Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 lut 2015, 6:54

Immeth pisze:SUSPENSER tak to wyszło
Podstawiłem dane do linku ale wg mnie to jakoś coś nie tak, bo musiałem zmniejszyć rozmiar 1 boku by wyszło że dom ma ok 130m do ogrzania. W wyliczeniu nie da się podstawić dachu 4 spadowego (taki mam) w wyliczeniu chcą by podać wszystkie kondygnacje mam 2 + może ze 6m2 poddasza ale do wyliczenia nie podałem bo liczy dom jako trzy kondygnacje - bez sensu na poddaszu się nawet wyprostować nie mogę jest tak małe że nie powinno liczyć jako 3 kondygnację.

Tak czy owak podaję link do wyliczenia - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/lhc

W projekcie bud. mojego domu (dom W-32.12) projektant podaje że - wskaźnik zapotrzebowania na m2 pow. grzewczej wynosi 78W/m2 he he wyliczenie z linku -kalkulator podaje że w mrozy trzeba 56W/m2 bądź tu mądry :) link do projektu mojego domu http://www.dobreprojekty.pl/projekt_w3212.html

Dla ciekawości świadectwo charakterystyki energetycznej dla mojego domu podaje tak:
EP- budynek oceniony na 179.54 kWh/(m2rok) - stwierdzono dotrzymanie wymagań wg WT2008
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)- budynek oceniany= 179,5 kWh(m2rok) a budynek wg WT2008 145,2 kWh(m2rok)
i jeszcze napisali tak: Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) budynek oceniamy na 149,6 kWh/(m2rok)

Nic z tego nie rozumiem ale może koledzy tak :)

http://portalinstalacyjny.pl/izolacja-k ... grzewanie/

D-dom nieizolowany zużycie ponad 30kWh/m2
C-dom izolowany zużycie 0d 15 do 30 kWh/m2
B-dom dobrze izolowany zużycie 0-15kWh/m2
A-dom autonomiczny samowystarczalny, zużycie 0 kWh/m2
A+ dom plus energetyczny, sprzedający energię (prosument)

Stały
Aktywny
Aktywny
Posty: 197
Rejestracja: 05 gru 2014, 18:49
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: Stały » 09 lut 2015, 7:27

Tomasz_Brzeczkowski pisze:http://portalinstalacyjny.pl/izolacja-k ... grzewanie/

D-dom nieizolowany zużycie ponad 30kWh/m2
C-dom izolowany zużycie 0d 15 do 30 kWh/m2
B-dom dobrze izolowany zużycie 0-15kWh/m2
A-dom autonomiczny samowystarczalny, zużycie 0 kWh/m2
A+ dom plus energetyczny, sprzedający energię (prosument)

Proszę nie pisać bzdur i nie wymyślać nie istniejącej kwalifikacji budynków pod kątem ich energooszczędności tylko zapoznać się z unormowaniami unijnymi w tej dziedzinie.
[url]nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/.../3lemurtechnicznepox.pdf[/url]
Zużycie na m2/rok to tylko jeden ze składników klasy energetycznej budynków i w zupełności wystarczy tu podział na budynki energooszczędne, pasywne i plus energetyczne.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 lut 2015, 8:05

To nie bzdury. Może brak Panu podstawowej wiedzy. Dom nie ma prawa zużywać więcej jak 30kWh/m2 - Wszystko powyżej to bzdury narzucone przez ciepłowników.
Szanowny Panie - wiedza kończy się na 30kWh/m2 i tylko ciepłownik tego nie rozumie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 lut 2015, 8:18

Zużycie na m2/rok to tylko jeden ze składników klasy energetycznej budynków i w zupełności wystarczy tu podział na budynki energooszczędne, pasywne i plus energetyczne.


Zacznę uczy ć Pana podstaw
budynki energooszczędne

- Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania. rok 1990 prof K. Żmijewski
Wyjaśnienie, Izolacja jest po to by nie montować ogrzewania pośredniego ( centralnego ) Przy małych potrzebach ciepła jest nieekonomiczne.
Rekuperację z wentylacji wymyślono po to, by nie montować centralnego.
Dom energooszczędny i dom izolowany, to domy, w których najdrożej wychodzi ogrzewanie gazem olejem czy węglem.
pasywne
Domy pasywne to utopia. Nie da się utrzymać komfortu w naszym klimacie (latem i zimą ) przy 10W/m2 .
Domy zużywające poniżej 15 kWh/m2 na ogrzewanie, chłodzenie i cwu - są domami z bardzo aktywnymi systemami i znacznie większej mocy/m2.
plus energetyczne
Tu się nie obejdzie bez OZE.

Jeszcze raz - centralny system grzewczy i zużycie powyżej 30kWh/m2 - to świadectwo braku wiedzy.

Stały
Aktywny
Aktywny
Posty: 197
Rejestracja: 05 gru 2014, 18:49
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: Stały » 09 lut 2015, 13:31

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Zacznę uczy ć Pana podstaw

- Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania. rok 1990 prof K. Żmijewski

Wyjaśnienie, Izolacja jest po to by nie montować ogrzewania pośredniego ( centralnego ) Przy małych potrzebach ciepła jest nieekonomiczne.
Rekuperację z wentylacji wymyślono po to, by nie montować centralnego.
Dom energooszczędny i dom izolowany, to domy, w których najdrożej wychodzi ogrzewanie gazem olejem czy węglem.
Domy pasywne to utopia. Nie da się utrzymać komfortu w naszym klimacie (latem i zimą ) przy 10W/m2 .
Domy zużywające poniżej 15 kWh/m2 na ogrzewanie, chłodzenie i cwu - są domami z bardzo aktywnymi systemami i znacznie większej mocy/m2.


Jeszcze raz - centralny system grzewczy i zużycie powyżej 30kWh/m2 - to świadectwo braku wiedzy.
Ja rozumiem twoje dobre chęci ale twoja argumentacja jest na poziomie gimnazjum. Sorry za to określenie ale inaczej nie da się tego sklasyfikować. Nie masz wiedzy, nie masz doświadczenia. To co piszesz jest żenujące. Nie widzisz tego? Załączyłem wyżej link do dokumentu zawierającego wykładnię unijną dotyczącą energooszczędności budynków. Proszę się z tym zapoznać a nie wymyślać jakieś niestworzone rzeczy.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 lut 2015, 14:07

Ja rozumiem twoje dobre chęci ale twoja argumentacja jest na poziomie gimnazjum. Sorry za to określenie ale inaczej nie da się tego sklasyfikować. Nie masz wiedzy, nie masz doświadczenia
Robię to od 25 lat. A Pan to chyba jest po Ogrzewnictwie, by tylko tam spotyka się tak odpornych na wiedzę ludzi.
To co piszesz jest żenujące
Żenujący jest brak podstawowej wiedzy.
_ Łączenie ogrzewania domu z cwu
_ Pompa ciepła zasilająca podłogówkę jak kotłownia.
_ mniej niż 30 cm styropianu (0.1W/m2xK) od gruntu
_wentylacja grawitacyjna.

To jest brak wiedzy. A żenujące jest, że tak nawet nie można wytłumaczyć, bo mózg tak wyprany: dlaczego nie robi się centralnego ogrzewania, czy wentylacji grawitacyjnej.
Proszę się z tym zapoznać a nie wymyślać jakieś niestworzone rzeczy
.
TO PAN MI PRZEDSTAWI TO CO BYŁO W 1990 ROKU. Bo jak od 1990 roku się tym zajmuje.
Obrazek

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: bachus » 09 lut 2015, 17:30

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Robię to od 25 lat. A Pan to chyba jest po Ogrzewnictwie, by tylko tam spotyka się tak odpornych na wiedzę ludzi.

Stały,
Witamy w klubie "ciepłowników", już nie rokujesz na nawrócenie przez Brzęczkowskiego

Stały
Aktywny
Aktywny
Posty: 197
Rejestracja: 05 gru 2014, 18:49
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: Stały » 09 lut 2015, 18:01

Tomasz_Brzeczkowski pisze:...
Nie interesuje mnie to co robiłeś czy robisz. Czytam to co piszesz i nie mogę wyjść ze zdumienia. Ty zdaje się nie zdajesz sobie zupełnie sprawy, że to co prezentujesz nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? Z opracowaniami naukowymi czy obowiązującym prawem? To jakieś dziecinne fantasmagorie, które prowokują pytanie o twoje zdrowie umysłowe. Ciepłownicy??? Ktoś kto się z tobą nie zgadza to "ciepłownik"? Cały czas mam wrażenie, że ktoś się ze mnie nabija. Ktoś taki nie może istnieć. Po co jednak wypisuje takie niestworzone rzeczy na forum, było nie było budowlanym?

Stały
Aktywny
Aktywny
Posty: 197
Rejestracja: 05 gru 2014, 18:49
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: Stały » 09 lut 2015, 18:02

bachus pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Robię to od 25 lat. A Pan to chyba jest po Ogrzewnictwie, by tylko tam spotyka się tak odpornych na wiedzę ludzi.

Stały,
Witamy w klubie "ciepłowników", już nie rokujesz na nawrócenie przez Brzęczkowskiego
To niemożliwe. Żart jakiś.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: bachus » 09 lut 2015, 18:51

Stały pisze:To niemożliwe. Żart jakiś.

Nie, to taka nasza formułkowa rzeczywistość. Wyobraź sobie, że jest tu paru zauroczonych "uczniów", bo reszta to ciepłownicy. Z nimi też nie zadzieraj bo sądzą tak samo jak Brzęczkowski, choć w tematach na które się wypowiadają nie mają też większego pojęcia.

Immeth
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 01 lut 2015, 10:47
Lokalizacja: Lwówek Śląski
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: Immeth » 09 lut 2015, 21:12

Jestem na forum od kilku dni a Wy od kilku lat, dziwi mnie Wasze uszczypliwe podejście do siebie nawzajem. Zauważyłem że jak się odezwie Pan Tomasz to już zadyma gotowa. Generalnie Panie Tomaszu po co mi pan wysłał te klasyfikacje energetyczne? Ma mi to jakoś pomóc? Co mam zburzyć dom i wybudować od nowa by zmieścić się tam w jakiś dziwnych watach??

Potrzebuję pomocy w doborze ogrzewania do tego co mam. Podałem sporo danych a nadal nie wiem czy jestem tylko skazany na paliwo stałe. Generalnie robi się tu wodę z mózgu i tyle. Taki człowiek jak ja, kieruje się zdrowym rozsądkiem bo:

Obleciałem 5 znajomych i co wyszło każdy zrezygnował z gazu i ma kocioł na węgiel/ekogroszek finał jest taki że nie siedzi się u nich w domu przy 19 a 24 st. Prosta sprawa stawiasz piec palisz najtańszym paliwem jak dziadek, ojciec czy znajomy, płacisz za piec 3tys i masz ciepło z 2 t węgla. Eksperymenty z nowościami i wydumane idealne domy z 0 stratąciepła zostawiam teoretykom i bogaczom.

Dziękuję za pomoc niczego się nie dowiedziałem i już nie chcę. Pozdrawiam tutejszą skłóconą jak baby społeczność. pa pa!

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: SUSPENSER » 09 lut 2015, 21:38

Immeth pisze:SUSPENSER tak to wyszło
Podstawiłem dane do linku ale wg mnie to jakoś coś nie tak, bo musiałem zmniejszyć rozmiar 1 boku by wyszło że dom ma ok 130m do ogrzania. W wyliczeniu nie da się podstawić dachu 4 spadowego (taki mam) w wyliczeniu chcą by podać wszystkie kondygnacje mam 2 + może ze 6m2 poddasza ale do wyliczenia nie podałem bo liczy dom jako trzy kondygnacje - bez sensu na poddaszu się nawet wyprostować nie mogę jest tak małe że nie powinno liczyć jako 3 kondygnację.

Tak czy owak podaję link do wyliczenia - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/lhc

W projekcie bud. mojego domu (dom W-32.12) projektant podaje że - wskaźnik zapotrzebowania na m2 pow. grzewczej wynosi 78W/m2 he he wyliczenie z linku -kalkulator podaje że w mrozy trzeba 56W/m2 bądź tu mądry :) link do projektu mojego domu http://www.dobreprojekty.pl/projekt_w3212.html


Nic z tego nie rozumiem ale może koledzy tak :)


Ok więc napiszę tak - spokojnie możesz zamontować kocioł 12 kW i na pewno mocy nie zabraknie, a i nadmiar wielki nie będzie - polecam RBR Ekouniwersal oraz Skam-P Plus.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 lut 2015, 7:11

Nie interesuje mnie to co robiłeś czy robisz. Czytam to co piszesz i nie mogę wyjść ze zdumienia. Ty zdaje się nie zdajesz sobie zupełnie sprawy, że to co prezentujesz nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? Z opracowaniami naukowymi czy obowiązującym prawem? To jakieś dziecinne fantasmagorie, które prowokują pytanie o twoje zdrowie umysłowe. Ciepłownicy??? Ktoś kto się z tobą nie zgadza to "ciepłownik"? Cały czas mam wrażenie, że ktoś się ze mnie nabija. Ktoś taki nie może istnieć. Po co jednak wypisuje takie niestworzone rzeczy na forum, było nie było budowlanym?
Nie wiem jak Panu prościej pewne rzeczy związane z izolowaniem i ogrzewanie m wytłumaczyć. Szkoda, że nie zna Pan ani prawa ani podstaw fizyki. Tak mało myślących to spotykałem tylko absolwentów ogrzewanictwa.
Tu ma Pan wytłumaczone http://portalinstalacyjny.pl/izolacja-k ... grzewanie/
Tu są PN 13370

Obrazek

Obrazek
Niedługo wchodzi standard zeroenergetyczny.
Od lat 30kWh/m2 to granica wiedzy. Powyżej tego to kompletny brak wiedzy. WARTO SIĘ UCZYĆ.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 lut 2015, 9:01

Czytam to co piszesz i nie mogę wyjść ze zdumienia.
Cieszę się! Jest więc szansa, że Pan zrozumie fizykę budowli, po co jest izolacja i dlaczego nie powinno się stosować centralnego ogrzewania.
tobą nie zgadza to "ciepłownik"
Nie "kto się ze mną nie zgadza" tylko kto ma tak małą wiedzę, że stosuje pośrednie systemy ogrzewania. Tylko ciepłownicy nie potrafią zrozumieć, że pośrednie systemy ogrzewania to anachronizm.
Tylko brak wiedzy o pompach ciepła może usprawiedliwić stosowanie pomp ciepła w miejsce kotłowni. Jest teraz internet i może Pan sprawdzić jaka, rzesza jest źle wykształconych i co tu dużo pisać, mało inteligentnych ciepłowników, co wstawiają pompy ciepła zamiast kotłowni, co jednym urządzeniem grzeją wodę i pomieszczenia, co projektują system utrzymania temperatury tylko zimą!!
Przecież, gdy ograniczy się straty ciepła do gruntu, dając izolację w podłodze i likwidując ten

Obrazek
mostek termiczny, to klimatyzacja jest ważniejsza od ogrzewania! Ściana i podłoga latem nie będzie odprowadzać ciepłą do gruntu!
Dlatego pompa ciepła powietrze woda - zasila rurki w suficie
Obrazek Efektywniej ogrzewają powierzchnię podłogi niż te w betonie, oraz świetnie chłodzą. I drugą zintegrowaną z zasobnikiem do cwu (WYKLUCZONE JEST ŁĄCZENIE OGRZEWANIA WODY I POMIESZCZEŃ)
Ja sam preferuję pompy ciepła powietrze powietrze w mariażu z elektryczną podłogówką, to instalacja tańsza od kotłowni węglowej.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Kocioł na eko-groszek do podłogówki 120m2

autor: bachus » 10 lut 2015, 9:12

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Dlatego pompa ciepła powietrze woda - zasila rurki w suficie
Obrazek

Jak się ma sześć pomieszczeń, to trzeba zastosować sześć pomp ciepła.
Jak się ma cztery pomieszczenia to trzeba zastosować cztery pompy ciepła,
w myśl zasady nie centralnego układu grzewczego.

Jeszcze nie dawno pisał:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Mnie uratował inventer
Przecież to w Polsce nie zadziała ! Były już próby robione od 1998 roku! To zamarznie!!!

To jakie to są pompy, przecież nie inwertory?
Na te pytanie nie dowiemy się nigdy