Galeria Parkietu Mława pisze:Dziękuję za odpowiedż.
Folia grzewcza mocy 80W/m2 przy posadzce z drewna o oporze ok 0,09 m2K/W powinna wystarczyć na ogrzanie ocieplonego budynku gdzie podłoga maksymalnie powinna wyemitować w granicach 50-60W z każdego m2.
Przyjmuje się 30% zapas mocy z tytułu oporu okładziny posadzkowej.
Temperatura zaleca ok 23oC, powiedzmy maksymalna 25oC aby podczas mrozów bezproblemowo ogrzać pomieszczenie.
Z powyższym można i trzeba się zgodzić, bo można to policzyć czy porównać.
Natomiast nie zgodzę się z Panem w kwestiach:
1 - obliczeń, które trzeba zrobić aby przekonać jakiej mocy folię trzeba zastosować aby ogrzać pomieszczenie z odniesieniem do oporu ciepła jaki będzie stanowić taka lub inna okładzina posadzkowa.
2 -całej energii emitowanej do pomieszczeń. Przy temperaturze powierzchni posadzki 23oC, przy jej oporze cieplnym R ok. 0,09 m2K/W, folia grzewcza będzie miała temperaturę ok 27oC.
Ponieważ beton ma znikomy opór cieplny, ilość ciepła traconego do gruntu będzie zależeć od izolacji pod wylewką, bez większego znaczenia, czy będzie to folia grzewcza, czy rurki wodne.
Ponadto proszę mi wyjaśnić, dlaczego folie grzewcze przeznaczone na sufit mają blisko dwukrotnie wyższą moc 80/140 przy podobnej temperaturze powierzchni grzewczych (podłoga grzewcza- sufit grzewczy).
I jeszcze jedno pytanie, w jaki sposób Pan to policzył, czy z jakich danych Pan korzystał, że przy temperaturze sufitu grzewczego w przedziale 22-23oC potrafi on ogrzać podłogę do 21oC.
Czekam na rzeczową odpowiedż i pozdrawiam.
Niestety nie mogę się z Panem zgodzić co do temperatury pracy folii grzewczej.
Zalecana temperatura, to 21° C. Podczas mrozów wystarczy 23° C.
Ogrzewanie sterowane jest czujnikiem podłogowym na poziomie ułożenia folii i to ten czujnik decyduje o temperaturze folii grzewczej!
Pańskie zalecenia dotyczą ogrzewania akumulacyjnego przy pomocy podłogówki wodnej,
bądź elektrycznej. Nie ma to nic wspólnego z ogrzewaniem podczerwonym.
Zgodnie z fizyką kwantową, im niższa temperatura powierzchni grzewczej, tym wyższa
efektywność systemu. (Nie każdy jest w stanie sens tego zdania zrozumieć)
System ogrzewania podłogowego podczerwienią mamy zainstalowany w naszym biurze
i opieramy się między innymi na doświadczeniach własnych (oddziałowywanie podczerwieni na nas samych).
Co do obliczeń mocy folii grzewczej w stosunku do zastosowanej okładziny posadzkowej, to inżynierowie producenta zadbali o odpowiednie badania i próby praktyczne by móc dopuścić folie grzewcze do takich, a nie innych powierzchni. Folie grzewcze posiadają wszystkie konieczne atesty, które pozwalają na ich bezproblemowe użytkowanie, pod warunkiem przestrzegania instrukcji ich założenia.
Nie zgadzam się z Pańską tezą, że folia grzewcza musi mieć temperaturę 27° C, by temperatura posadzki miała 23° C. To stwierdzanie może być prawdziwe w przypadku
systemów grzewczych bazujących na termodynamice, ale kompletnie nie sprawdza się
w ogrzewaniu podczerwienią.
Między innymi, tu leży przyczyna, dlaczego ogrzewania podczerwone są tańsze w eksploatacji! W ogrzewaniach podczerwonych nie ma potrzeby podgrzewania nośnika ciepła, powyżej oczekiwanej temperatury powierzchni grzewczej!
To też jest przyczyną, wyższych kosztów eksploatacji ogrzewań klasycznych.
Różnica temperatury o 1° C, odbija się wzrostem, bądź oszczędnością kosztów ogrzewania
o 6%!! Poza tym trzeba jeszcze spalić jakiś nośnik energii, by uzyskać oczekiwaną temperaturę. To też jest połączone ze stratami ciepła!
O kosztach systemu grzewczego, jego serwisie, kominiarzu, kosztach energii elektrycznej dla pompy obiegowej, kosztach licznika gazu, wymianie części zamiennych (nic nie jest wieczne), kosztach wymiany kotła po 10 latach eksploatatacji (bądź palnika), pracy fizycznej związanej z eksploatacją systemu ogrzewanego ekogroszkiem!, problemów związanych ze sterowaniem i wszelkimi możliwymi awariami (na forum, co drugi post jest z prośbą o pomoc!) oraz wątpliwym komforcie cieplnym związanym z tego typu ogrzewaniem, tylko wspomnę...
Do systemu ogrzewania podczerwienią wystarczy folia grzewcza (trwałość od 30 do 50 lat), termostat i zasilanie w energię elektryczną. Wszystko!
Nie ma serwisu, nie ma części zamiennych (poza termostatem), nie ma obsługi (system pracuje w automatyce), nie ma kominiarza, nie ma komina i kotłowni, jest maksymalny komfort cieplny i niski koszt instalacji grzewczej!
To, że beton ma znikomy opór cieplny nie zmienia faktu, że jest doskonałym akumulatorem energii. Jednak trzeba ten akumulator naładować, a potem czy, ta energia będzie potrzebna, czy też nie, ją odbierać!
Proszę mi wyjaśnić w jaki sposób można obniżyć w takim systemie temperaturę o 2° C
w przeciągu godziny, i w jaki sposób tą różnicę w przeciągu 1 godziny uzupełnić.
Miałem nieprzyjemność mieszkać kilka dni w hotelu ogrzewanym takim systemem grzewczym.
Nie było możliwości obniżenia temperatury w pokoju, pomimo otwartego okna przez całą dobę (w listopadzie) poniżej 23° C nawet w nocy!!! I to ma się nazywać komfortowe ogrzewanie?!!!
W systemach OPP (ogrzewanie powierzchniowe na podczerwień), takie problemy nie występują, gdyż system jest w pełni sterowalny i reaguje w przeciągu kilkunastu minut na oczekiwania użytkownika!
[/b]