Problem z ogrzewaniem

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
Galeria Parkietu Mława
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 587
Rejestracja: 04 lis 2009, 13:18
Lokalizacja: Mława
Kontaktowanie:
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Galeria Parkietu Mława » 24 cze 2015, 14:28

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Mieszkanie 55m2 w bloku z lat 50-tych, który w tym roku ocieplą
wszystko - ogrzewanie klimatyzacja gotowanie i cwu elektryczne - dwie osoby
Obrazek

Panie Tomaszu, musiał pomylić pan rachunki. Ten prezentowany opiewa prąd bytowy, o czym świadczy czterokrotnie większe zużcie dzienne niż nocne.

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: xander119 » 24 cze 2015, 14:38

Owszem nie jestem instalatorem a jedynie odbiorcą tego co pan tu próbuje polecić.
Dobra zróbmy inaczej. Mam kuchnię elektryczną o mocy 5 kw. Używam jeden góra dwa palniki do zrobienia obiadu. Każdy palnik ma po 1 kw. Używam dwóch przez średnio godzinę dziennie. Wychodzi na to że zużywam 2 kw na dzień razy 31 dni=62 kilowatogodziny co daje 31 złotych miesięcznie za gotowanie obiadu. Mylę się czy pan ma inne przeliczniki? Dalej. Włączam TV i oglądam sobie telewizję po pracy od godziny 16 do 24. Telewizor-nie unitra ale dość nowy model płaskiego LCD- zużywa 100W na godzinę. 8 godzin dziennie razy 0,1kw =0,8*31=24,8 co w przybliżeniu daje 12,5 pln. Dalej. Pralka pierze co dziennie pobierając 3 kwh. Do tego lodówka 24 godziny na dobę plus jakieś radio itd. Mam dalej wyliczać? A gdzie tu ogrzewanie?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 cze 2015, 14:54

Są różne kuchnie, stara (gorąco w okół) ceramiczna ( letnia płyta poza palnikiem), indukcyjna( ciepło w garnku) . Palniki elektryczne to nie gazowe, mają termostaty i wyłączają się. Zagotowanie litra wody to 0.1kWh 2kWh to 20 litrów wody.

A gdzie tu ogrzewanie?
Sam Pan widzi, że na ogrzewanie 30kWh/m2 to bardzo dużo.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 cze 2015, 14:55

Galeria Parkietu Mława pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Mieszkanie 55m2 w bloku z lat 50-tych, który w tym roku ocieplą
wszystko - ogrzewanie klimatyzacja gotowanie i cwu elektryczne - dwie osoby
Obrazek

Panie Tomaszu, musiał pomylić pan rachunki. Ten prezentowany opiewa prąd bytowy, o czym świadczy czterokrotnie większe zużcie dzienne niż nocne.
Nie mam dwóch liczników. To cały rachunek.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 cze 2015, 15:00

Owszem nie jestem instalatorem a jedynie odbiorcą tego co pan tu próbuje polecić.
A ja jestem instalatorem. A ja daję gwarancję. Gdyby ktoś nie był zadowolony, obsmarowałby mnie w internecie. A czynią to praktycznie tylko, ci co wciskają ludziom drogie ogrzewania centralne.
Może Pan znaleźć apele adwersarz.
Może Pan też uwierzyć Szanownemu bachusowi, że będą jednym z większych odbiorców z Elektry, Frapola, Airlec Adax Thessla green... wszystko od 25 lat magazynuję a kasę na zakupy biorę z poezji i od administratorów forów.

Galeria Parkietu Mława
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 587
Rejestracja: 04 lis 2009, 13:18
Lokalizacja: Mława
Kontaktowanie:
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Galeria Parkietu Mława » 24 cze 2015, 15:15

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Galeria Parkietu Mława pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Mieszkanie 55m2 w bloku z lat 50-tych, który w tym roku ocieplą
wszystko - ogrzewanie klimatyzacja gotowanie i cwu elektryczne - dwie osoby
Obrazek

Panie Tomaszu, musiał pomylić pan rachunki. Ten prezentowany opiewa prąd bytowy, o czym świadczy czterokrotnie większe zużcie dzienne niż nocne.
Nie mam dwóch liczników. To cały rachunek.

Układ zużycia dzień/noc wskazuje na to, że tam nie ogrzewa się prądem, a na cele bytowe to normale zużycie.
Pozdrawiam.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 cze 2015, 15:23

23 st. i tylko ogrzewanie elektryczne. Druga taryfa jest, ale nie zwracamy uwagi na nią. Była, gdy mieszkanie było kupowane.

wiciu1988
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 23 cze 2015, 13:07
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: wiciu1988 » 24 cze 2015, 16:09

xander119 oficjalnie podłoga została rozkuta w jednym miejscu na klatce schodowej i stwierdzono brak otuliny. Mamy podpisy przedstawicieli dewelopera pod protokołem który został sporządzony na miejscu. W mieszkaniu nie rozkuwałem posadzki ale widzę za kaloryferem że na obu rurach są założone peszle czerwony i niebieski także wnioskuję, że pewnie na całej długości są założone. No i dlatego właśnie szukam pomocy czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak wyglądają normy prawne w takim wypadku czy mieli obowiązek założyć otulinę czy mogli założyć peszle. Szperając po necie znalazłem artykuł http://www.izolacje.com.pl/artykul-gale ... zdjecie=57 i tam niby pisze, że mieli taki obowiązek.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: bachus » 24 cze 2015, 17:47

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Może Pan też uwierzyć Szanownemu bachusowi, że będą jednym z większych odbiorców z Elektry, Frapola, Airlec Adax Thessla green... wszystko od 25 lat magazynuję a kasę na zakupy biorę z poezji i od administratorów forów.

Taki krezus w boksie pawilonu kręci takie lody?
Pewnie te wymienione firmy splajtują jak nasz miszcz gawędziarz przestanie od nich brać.
A Elektra to już portkami trzęsie jak miszcz zachoruje i znacząco zmniejszy się im sprzedaż.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: bachus » 24 cze 2015, 17:55

Tomasz_Brzeczkowski pisze: A ja jestem instalatorem.

Instalatorem jak z koziej d..y trąba.

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: xander119 » 25 cze 2015, 6:25

wiciu1988 pisze:xander119 oficjalnie podłoga została rozkuta w jednym miejscu na klatce schodowej i stwierdzono brak otuliny. Mamy podpisy przedstawicieli dewelopera pod protokołem który został sporządzony na miejscu. W mieszkaniu nie rozkuwałem posadzki ale widzę za kaloryferem że na obu rurach są założone peszle czerwony i niebieski także wnioskuję, że pewnie na całej długości są założone. No i dlatego właśnie szukam pomocy czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak wyglądają normy prawne w takim wypadku czy mieli obowiązek założyć otulinę czy mogli założyć peszle. Szperając po necie znalazłem artykuł http://www.izolacje.com.pl/artykul-gale ... zdjecie=57 i tam niby pisze, że mieli taki obowiązek.


Według tego co wiem to peszel zakłada się na rurę po to żeby nie uszkodzić jej przy zalewaniu no i żeby miała luz co by nie "hałasowała" tak jak ma to nie raz miejsce w starych domach po odkręceniu kranu-aż ściany się trzęsą..
Nie sądzę też żeby otulina miała jakikolwiek wpływ na koszty ogrzewania skoro masz liczniki na grzejnikach-dla tego o nie pytałem.

wiciu1988
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 23 cze 2015, 13:07
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: wiciu1988 » 25 cze 2015, 7:30

Niestety licznik jest zaraz za pionem na korytarzu przed wejściem do mieszkania przepływowy jeżeli dobrze go nazwałem. Gdyby był podzielniki na kaloryferach to by nie było tematu :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 cze 2015, 7:37

Podzielnik to nie automatyka. I tak za ciepło wytworzone trzeba zapłacić. Straty na "pośrednim" ogrzewaniu i tak doliczą do rachunku. Na koniec sezony przez wyrównanie, lub podniesienie ceny jednostkowej.
Tylko w niecentralnych systemach płaci się za to co ucieka przez przegrody i wentylację.