Tomasz_Brzeczkowski pisze:Teraz o samych panelach.
Dlaczego się nie przyjmą nawet gdyby kosztowały 50 zł za m2?
Otóż, przy ogrzewaniu podczerwienią najważniejsze jest, by temperatura źródła była niższa od temperatury ciała. By nie był wyczuwany kierunek skąd działa źródło. Im większa powierzchnia grzejnika przy tej samej mocy, tym mniejsza różnica temperatur grzejnik/powietrze . Dlatego komfortowe źródło podczerwieni, MUSI mieć maksimum 35 st.
Mam panel na suficie
w pokoju np, 3x4m i ma on 9,25m2 powierzchni czynnej. Nagrzewa się do 27-28 st,C ogrzewając podłogę do 23-24 a ta ogrzewa powietrze do 22 stC,
Gdybym grzał pokój powierzchnią 4,6m2 temperatura sufitu przekroczyłaby znacznie 40 st, C i grzałoby to mi głowę. Co jest nie do przyjęcia.
By panele o których Pani raczy pisać, były komfortowe, powinny zająć minimum 70% powierzchni sufitu.
Panie Tomaszu czyż nie będzie lepiej ogrzać temperaturę posadzki o kilka stopni mniej ażeby w analogicznych warunkach uzyskać podobny efekt grzewczy.
Ponadto nie sądzę aby przy takiej temperaturze sufitu (27-28oC) i temperaturze w pomieszczeniu (22oC) dało się ogrzać posadzkę do 24-24 o C, chyba że na promienie cieplne działają siły grawitacji?