fpz pisze:Shive pisze:inaczej przelicza się moc grzejników w c.o. gazowym a inaczej na paliwo stałe
To jakaś nowa teoria jest chyba.
Po pierwsze to wielkość grzejnika dobieramy do mocy pomieszczenia. Wielkość ta zależy oczywiście od parametrów. Kiedyś dobierało się je na 90 zasilanie 65-70 powrót. Dzisiaj moce grzejników wyrażane są zgodnie z europejska normą EN442. podaje ona moc grzejnika przy parametrach 75/55. aby dobrać go na inne paraemtry, należy moc skorygować o współczynnik. No i jeżeli stosujemy zawory termostatyczne, to powinniśmy zwiększyć moc na jaką dobieramy grzejnik o 10-15%.
1. Dobieramy moc grzejnika do wielkości pomieszczenia !!!
2. Np. grzejnik 22C wielkości 0,60/0,60 przy temp czynnika grzewczego 90/70 posiada 1900 Wat, a przy czynniku grzewczym 70/55 już ok 1200 Wat (dot. grzejników Idmar) przy grzejnikach innych firm moc będzie inna