Ogrzewanie pelletem

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: Maniak » 30 lip 2015, 15:40

co do mojego świadectwa to mam coś takiego jak:

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową rozbite na:

1. Ogrzewanie i wentylacja 61,68 kwh/m2/rok
2. Ciepła woda 41,75 kwh/m2/rok
3. Jakieś urządzenia pomocnicze 1,73 kwh/m2/rok

asolt
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1130
Rejestracja: 05 maja 2011, 7:44
Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: asolt » 30 lip 2015, 15:52

Maniak pisze:
asolt pisze:
Maniak pisze:Rozumiem, tylko że ja podałem przykładowe budynki i chciałem poznać Pana zdanie:

1. Dom 30kwh/m2/rok
2. Dom 60 kwh/m2/rok
3. Dom 120 kwh/m2/rok


Jaka powirzchnia budynku? oraz lokalizacja, ile osób?


Dobrze mamy zatem miejscowość tarnów, dom 100m2, 5 osób w każdym z tych 3 przypadków.


1. Kable + bojler II taryfa (G12w)
2. Kable + bojler II taryfa (G12w) lub ewentualnie pkt 3
3. Jezeli nie da sie nic poprawic to pompa ciepła p-w do ogrzewania i cwu (G12w) oczywiscie wodna podłogówka.

Oczywiscie to tylko propozycje, wszystko zalezy od inwestora.
Pkt 3 pompa szczegolnie zalecana gdyz zapotrzebowanie 17000 kWh/rok swiadczy o starym budynku a dodatkowo 5 osób to stosunkowo duzo, ale w II tar G12w koszt cwu to ok 1300 zł/rok przy załozeniu 10 m3 cwu na miesiąc. Jest to jak najbardziej realne zuzycie cwu dla 5 osób.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 lip 2015, 15:52

Maniak pisze:co do mojego świadectwa to mam coś takiego jak:

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową rozbite na:

1. Ogrzewanie i wentylacja 61,68 kwh/m2/rok
2. Ciepła woda 41,75 kwh/m2/rok
3. Jakieś urządzenia pomocnicze 1,73 kwh/m2/rok


Ma Pan dom 100m2 ?
Czyli ogrzewanie i wentylacja 6200kWh - PN na taki dom to 130 m3/h - ogrzanie takiej ilości powietrza w sezonie grzewczym to prawie 4000kWh
Czyli straty przez przegrody 2300kWh

Ma Pan dom 23kWh/m2 -

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: Maniak » 30 lip 2015, 15:57

asolt pisze:
Maniak pisze:
asolt pisze:
Maniak pisze:Rozumiem, tylko że ja podałem przykładowe budynki i chciałem poznać Pana zdanie:

1. Dom 30kwh/m2/rok
2. Dom 60 kwh/m2/rok
3. Dom 120 kwh/m2/rok


Jaka powirzchnia budynku? oraz lokalizacja, ile osób?


Dobrze mamy zatem miejscowość tarnów, dom 100m2, 5 osób w każdym z tych 3 przypadków.


1. Kable + bojler II taryfa (G12w)
2. Kable + bojler II taryfa (G12w) lub ewentualnie pkt 3
3. Jezeli nie da sie nic poprawic to pompa ciepła p-w do ogrzewania i cwu (G12w) oczywiscie wodna podłogówka.

Oczywiscie to tylko propozycje, wszystko zalezy od inwestora.
Pkt 3 pompa szczegolnie zalecana gdyz zapotrzebowanie 17000 kWh/rok swiadczy o starym budynku a dodatkowo 5 osób to stosunkowo duzo, ale w II tar G12w koszt cwu to ok 1300 zł/rok przy załozeniu 10 m3 cwu na miesiąc. Jest to jak najbardziej realne zuzycie cwu dla 5 osób.


Dziękuje Panie Andrzeju za konkretne odpowiedzi.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: Maniak » 30 lip 2015, 16:00

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Maniak pisze:co do mojego świadectwa to mam coś takiego jak:

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową rozbite na:

1. Ogrzewanie i wentylacja 61,68 kwh/m2/rok
2. Ciepła woda 41,75 kwh/m2/rok
3. Jakieś urządzenia pomocnicze 1,73 kwh/m2/rok


Ma Pan dom 100m2 ?
Czyli ogrzewanie i wentylacja 6200kWh - PN na taki dom to 130 m3/h - ogrzanie takiej ilości powietrza w sezonie grzewczym to prawie 4000kWh
Czyli straty przez przegrody 2300kWh

Ma Pan dom 23kWh/m2 -


Panie Tomaszu szczerze w to wątpię. Ja mam raptem 5 cm w podłodze, 10 cm styropianu na ścianach i poddasze od środka docieplone pianką z folią i w dachu 35 cm no i WM. Tylko, że wm, docieplenie od wewnątrz zrobiłem rok temu a zatem po tym świadectwie. Z resztą kto wie co oni tutaj wypisują i jak liczą... Tak dom 100m2

asolt
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1130
Rejestracja: 05 maja 2011, 7:44
Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: asolt » 30 lip 2015, 16:01

Maniak pisze:co do mojego świadectwa to mam coś takiego jak:

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową rozbite na:

1. Ogrzewanie i wentylacja 61,68 kwh/m2/rok
2. Ciepła woda 41,75 kwh/m2/rok
3. Jakieś urządzenia pomocnicze 1,73 kwh/m2/rok


Ja bym na swiadectwo nie patrzył to tylko był papier do odbioru

asolt
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1130
Rejestracja: 05 maja 2011, 7:44
Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: asolt » 30 lip 2015, 16:02

Maniak pisze:
asolt pisze:
Maniak pisze:
asolt pisze:
Maniak pisze:Rozumiem, tylko że ja podałem przykładowe budynki i chciałem poznać Pana zdanie:

1. Dom 30kwh/m2/rok
2. Dom 60 kwh/m2/rok
3. Dom 120 kwh/m2/rok


Jaka powirzchnia budynku? oraz lokalizacja, ile osób?


Dobrze mamy zatem miejscowość tarnów, dom 100m2, 5 osób w każdym z tych 3 przypadków.


1. Kable + bojler II taryfa (G12w)
2. Kable + bojler II taryfa (G12w) lub ewentualnie pkt 3
3. Jezeli nie da sie nic poprawic to pompa ciepła p-w do ogrzewania i cwu (G12w) oczywiscie wodna podłogówka.

Oczywiscie to tylko propozycje, wszystko zalezy od inwestora.
Pkt 3 pompa szczegolnie zalecana gdyz zapotrzebowanie 17000 kWh/rok swiadczy o starym budynku a dodatkowo 5 osób to stosunkowo duzo, ale w II tar G12w koszt cwu to ok 1300 zł/rok przy załozeniu 10 m3 cwu na miesiąc. Jest to jak najbardziej realne zuzycie cwu dla 5 osób.


Dziękuje Panie Andrzeju za konkretne odpowiedzi.

G12w z Taurona

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 lip 2015, 16:16

Panie Tomaszu szczerze w to wątpię. Ja mam raptem 5 cm w podłodze, 10 cm styropianu na ścianach i poddasze od środka docieplone pianką z folią i w dachu 35 cm no i WM. Tylko, że wm, docieplenie od wewnątrz zrobiłem rok temu a zatem po tym świadectwie. Z resztą kto wie co oni tutaj wypisują i jak liczą... Tak dom 100m2

A ja nie. Mam 25 lat doświadczenia z ogrzewaniem, z pomijalnymi stratami na instalacji i wentylacji.
Nawet domy z samej cegły z odpowiednią instalacją nie przekraczają 30kWh/m2 . Pisałem o tym dawno i to zanim podał Pan audyt.

Co więc generuje dużo większe zużycie w kolejności...

-straty przez wentylację
-grzejniki pod oknami
-przewymiarowanie kotłowni
-ogrzewanie podłogowe na 20 i mniej cm styropianu
- straty na centralnym(na przesyle ciepła i zasobniku)
-drabinki lub grzejniki konwekcyjne w łazienkach
-źle umieszczona automatyka (termostaty na górze grzejnika)

asolt
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1130
Rejestracja: 05 maja 2011, 7:44
Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: asolt » 30 lip 2015, 16:42

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Panie Tomaszu szczerze w to wątpię. Ja mam raptem 5 cm w podłodze, 10 cm styropianu na ścianach i poddasze od środka docieplone pianką z folią i w dachu 35 cm no i WM. Tylko, że wm, docieplenie od wewnątrz zrobiłem rok temu a zatem po tym świadectwie. Z resztą kto wie co oni tutaj wypisują i jak liczą... Tak dom 100m2

A ja nie. Mam 25 lat doświadczenia z ogrzewaniem, z pomijalnymi stratami na instalacji i wentylacji.
Nawet domy z samej cegły z odpowiednią instalacją nie przekraczają 30kWh/m2 . Pisałem o tym dawno i to zanim podał Pan audyt.


Nawet tysiąckrotne pisanie o tym samym nie spowoduje ze stanie sie prawdą( inaczej twierdził Goebbels "kłamstwo 1000 krotnie powtórzone stanie sie prawdą). Panie Tomaszu niech Pan nie idzie tą drogą, Pana mentor skonczył tragicznie, niech Pan nie powtarza ciagle tych samych kłamstw one nigdy nie staną sie prawdą.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 lip 2015, 5:29

Panie Andrzeju to można sprawdzić. Poza tym tylko maksymalny tłumok tego nie zrozumie.
Pan jest od propagandy, ja zajmuję się oszczędzaniem energii. OZC jest propagandą nie mającą nic wspólnego z fizyką.
Można tylko współczuć!
1. Kable + bojler II taryfa (G12w)
2. Kable + bojler II taryfa (G12w) lub ewentualnie pkt 3
3. Jezeli nie da sie nic poprawic to pompa ciepła p-w do ogrzewania i cwu (G12w) oczywiscie wodna podłogówka.

Na 5 cm styropianu kable nie wyłączą się przez cały sezon grzewczy. Jaka II taryfa w ogrzewaniu podłogowym? Po pierwsze że grzanie ciągłe, a po drugie - do kabli nie stosuje się II taryfy, bo jest termostat i podłoga na zapas i tak się nie nagrzeje.
Panie Andrzeju, nie ma Pan pojęcia o ogrzewaniu!

Proszę zobaczyć jak duże zużycie zanotowała Pani Aleksandra w opisanych domach, bo dali podłogowe ogrzewanie na płycie fundamentowej z 20 cm styropianu!!!
20 cm styropianu, wyklucza ogrzewanie podłogowe!

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: Maniak » 31 lip 2015, 9:47

Panie Tomaszu ja podałem Panu Andrzejowi 3 rodzaje budynków z OZC ustalonym na odpowiednich poziomach. Nie sugerowałem, że jest tam 5 cm styropianu...ale skoro OZC w przypadkach dla 60 i 120 kwh/m2/rok mogłoby zostać obliczone to na pewno takie budynki nie miały by 30 cm od gruntu. Taka jest prawda że 30 cm i więcej to obecnie promil budynków w Polsce. Oznacza to, że nie powinno tam być podłogówek. ..?

asolt
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1130
Rejestracja: 05 maja 2011, 7:44
Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: asolt » 31 lip 2015, 10:11

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Panie Andrzeju to można sprawdzić. Poza tym tylko maksymalny tłumok tego nie zrozumie.
Pan jest od propagandy, ja zajmuję się oszczędzaniem energii. OZC jest propagandą nie mającą nic wspólnego z fizyką.
Można tylko współczuć!
1. Kable + bojler II taryfa (G12w)
2. Kable + bojler II taryfa (G12w) lub ewentualnie pkt 3
3. Jezeli nie da sie nic poprawic to pompa ciepła p-w do ogrzewania i cwu (G12w) oczywiscie wodna podłogówka.

Na 5 cm styropianu kable nie wyłączą się przez cały sezon grzewczy. Jaka II taryfa w ogrzewaniu podłogowym? Po pierwsze że grzanie ciągłe, a po drugie - do kabli nie stosuje się II taryfy, bo jest termostat i podłoga na zapas i tak się nie nagrzeje.
Panie Andrzeju, nie ma Pan pojęcia o ogrzewaniu!

Proszę zobaczyć jak duże zużycie zanotowała Pani Aleksandra w opisanych domach, bo dali podłogowe ogrzewanie na płycie fundamentowej z 20 cm styropianu!!!
20 cm styropianu, wyklucza ogrzewanie podłogowe!

I po co znowu kłamstwa i manipulacje.
Na początek
1) jezeli budynek ma 30 kWh/m2 to nie moze miec 5 cm styropianu, skąd takim wniosek, zapewne stad aby zmanipulwac moją wypowiedz, Goebbels byłby z Pana dumny. Jezeli styropianu bedzie wiecej niz 5 cm w takim przypadku czyli ok 20 lub wiecej co nie przeszkadza kablom.
2) II taryfa niczemu nie szkodzi a zmniejsza rachunki i to przy grzaniu ciągłym a nie akumalacyjnym co mi Pan znowu imputuje. Zeby o tym jednak wiedziec trzeba sie znac na obliczaniu kosztów w 2 taryfach, o czym nie ma Pan zielonego pojecia.
Podaje obliczenia dla taryfy g12w Tauron okregi tarnowski, krakowski, bedzinski, bielski i czestochowski
Dla tej taryfy wystarczy zuzyc jedynie 34% całej energii zeby koszt w porównaniu do taryfy G11 byl mniejszy. Standartowo ta taryfa ma 42% I i 58 % II, nie musimy grzac akumulacyjnie aby płacic taniej.
moze kilka wartosci
G11= 57,54 gr/kWh
G12w I tar= 74,03 gr/kWh
G12w II tar= 26,68 gr/kWh
przykład:
zuzycie 3000 kWh na ogrzewanie
G11=1726,18 zł
G12w=1397.03 zł (42%-I, 58%-II) godz. okrerslone przez dystrybutora
Róznica =329,15 zł czyli mniej o 19%
Koszty stałe nie ujete dla uproszczenia, prąd i tak kazdy musi miec i te opłaty ponosic niezaleznie czy grzeje prądem czy nie.

Pan jest od manipulacji, a ja doradzam jak płacic taniej, niech kazdy zajmie sie na czym zna sie najlepiej. Czym zajmuje sie pan to kazdy wie.

asolt
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1130
Rejestracja: 05 maja 2011, 7:44
Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: asolt » 31 lip 2015, 10:13

Maniak pisze:Panie Tomaszu ja podałem Panu Andrzejowi 3 rodzaje budynków z OZC ustalonym na odpowiednich poziomach. Nie sugerowałem, że jest tam 5 cm styropianu...ale skoro OZC w przypadkach dla 60 i 120 kwh/m2/rok mogłoby zostać obliczone to na pewno takie budynki nie miały by 30 cm od gruntu. Taka jest prawda że 30 cm i więcej to obecnie promil budynków w Polsce. Oznacza to, że nie powinno tam być podłogówek. ..?

Głos rozsadku, widac nie tylko ja widzę manipulację TB. Pozostaje miec nadzieje ze takich bedzie coraz wiecej. Stop manipulacjom i oszukiwaniu inwestorów.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: Maniak » 31 lip 2015, 10:44

asolt pisze:
Maniak pisze:Panie Tomaszu ja podałem Panu Andrzejowi 3 rodzaje budynków z OZC ustalonym na odpowiednich poziomach. Nie sugerowałem, że jest tam 5 cm styropianu...ale skoro OZC w przypadkach dla 60 i 120 kwh/m2/rok mogłoby zostać obliczone to na pewno takie budynki nie miały by 30 cm od gruntu. Taka jest prawda że 30 cm i więcej to obecnie promil budynków w Polsce. Oznacza to, że nie powinno tam być podłogówek. ..?

Głos rozsadku, widac nie tylko ja widzę manipulację TB. Pozostaje miec nadzieje ze takich bedzie coraz wiecej. Stop manipulacjom i oszukiwaniu inwestorów.


Nie tyle chodzi o rozsądek ale o to by było jasno bez niedomówień. :) Jednak jakie jest moje odczucie... Ludzie gdy słyszą GRZANIE PRĄDEM natychmiast myślą, że będzie horrrrrendalnie drogo. Więc wolą węgiel, gaz, pellety i inne tam takie. Potem i tak płacą dużo. Przykład dom 150m2 3,5 tony węgla po 800 zł za tą zimę. Tyle że dom z lat 70 tych. Ale i nowe budynki jadą na węglu. I przychodzi wieczór, upał latem 29C a tu kominy na całego kopcą aby wody zagrzać. Tragedia!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie pelletem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 lip 2015, 11:14

Maniak pisze:Panie Tomaszu ja podałem Panu Andrzejowi 3 rodzaje budynków z OZC ustalonym na odpowiednich poziomach. Nie sugerowałem, że jest tam 5 cm styropianu...ale skoro OZC w przypadkach dla 60 i 120 kwh/m2/rok mogłoby zostać obliczone to na pewno takie budynki nie miały by 30 cm od gruntu. Taka jest prawda że 30 cm i więcej to obecnie promil budynków w Polsce. Oznacza to, że nie powinno tam być podłogówek. ..?
Mimo wszystko nie wyobrażam sobie instalacji ogrzewania bez odzysku ciepłą z wentylacji, to ogromny błąd instalatora, to nieznajomość zagadnienia.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: FB ext hit [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] i 56 gości