Ogrzewanie klimatyzacją

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 sie 2015, 8:17

RobertKGB pisze:Tak , ale producenci maja dostępne różne rodzaje , np taka Midea ma jednostki o niskim , średnim i wysokim sprężu, czy w zależności od skomplikowania instalacji dobieramy różne jednostki wewnętrzne ?
Czy jeśli rozprowadza Pan powietrze do np czterech pomieszczeń to powroty również z tych czterech pomieszczeń pan robi czy wystarcza jeden większy w okolicy j.w. ?
Jak dotąd, nikt mi nie oferował różnych spręży w tej samej mocy jednostki, ale jak midea tak robi, to brać z najlepszym wentylatorem
Powrót jest z korytarza głównego, więc tak jak tu:

Obrazek
Drzwi z pomieszczenia gdzie jest centrala wentylacyjna pompy ciepła (druga do wody) pralka, rodzielnica i magazynek , wychodzą na przedpokój, więc tylko kratka na dole drzwi (odpowiednia ) jest wstawiona.

Obrazek
Tu będzie kratka w gk

Obrazek
tu też

Obrazek
Tu idą dwa kanały do przedpokoju a tam będą anemostaty

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Maniak » 20 sie 2015, 9:26

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Obrazek
Tu idą dwa kanały do przedpokoju a tam będą anemostaty


Przekrój tych kanałów zapewne duży 2x300mm?

Jak rozwiązać podejście 160/710? wlot powietrza

i 123/736 na pokoje (6 pomieszczeń w tym jeden salon z kuchnią?)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 sie 2015, 10:26

Przekrój tych kanałów zapewne duży 2x300mm?


Chyba 6 x 100 i 1 x 125 a wywiew 3 x 160 - jeden na górze, podwójny na dół lub odwrotnie.


Jak rozwiązać podejście 160/710? wlot powietrza

Kanałem prostokątnym np climaver lub dwie 250-tki
i 123/736 na pokoje (6 pomieszczeń w tym jeden salon z kuchnią?)
7 x 160 - do salony np. 2

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Maniak » 20 sie 2015, 12:11

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Przekrój tych kanałów zapewne duży 2x300mm?


Chyba 6 x 100 i 1 x 125 a wywiew 3 x 160 - jeden na górze, podwójny na dół lub odwrotnie.


Jak rozwiązać podejście 160/710? wlot powietrza

Kanałem prostokątnym np climaver lub dwie 250-tki
i 123/736 na pokoje (6 pomieszczeń w tym jeden salon z kuchnią?)
7 x 160 - do salony np. 2


Dlaczego w Pana przykładzie ze zdjęcia ma Pan raptem 6x100 i 1x125 dla nawiewu? Takie małe wyjście z kanałówki?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 sie 2015, 12:55

Takie wyjście, to na tyle podzielone.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Maniak » 20 sie 2015, 13:12

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Takie wyjście, to na tyle podzielone.


Pytam bo dla przypadku o który pytałem 123/736 pisze Pan o 7x160 co daje 1406,72 cm2 a wyjście ma 905 cm2. Duży nadmiar. Czy nie wystarczyłoby dać 2x160mm i 5 x 125mm przewody?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 sie 2015, 5:48

Maniak pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Takie wyjście, to na tyle podzielone.


Pytam bo dla przypadku o który pytałem 123/736 pisze Pan o 7x160 co daje 1406,72 cm2 a wyjście ma 905 cm2. Duży nadmiar. Czy nie wystarczyłoby dać 2x160mm i 5 x 125mm przewody?

Jak są długie i pokręcone odcinki, daje się szersze kanały, chodzi o to, by jak najmniej tłumić. W cyklu Carnota jak ciepła nie odbierzemy, nie nastąpią kolejne "parowania i skraplania" mimo pracy sprężarki, którą steruje termostat.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Maniak » 21 sie 2015, 8:48

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Maniak pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Takie wyjście, to na tyle podzielone.


Pytam bo dla przypadku o który pytałem 123/736 pisze Pan o 7x160 co daje 1406,72 cm2 a wyjście ma 905 cm2. Duży nadmiar. Czy nie wystarczyłoby dać 2x160mm i 5 x 125mm przewody?

Jak są długie i pokręcone odcinki, daje się szersze kanały, chodzi o to, by jak najmniej tłumić. W cyklu Carnota jak ciepła nie odbierzemy, nie nastąpią kolejne "parowania i skraplania" mimo pracy sprężarki, którą steruje termostat.


To zależy co kryje się pod nazwą długie kanały.

Ale wczoraj zgodnie z Pana pomysłem zrobione zostały testy (ściągnięto przejścia na kanały) i pobór mocy spadł maksymalnie o 100W. Zatem kanały mają duże znaczenie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 sie 2015, 9:15

Tu ( cykl Carnota) jest inaczej, niż przy chłodnicach niezasilanych pompą ciepła. Tu jak strumień powietrza nie odbierze (lub nie odda ) ciepła, to nie ma entalpii, nie ma transportu ciepła, ale sprężarka pracuje.
Dlatego tak ważne jest nie przewymiarowanie urządzenia. U nas przewymiarowanie klimatyzacji jest powszechne i nagminne. No cóż zajmują się tym też ciepłownicy, a o ich wiedzy już się sporo rozpisywałem.
Jak nie można dać kanałów tylko i takich, by jak najmniej tłumiły, to lepiej dać mniejszą jednostkę!

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Maniak » 21 sie 2015, 11:20

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tu ( cykl Carnota) jest inaczej, niż przy chłodnicach niezasilanych pompą ciepła. Tu jak strumień powietrza nie odbierze (lub nie odda ) ciepła, to nie ma entalpii, nie ma transportu ciepła, ale sprężarka pracuje.
Dlatego tak ważne jest nie przewymiarowanie urządzenia. U nas przewymiarowanie klimatyzacji jest powszechne i nagminne. No cóż zajmują się tym też ciepłownicy, a o ich wiedzy już się sporo rozpisywałem.
Jak nie można dać kanałów tylko i takich, by jak najmniej tłumiły, to lepiej dać mniejszą jednostkę!


czym najtaniej i najlepiej zrealizować nawiew z kanałówki od sufitu z kanałów okrągłych? Anemostatami nawiewnymi czy czymś innym?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 sie 2015, 11:44

Jak jest ciągła praca, to wtedy delikatnie dmucha, można na zimę ( lub na stałe) pozakładać dysze zamiast anemostatów.


Obrazek

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Maniak » 21 sie 2015, 11:53

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jak jest ciągła praca, to wtedy delikatnie dmucha, można na zimę ( lub na stałe) pozakładać dysze zamiast anemostatów.


Obrazek


Takie dysze są niestety drogie. Chyba, że są jakieś wkładki dysz do anemostatów.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: RobertKGB » 21 sie 2015, 12:46

a co lepsze takie dysze czy jednak zjechać na dół i dać nawiew ze ściany ?

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Maniak » 21 sie 2015, 12:54

Lepiej to zjechać na wysokość tak jak grzejniki. Potem są takie dysze gdzie można je obracać w dól lub gora. Chyba tańsze. Bo te od sufitu to drogie jak cholera. U mnie też gdybym montował niestety na dół już z kanałami nie zejdę. Myślał będę nad innym rozwiązaniem w sumie one działają chyba w taki sposób, że po prostu zwężają się i przez to zwiększa się strumień powietrza. Oczywiście nie wiem jak z hałasem ale chyba po to są tak wyprofilowane aby ten hałas wyeliminować.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie klimatyzacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 sie 2015, 14:12

Maniak pisze:Lepiej to zjechać na wysokość tak jak grzejniki. Potem są takie dysze gdzie można je obracać w dól lub gora. Chyba tańsze. Bo te od sufitu to drogie jak cholera. U mnie też gdybym montował niestety na dół już z kanałami nie zejdę. Myślał będę nad innym rozwiązaniem w sumie one działają chyba w taki sposób, że po prostu zwężają się i przez to zwiększa się strumień powietrza. Oczywiście nie wiem jak z hałasem ale chyba po to są tak wyprofilowane aby ten hałas wyeliminować.
Anemostaty, też się sprawdzają. Przy montażu kanałówki w domu już zamieszkałym, wypadały anemostaty w bardzo nietypowych miejscach i działa ok.
Obrazek

Obrazek


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Grapeshot [Crawler] i 92 gości