 19:14

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Myśli Pan, że znają się na współczesnych instalacjach bez kominów?


Nie są tacy co nawet nadzorem straszą jak ktoś ma wm :)
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 gru 2015, 8:28

W budownictwie zeroenergetycznym, kominiarz jest potrzebny jak dialogi w xxx.

Nydar
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 50
Rejestracja: 01 sty 2013, 12:51
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Nydar » 25 gru 2015, 22:59

Bolas pisze:W nakręślonym planie powinieneś ująć jeszcze wymalowanie strzałek żeby powietrze wiedziało którędy ma wpadać a którędy uciekać z pomieszczenia. Fizyki nie przeskoczysz.


No właśnie z tą fizyką jakby gorzej . Mówią,że ciepłe wilgotne-zanieczyszczone choćby CO2 unosi się do góry . Stąd idea aby kratki wyciągowe były pod sufitem nie są bez sensu.Co z tym ciepłym wilgotnym powietrzem zrobimy to wtórny problem .Czy aby na pewno potrzeba nawiewników w szczelnych trzyszybowych oknach? Może wystarczy kilkadziesiąt metrów rury w ziemi,gdzie matka natura podgrzeje do plusowych temperatur?Różnica w tym układzie między systemem WM za 12000PLN a systemem WW za kilkaset PLN to z 200PLN/rok na niekorzyść WW. Tyle,że zwrot z inwestycji . Co z nim ? Warto czy gó..no warto?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Bolas » 27 gru 2015, 9:59

CO2 jest ok 1,5x cięższy od powietrza więc jak może się unosić? Unosi się jeżeli jest ciepło razem z konwekcją powietrza/spalin po schłodzeniu opadnie. Wentylacja ma mieć ciąg ale jeżeli nie ma nawiewów to co ten ciąg ma zapewnić. Nawet jak odkurzacz zatkasz z któreś ze stron nie ma bata by ciągnął/dmuchał.