ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wilgoć

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
Padme24
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 01 cze 2015, 18:22
ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wilgoć

autor: Padme24 » 01 cze 2015, 18:49

Dzień dobry.
Wiem, że temat ocieplania od wewnątrz był już gorąco poruszany na forum.
Mam pokój z dwiema zewnętrznymi ścianami starego budynku , którego ADM nie planuje ocieplić.
W okresie grzewczym ściany są zimne, pojawia się grzyb a pomieszczenie trudno nagrzać.
Pomyślałam o takim rozwiązaniu
Wyłożenie ścian korkiem ekspandowanym 10-15 mm (grubsze wymagałyby przerabiania instalacji CO - rurki miedziane) i wytapetowanie go tapetą z włókna szklanego, która będzie pomalowana. Wiem, że można by to zrobić bardziej profesjonalnie , ale mieszkania nie da się wykupić z resztą z byt długo nie będę tam mieszkać więc nie widzę sensu inwestować zbyt dużo. Dodatkowo chcę zakupić osuszacz powietrza.
Chciałabym wiedzieć co ekspert sądzi o takim rozwiązaniu, czy poprawi ono mikroklimat w mieszkaniu czy raczej zaszkodzi? Wykluczam stosowanie styropianu.
Pozdrawiam serdecznie
Kasia

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: Enerbau » 01 cze 2015, 21:21

Izolowanie ścian od wewnątrz korkiem w przypadku zawilgocenia ścian zewnętrznych i użytkowania
centralnego ogrzewania mija się z celem. Aby zimą dogrzać pomieszczenia proponowałbym
założenie promienników podczerwieni. Nie dość, że będzie cieplej, to promienniki wysuszą trochę
ściany, co pozwoli na eliminację grzyba.
Pozwoli to na przetrwanie do wyprowadzki. Promienniki zawsze można zabrać z sobą, a jak okażą się
niepotrzebne, to sprzedać.

Aldente
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 54
Rejestracja: 25 sie 2014, 13:31
Lokalizacja: Sosnowiec
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: Aldente » 01 cze 2015, 21:32

Szczerze ? nic nie zmieni ... z łatwego powodu, to jest tylko KAMUFLOWANIE problemu, jest przyczyna dlaczego powstał grzyb a jak wiadomo roztocza uwielbiają wilgoć + ciepło , mur możliwe że podciąga wilgoć , więcej szczegółów domek ? ile kondygnacji ? na której kondygnacji Pani mieszka ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 cze 2015, 5:19

Padme24 pisze:Dzień dobry.
Wiem, że temat ocieplania od wewnątrz był już gorąco poruszany na forum.
Mam pokój z dwiema zewnętrznymi ścianami starego budynku , którego ADM nie planuje ocieplić.
W okresie grzewczym ściany są zimne, pojawia się grzyb a pomieszczenie trudno nagrzać.
Pomyślałam o takim rozwiązaniu
Wyłożenie ścian korkiem ekspandowanym 10-15 mm (grubsze wymagałyby przerabiania instalacji CO - rurki miedziane) i wytapetowanie go tapetą z włókna szklanego, która będzie pomalowana. Wiem, że można by to zrobić bardziej profesjonalnie , ale mieszkania nie da się wykupić z resztą z byt długo nie będę tam mieszkać więc nie widzę sensu inwestować zbyt dużo. Dodatkowo chcę zakupić osuszacz powietrza.
Chciałabym wiedzieć co ekspert sądzi o takim rozwiązaniu, czy poprawi ono mikroklimat w mieszkaniu czy raczej zaszkodzi? Wykluczam stosowanie styropianu.
Pozdrawiam serdecznie
Kasia
Osuszacz powietrza to nie wentylacja.
Nie można robić żadnej temomodernizacji, bez wentylacji mechanicznej i odzyskiem ciepła. izolowanie durszlaka ( dziury w oknach i ścianach) nie ma sensu.

Padme24
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 01 cze 2015, 18:22
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: Padme24 » 02 cze 2015, 9:22

Dzień dobry.
Budynek przedwojenny, podpiwniczony, parter, 1 piętro na którym mieszkam i niski strych. Kawalerka 37m 2 od strony północnej. Łazienka bez okna, w kuchni jedno okno i kratka wentylacyjna koło okna na wys ok 2-2,2m. W pokoju 2 okna po jednym z nich wywietrznik z możliwością zamykania. Dodatkowo nie wiem po co pod sufitem między kuchnią a pokojem kratka wentylacyjna. W kuchni nie ma grzyba, ale jest problem np z odprowadzeniem pary z gotowania, musiałabym cały czas mieć otwarte okno, z kuchni są drzwi do łazienki. Jeśli przy intensywnym gotowaniu nie zamknę drzwi do pokoju to na oknach w całym mieszkaniu skrapla się woda. Dlatego pomyślałam o osuszaczu, żeby zmniejszyć wilgoć z kuchni i łazienki, która przechodzi do pokoju. Ogrzewanie CO do pieca kaflowego niezbyt się sprawdza bo podobno podkowa jest za daleko od paleniska. Wcześniej na ościeżnicach okiennych pojawiał się grzyb , ale po pomalowaniu farbą olejną problem zniknął. Przy problematycznych ścianach w pokoju nic nie może za blisko stać bo pojawia się szary nalot zwłaszcza na wysokosci rurek z CO. Rozważam korek, bo jest to materiał naturalny ponoć odporny na pleśń. W kwestii wentylacji co oprócz częstszego wietrzenia mogę zrobić? Może zlikwidować kratkę między kuchnią a pokojem?

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: xander119 » 02 cze 2015, 12:13

Czujesz jak od ciebie jedzie stęchlizną będąc po za domem?

Padme24
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 01 cze 2015, 18:22
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: Padme24 » 02 cze 2015, 12:46

Nie, nie czuje. Kiedys mialam szafe na zewnetrznej scianie i ubrania rzadziej uzywane przechodzily tym zapachem, a nawet plesnialy. Na szczescie zrobilam porzadki, szafe przestawilam i teraz jest Ok.

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: xander119 » 02 cze 2015, 13:03

Ogień. Kobieto sperdalaj z tego mieszkania i to szpagatami! Człowiek nie ma w naturze mieszkać w warunkach wilgotnych. Chyba że idąc zostawiasz ślady jak ślimak.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: -_- greg » 03 cze 2015, 22:01

Padme24 pisze:z resztą z byt długo nie będę tam mieszkać więc nie widzę sensu inwestować zbyt dużo.


Tomasz_Brzeczkowski pisze: Nie można robić żadnej temomodernizacji, bez wentylacji mechanicznej i odzyskiem ciepła. izolowanie durszlaka ( dziury w oknach i ścianach) nie ma sensu.


Mała kawalerka, zaraz wyprowadzka i montować rekuperację?
Ale przy okazji, jaki rekuperator Pan poleca do kawalerki 37m2 ?

Sam kiedyś mieszkałem w tzw. 'durszlaku' z centralnym ogrzewaniem a ten durszlak to nawiewniki ścienne, wentylacja tzw. wywiewna. Komfort mieszkania był znakomity, nie ma mowy o parujących oknach, niewysychaniu ręczników w łazience, zapachu stęchlizny czy innych kwiatkach na ścianach. Nie można mówić że nie można - konkretnie w przypadku tego mieszkania. Właśnie że można się obejść bez odzysku ciepła, szczególnie w mieszkaniu.


Enerbau pisze:Izolowanie ścian od wewnątrz korkiem w przypadku zawilgocenia ścian zewnętrznych i użytkowania
centralnego ogrzewania mija się z celem.


Dlaczego mija się z celem ocieplenie wewnętrzne korkiem i centralne ogrzewanie a nie mija się z celem to samo ocieplenie i ogrzewanie promiennikami podczerwieni?


Padme24 pisze:W kwestii wentylacji co oprócz częstszego wietrzenia mogę zrobić? Może zlikwidować kratkę między kuchnią a pokojem?

Z opisanego problemu wynika, że niezwłocznie należy zacząć od zrobienia skutecznej wentylacji. Skuteczna wentylacja to odpowiednia wymiana powietrza w każdym pomieszczeniu. Musi być solidny ciąg w kominach (kratkach) wentylacyjnych i adekwatne napowietrzenie. To bardzo poprawi sytuację. Podaję link do ściągawki, jakie parametry powinna mieć skuteczna wentylacja.
http://www.iko.pwr.wroc.pl/PracowDrct/A ... 30_doc.pdf

Osuszacz przydaje się jedynie do szybkiego jednorazowego osuszenia, np. po zalaniu lub w pomieszczeniach technicznych. Nie wyobrażam sobie mieszkać z osuszaczem i bez skutecznej wentylacji. Taka konfiguracja zapewne jest bardzo uciążliwa.
Kolejny etap to likwidacja grzyba.

Krótkie objaśnienie: Generalnie wentylacja występuje pod nazwami grawitacyjna, wywiewna, nawiewna, lub nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, lub bez odzysku ciepła. Na miejscu się okaże, który rodzaj wentylacji można zastosować, domyślam się, że wywiewną.

Wentylator centralny wywiewny (inna nazwa to centrala wywiewna) może być dowolnego producenta, w linku poniżej przykład jak to wygląda http://www.istpol.pl/helios/pliki/produ ... lik_39.pdf
(Gdy są dwie kratki wentylacyjne to nie można podłączyć wentylatora pod jedną kratkę a drugą zostawić, ponieważ powietrze będzie zasysane tą zostawioną kratką. Wspominam o tym ponieważ wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i zastępuje kratkę wentylatorkiem z marketu, myśląc że poprawiają sytuację a tak naprawdę pogarszają).
W przypadku wentylacji nawiewnej jest odwrotnie centralka/wentylator tłoczy świeże powietrze, które jest wydalane na zewnątrz kominem wentylacyjnym, mówiąc inaczej kratkami.
Wspomniana obrazowo i zabawnie przyspieszona przeprowadzka to też całkiem dobry pomysł.

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: Enerbau » 03 cze 2015, 23:14

-_- greg pisze:
Enerbau pisze:Izolowanie ścian od wewnątrz korkiem w przypadku zawilgocenia ścian zewnętrznych i użytkowania
centralnego ogrzewania mija się z celem.


Dlaczego mija się z celem ocieplenie wewnętrzne korkiem i centralne ogrzewanie a nie mija się z celem to samo ocieplenie i ogrzewanie promiennikami podczerwieni?


Chyba wyrażnie napisałem, że nie izoluje się wilgotnych ścian...


Izolowanie ścian od wewnątrz korkiem w przypadku zawilgocenia ścian zewnętrznych i użytkowania
centralnego ogrzewania mija się z celem. Aby zimą dogrzać pomieszczenia proponowałbym
założenie promienników podczerwieni. Nie dość, że będzie cieplej, to promienniki wysuszą trochę
ściany, co pozwoli na eliminację grzyba.


Gdzie ja coś wspomniałem o izolacji korkiem i i jednoczesnym ogrzewaniu podczerwienią?
Zdaje się, że próbuje Pan nadinterpretowywać moje słowa. Bardziej dosadnie mówiąc, manipuluje
nimi!

Ogrzewanie podczerwienią przy sprawnie działającej wentylacji pozwoli na wysuszenie ścian,
a tym samym na eliminację grzyba i obniżenie kosztów ogrzewania.
Dlaczego to tak funkcjonuje? Proszę zapoznać się z informacjami o ogrzewaniach podczerwienią
zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 cze 2015, 10:20

Mała kawalerka, zaraz wyprowadzka i montować rekuperację?
Ale przy okazji, jaki rekuperator Pan poleca do kawalerki 37m2 ?

Oj... już nie wiem jak pisać jaśniej, co to jest wentylacja?
Od początku więc. Wentylacja jest dla ludzi, nie kubatury, czy powierzchni. Osoby zużywają tyle samo powietrza w małym mieszkaniu jak i w rezydencji. Przy krótkich kanałach, może być na jedną dwie osoby centrala wielkości pudełka od butów np. http://www.vent-axia.com/range/hr100rrs.html

Sam kiedyś mieszkałem w tzw. 'durszlaku' z centralnym ogrzewaniem a ten durszlak to nawiewniki ścienne, wentylacja tzw. wywiewna. Komfort mieszkania był znakomity, nie ma mowy o parujących oknach, niewysychaniu ręczników w łazience, zapachu stęchlizny czy innych kwiatkach na ścianach. Nie można mówić że nie można - konkretnie w przypadku tego mieszkania. Właśnie że można się obejść bez odzysku ciepła, szczególnie w mieszkaniu.
A temat postu? Chodzi o termorenowację. Czy ocieplenie ścian przy pozostawieniu nawiewników, miałoby sens? Czy ocieplenie z likwidacją nawiewników miałoby sens?

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: -_- greg » 08 cze 2015, 17:09

Panie Enerbau z całym szacunkiem, myślę że słowne gierki można odstawić na bok. Nie należę do osób manipulujących czymkolwiek czy uprawiających kryptoreklamę. Nie chodziło o izolowanie wilgotnych ścian, bo to jak by oczywista-oczywistoć, że tego się nie robi. Chodziło mi o sposób ogrzewania, dlaczego ten a nie inny. Zapytałem tak jak zrozumiałem być może zrozumiałem nie do końca tak jak Pan chciał to przekazać. Każdy, kto to przeczyta sam wyciągnie wnioski.
Wracając na chwilę do problemu poruszonego w tym wątku uważam, że najpierw należ zacząć od wentylacji a dopiero potem rozważyć inne pomysły.


Panie Tomaszu również z całym szacunkiem, myślę że temat wentylacji rezydencji za pomocą centrali wielkości pudełka po butach to sprawa dyskusyjna, nawet przy zaledwie dwóch lokatorach w owej rezydencji. Pojęcie 'rezydencja' tak jak by samo z siebie wyklucza stosowanie krótkich kanałów, ale chyba nie ma sensu rozdrapywać tego tematu - bo nie o to tu chodzi.
Temat postu na forach to jedno - nie zawsze oddaje sens opisanego problemu. Treść pod tematem i kolejne zapytania, raczej jest ważniejsza niż sam temat.

Odpisując na pytanie autorki tego wątku, zasugerował Pan że nie ma sensu nic, oprócz rekuperacji - tak to zrozumiałem. Osobiście uważam, że w przypadku tej kawalerki ma sens (a nawet jest niezbędna i to na sam początek) jakakolwiek prawidłowa i skuteczna wentylacja. W tej kawalerce prawdopodobnie nie można legalnie zrobić czerpani świeżego powietrza. Istotne są jeszcze koszty. Pozostają więc inne opcje, które wcześniej opisałem, a Pan wykluczył bądź pominął.

Tzw. durszlaki budowano kiedyś i buduje się dzisiaj. Chodzi o bloki mieszkalne, z centralnym ogrzewaniem, ocieplone, z nawiewnikami w ścianach i wentylacją mechaniczną wywiewną. Czy to źle czy dobrze to dyskusja na osobny temat, tak samo jak budowa domu i robienie z niego durszlaka. Jednak warto wspomnieć jak się w tym durszlaku mieszka. W takim mieszkaniu nie występują żadne opisane tutaj i gdzie indziej problemy. Na dodatek różnica między wentylacją grawitacyjną a wywiewną jest dramatycznie wielka, nawet nie ma czego porównywać. Komfort mieszkania tzw. mikroklimat jest bardzo dobry, sam tego doświadczyłem i tylko dzielę się tym doświadczeniem.

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: Enerbau » 08 cze 2015, 23:16

Wracając na chwilę do problemu poruszonego w tym wątku uważam, że najpierw należ zacząć od wentylacji a dopiero potem rozważyć inne pomysły.


Jedno nie wyklucza drugiego, a do tego może się walnie przyczynić do poprawy istniejącej sytuacji.
Piszę w imieniu Firmy Enerbau, a nazywam się Janusz Otręba.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 cze 2015, 6:09

Chodzi o bloki mieszkalne, z centralnym ogrzewaniem, ocieplone, z nawiewnikami w ścianach i wentylacją mechaniczną wywiewną.
Nie uważa Pan, że brak wiedzy i głupotę trzeba piętnować.
Nie jest moją winą, że wentylacja jest na wydziałach ogrzewnictwa. Nie będę ukrywał, że ciepłowników uważam za wyprane mózgi! Jak w ogóle można proponować komuś centralne (pośrednie )ogrzewanie. Jak trzeba mieć wyprany mózg by w domu wielorodzinnym robić centralną wentylację wywiewną, to pomysł półgłówka i to chorego. Przepraszam, ale brakuje słów i ręce opadają.

MichaelJackson
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 26 cze 2015, 8:49
Re: ocieplenie od wewnątrz korkiem ekspandowanym grzyb i wi

autor: MichaelJackson » 26 cze 2015, 14:13

tez pierwszy raz o tym słysze, nie najlepszy pomysł