Witam.
To jeden z moich pierwszych postów na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
W moim mieszkaniu na parterze budynku 4 pietrowego zaobserwowałem dmuchanie z klatki wentylacyjnej w kuchni.
W kuchni oprócz kuchenki gazowej znajduje sie również piec gazowy dwufunkcyjny (przy zamkniętych onach i włączonym piecu z kratki powietrze dmucha do środka mieszkania). Okna latem wymieniłem na nowe PVC. Kiedyś podczas większego gotowania (okna szczelnie zamknięte) zauwazyłem również jak na ścianie kuchni skrapla się woda.
Wyczytałem że rozwiązaniem na moje problemy sa nawiewniki ale nie wiem jakie (cisnieniowe czy higrosterowane) i ile sztuk powinno zapewnić mi odpowiednią wentylacje.
Moje mieszkanie składa sie z:
-pokoju o pow. 27m2 z dwoma oknami,
-pokoju o pow. 22m2 z dwoma oknami,
-pokoju o pow. 16m2 z jednym oknem,
-kuchni o pow. 8m2 z jednym oknem (w kuchni kratka wentylacyjna),
-łazienki o pow. 4m2 bez okna (w łazience kratka wentylacyjna),
-przedpokój jakieś 7m2.
Wszystkie pomieszczenia mają wysokość ok. 3m a powierzchnia całego mieszkania wynosi 83m2.

Mieszkanie jest w starym budownictwie i chciałbym się ustrzec przed wilgocią i problemami z ciagiem wstecznym.
W związku z tym mam pytania i proszę o pomoc:
1. jakie nawiewniki zastosować w swoim mieszkaniu (higrosterowane czy ciśnieniowe, okienne czy ścienne)
2. Jeśli okienne to jakie i ile nawiewników w każdym pokoju (na każdym oknie czy wystaczą tylko na jednym)
3. Jesli nawiewnik ścienny to czy w kazdym pomieszczeniu?
4. Czy nawiewnik higrosterowany będzie pełnił również rolę nawiewnika ciśnieniowego?

Moje okna posiadają funkcje mikrorozszczelnienia ale nie jestem pewien czy to wystarczy i czy straty ciepła nie będą większe jak w przypadku nawiewników.

Proszę bardzo o pomoc. Chciałbym zacząć grzać w mieszkaniu ale jednocześnie chcę się ustrzec wilgoci i ciągu wstecznego.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.

Lukas1850
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 10 paź 2007, 13:37

autor: Lukas1850 » 21 paź 2007, 1:00

Dobrze, że nie masz wentylatora, albo wyciągu w kuchni - to by się dopiero piękne podciśnienie utworzyło - kosmonauci mogliby trenować jak w komorze próżniowej ;)
Nawiewniki, na logikę, ciśnieniowe, bo z tym właśnie masz problem. Woda się skrapla w czasie dużego gotowania zawsze - pytanie jaka jest zazwyczaj wilgotność w mieszkaniu? Może warto kupić zwykły higrometr? Czy ścienne, czy okienne, to Ci nie pomogę, bo nie mam doświadczenia w temacie, ale - znowu na logikę - wybór powinien zależeć od tego, które łatwiej (taniej, wygodniej...) będzie Ci zainstalować.
Szkoda, że nie masz kotła z zamkniętą komorą spalania - problem ciągu wstecznego nie powinien wtedy istnieć, ale to tylko takie gdybanie.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 22 paź 2007, 14:53

Właśnie dlatego walczę gdzie mogę z kotłami z otwartą komorą spalania.
To urządzenie nadaje się do montowania w starej piwnicy lub garażu,nigdy w mieszkaniu!
adam

p-opala
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 11 wrz 2007, 6:50

autor: p-opala » 23 paź 2007, 6:48

Czy problem rozwiąże jeden nawiewnik ciśnieniowy w kuchni (aby dostarczał powietrze do pieca) i po jednym nawiewniku higrosterowanym w każdym pokoju (razem trzy) aby usuwały nadmiar wilgosci?

JR
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 80
Rejestracja: 22 sie 2006, 14:59
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

autor: JR » 23 paź 2007, 14:31

Mieszkasz na parterze w budynku 4 piętrowym to jeżeli masz kanały wentylacyjne i kanał spalinwy spełniający wymagania dla tych kanałów kominowych to teoretycznie wystarczy. Przejrzyj ofertę aereco i flop system,

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 26 paź 2007, 20:51

[quote="adamis"]Właśnie dlatego walczę gdzie mogę z kotłami z otwartą komorą spalania.
To urządzenie nadaje się do montowania w starej piwnicy lub garażu,nigdy w mieszkaniu![/quote

problem w tym, że nie wszędzie można go wstawić :(

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 27 paź 2007, 17:02

No tak.
Ale z dumą mogę się pochwalić,ze od 7 lat nie zainstalowałem żadnego kotła z otwartą komorą spalania. 8)
adam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 paź 2007, 8:53