Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Bolas » 29 sty 2015, 8:17

No GWC jest jak nagrzewnica wstępna teraz inaczej to wygląda.
Myślę że kolega jest pod wpływem tego błędnego obrazka:
Obrazek

Łatwo to sprawdzić pod linkiem: http://www.aeris.pl/termometr.html - a tam już tak kolorowo nie jest. Proszę wziąć kalkulator i policzyć.
Aktualnie od strony pomieszczeń pokazuje temp. 21 za reku na wyrzutni 10 czyli reku pozyskał 11'C. Jeżeli wymiennik miałby sprawność 100% (nie jest możliwe) tzn że przekazał całe 11'C do powietrza nawiewanego. I tak wg odczytu na czerpni jest 5,4'C więc dodając 11'C mamy 16,4'C a tu na wykresie 19,8'C. Skąd reku wziął te prawie 3,5'C? Z gorących silników? Niestety fizyki i matematyki ponoć nie oszukasz tylko trzeba mieć troszkę chęci zrozumienia.
Pomiary u mnie (na wejściach do reku) :
Czerpnia 5,8'C wyrzutnia 11,6'C nawiew 8,7'C z pomieszczeń 16,6'C
16,6 - 11,6 = 5'C odzysku
Więc 5,8'C powinno być podgrzane do 10,8'C ale jest do 8,7'C. Prosto licząc sprawność wynosi 80%.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2015, 8:36 przez Bolas, łącznie zmieniany 1 raz.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 sty 2015, 8:33

bsmart pisze:Nie wiem jaki ma wymiennik
Niebieskie boki czy zielone?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 sty 2015, 8:35

Bo np wychodzi mi że przy 1m/s z jednego kanału mam wydajność 15,89625m3/h (kanały fi75)
tylko przy jakiej prędkości wentylatorów mierzyć przepływ??
11m3/h nie 15.8 przy 1m/sek .

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 sty 2015, 8:41

Przy wymiennikach gdzie woda przechodzi przez lamele ( nienajlepiej nazwanymi "entalpiczne" ) , gdy temperatura na zewnątrz jest kilka stopni powyżej zera, bardzo spada sprawność. Nie ma kondensacji i lamele są suche, więc ich przewodzenie jest znacznie mniejsze.
Obrazek

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Maniak » 29 sty 2015, 8:47

jakie wymienniki są w aerisach?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 sty 2015, 9:40

Maniak pisze:jakie wymienniki są w aerisach?
Kiedyś były bardzo dobre RS160 RECAIR http://www.recair.com/sensible-heat-rec ... s160/potem Zehender wszedł w spółkę z Paul ... http://taise.org.tw/uploadfile/file/201 ... on%201.pdf

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bsmart » 29 sty 2015, 10:57

Moje dzisiejsze odczyty:
T1 - temp powietrza zewnetrznego 7st
T2 - temp pow. nawiewanego 14st
T3 - temp pow wywiewanego 16st
T4 - temp pow. wyrzucanego 9st

są to odczyty po wejściu w tryb serwisowy P45-P48

Wydaje mi się że wyniki nie są zbyt dobre..., ale nie wiem co może być tego przyczyną

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Bolas » 29 sty 2015, 12:36

Przeczytaj mój post i policz.

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bsmart » 29 sty 2015, 13:20

No i przeliczyłem i wychodzi mi że mam odzysk 3st. Ale zastanawia mnie dlaczego tak mało skoro w pomieszczeniach mam ok 22-23st to wywiewa mi tylko 16st...wg mnie muszą być jakieś straty ok 5st na poddaszu, ale może się mylę. Jeśli tych strat nie było i wywiewałby powietrze o temp. ok 20-21st to wówczas powietrze nawiewane byłoby jeszcze cieplejsze o ok4-5st - dobrze to rozumuję??

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 sty 2015, 14:03

Są dwie możliwości, albo zła automatyka i pokazuje złą temperaturę, albo straty na kanałach.
Pomiar temperatury w kanale nie należy do najdokładniejszych, ale aż takiej różnicy nie ma.
Obrazek
Tak więc, straty na instalacji .

Zdj. Czujniki umieszczone przed i za wymiennikiem RS160 u mnie na Bartyckiej. Temperatura wewnątrz około 22 st.C Przy - 2 na zewnątrz i -9

Obrazek

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bsmart » 29 sty 2015, 14:16

Czyli moje parametru do bani?
I jeszcze jedno pytanie, czy straty na kanałach wynikają ze złej izolacji na poddaszu (kanałów, dachu itp?) bo z tego co wiem to moi fachowcy przykryli wszystkie kanały i skrzynki rozprężne wełną 20cm.
Jak z nimi rozmawiałem to stwierdzili że parametry mam super - no ale przecież mi nie powiedzą że do bani....

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 sty 2015, 14:19

bsmart pisze:Czyli moje parametru do bani?
I jeszcze jedno pytanie, czy straty na kanałach wynikają ze złej izolacji na poddaszu (kanałów, dachu itp?) bo z tego co wiem to moi fachowcy przykryli wszystkie kanały i skrzynki rozprężne wełną 20cm.
Jak z nimi rozmawiałem to stwierdzili że parametry mam super - no ale przecież mi nie powiedzą że do bani....
Coś jest nie tak, albo z termometrami albo z izolacją.

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bsmart » 29 sty 2015, 14:54

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
bsmart pisze:Czyli moje parametru do bani?
I jeszcze jedno pytanie, czy straty na kanałach wynikają ze złej izolacji na poddaszu (kanałów, dachu itp?) bo z tego co wiem to moi fachowcy przykryli wszystkie kanały i skrzynki rozprężne wełną 20cm.
Jak z nimi rozmawiałem to stwierdzili że parametry mam super - no ale przecież mi nie powiedzą że do bani....
Coś jest nie tak, albo z termometrami albo z izolacją.



Umieściłem termometr w anemostacie nawiewnym i pokazuje mi temp. 16,5-17st a na sterowniku mam 13st, więc jak sprawdzić te termometry?

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bachus » 29 sty 2015, 15:51

bsmart pisze:

Umieściłem termometr w anemostacie nawiewnym i pokazuje mi temp. 16,5-17st a na sterowniku mam 13st, więc jak sprawdzić te termometry?

Szklanka lodu z wodą powinna pokazać 0 stopni, po czym zagotować grzałką wodę i przy początku gotowania pokaże 100 stopni.

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bsmart » 29 sty 2015, 16:39

bachus pisze:
bsmart pisze:

Umieściłem termometr w anemostacie nawiewnym i pokazuje mi temp. 16,5-17st a na sterowniku mam 13st, więc jak sprawdzić te termometry?

Szklanka lodu z wodą powinna pokazać 0 stopni, po czym zagotować grzałką wodę i przy początku gotowania pokaże 100 stopni.


No nie wiem czy to jest trafne porównanie i skąd takie przemyślenia - może efekt zmęczenia :D

PS
jestem pewien że to strata na kanałach bo im szybszy nawiew tym wyższa temperatura a co za tym idzie powietrze wędrujące szybciej kanałami wolniej się schładza - moja nowa teoria i jutro zleciłem wykonanie lepszej izolacji rur wełną.