autor: SUSPENSER » 05 mar 2015, 23:21
"aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh"
więc na 1m3 o 1 *C potrzeba 1,16 kWh
Zakładając, że podgrzewasz od 15 do 55*C wychodzi 46,4 kWh / m3, to dzieląc przez 12 kWh otrzymujemy wynik 3,87 i to jest COP pompy.
Wychodzi wg mnie zdumiewająco wysoki - chętnie bym taką pompę przetestował bo Hewalex poległ na całej linii.
Czy licznik na wyjściu wody oraz ten energii el. były homologowane czy chińskie z marketu ?
W sumie najlepszy by był ciepłomierz i licznik en. el. z homologacją - ja takich używam od czasu gdy kiedyś marketowy licznik mi dziwnie wysokie wyniki powykazywał, i po sprawdzeniu go homologowanym trafił do kosza na śmieci gdzie jego miejsce.