Re: jaka srednica? wewnetrzna czy zewnetrzna?

autor: AdiK » 07 lut 2015, 23:12

kaziu16 pisze:z instalacja jest tak ja pisales, cyrkulacja na pionach tylko. Powiedzmy ze jezeli srednice sa zewnetrzene to powinno byc ponizej 3dm3. Natomiast jesli nie jest. To jaka to moze byc przyczyna takiej sytuacji ze jest wiecej niz 3dm3. z pominieciem ze wykonawca dobrowlnie sobie zmeinil srednice przewodow.

widzę, że nadal drążysz temat
nie wiem skąd wziąłeś ten zapis o 3dm3, ale widocznie gdzieś musi tak być zapisane

a teraz prosta matematyka -> w 1mb rury Fi16x2,0 mieści się ok. 0,11 litra wody, trzy litry wody to przeszło 26mb takiej rury, jeśli masz zamontowany na wylewce perlator wodooszczędny to możesz na ciepłą wodę czekać nawet 1 minutę!!!

wątpię, że złapiesz projektanta bądź wykonawcę na błędy w sztuce projektowej/budowlanej