Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 kwie 2014, 5:57

zakładanej energooszczędności budynku ( od EP=120 i mniej )
To chyba "energochłonnośc"?

LUKLAD
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 15 cze 2012, 18:15
Lokalizacja: Mysłowice
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: LUKLAD » 19 kwie 2014, 12:26

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
zakładanej energooszczędności budynku ( od EP=120 i mniej )
To chyba "energochłonnośc"?


Panie Tomaszu
EP ( Energia Pierwotna ) jako wskażnik, określa " roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej "
Zmiana Rozporządzenia ( od stycznia 2014r. ) " w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" wymusza spełnienie wymagań minimalnych odnoszących się MIĘDZY INNYMI do wartości wskaźnika EP [kWh/(m2 rok)] , które dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi 120 [kWh/(m2 rok)] i może być to wartość " maksymalna " !
Wartość EP odnosi się bezpośrednio do doboru instalacji " ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej ", ale też i do Architektury budynku, jako całości funkcjonalno-użytkowej w jej konkretnej lokalizacji.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 kwie 2014, 19:15

Wiedza o izolowaniu - kończy się na zużyciu 30kWh/m2 rocznie.
Rolę i jakoś izolacji termicznej w budownictwie, określił dośc jasno w 1990 roku ówczesny wiceminister powołany do zadań związanych z efektywnością energetyczną, prof. Krzysztof Żmijewski
Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. A ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
Niestety - do dziś są uczelnie gdzie uczy się o centralnym i architekci tak fatalnie izolujący dom, że zakłada się ogrzewanie gazowe i podobne temu technologie sprzed 25 lat.

LUKLAD
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 15 cze 2012, 18:15
Lokalizacja: Mysłowice
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: LUKLAD » 20 kwie 2014, 12:36

" architekci tak fatalnie izolujący dom "
a konkretnie ?

Na dzień dzisiejszy projektowany obiekt musi spełniać dwa podstawowe Warunki ( dot. energooszczędności ) :
1. izolacja przegród budowlanych
oraz
2. współczynnik EP budynku.
wartości 1 + 2 określają aktualne Warunki Techniczne, NIE opracowania profesorów ( jak dobre by one nie były ).

Krzysiek74
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 30 mar 2014, 19:17
Lokalizacja: Morąg
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: Krzysiek74 » 20 kwie 2014, 12:59

" Najpierw należy spytać projektanta o zapotrzebowanie domu na energię potrzebną do ogrzewania, a dopiero potem dopasowywać system grzewczy. "
- dokładnie TAK :
1. opracowuje się PROJEKT KONCEPCYJNY z uwzględnieniem :
- potrzeb przyszłych użytkowników
- Warunków Zabudowy ( lub Wypisu z Planu Miejscowego )
- analizy działki budowlanej ( posadowienie, strony świata, dostęp do drogi, infrastruktury technicznej itd. )
- zakładanej energooszczędności budynku ( od EP=120 i mniej )
Dla zakładanej energooszczędności budynku opracowanie powinno obejmować :
- wstępną Projektowaną Charakterystykę Energetyczną Budynku w tym analizy dla doboru właściwego systemu grzewczego ( projektant instalacji / audytor energetyczny )
uzasadnienie doboru, rodzaju i wielkości urządzeń stanowi część Projektu Budowlanego !

Oczywiście, że tak!
Ale przecież ja napisałem dokładnie to samo kilka postów wyżej. Najpierw charakterystyka energetyczna budynku ze wszelkimi zmianami w stosunku do wersji oryginału (termoizolacje, pompa ciepła, rekuperacja itp), a później właśnie wszystkie te zmiany i instalacje uwzględniające aktualne zapotrzebowanie budynku i jego użytkowników. Jest to z resztą niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę z urzędu, więc o co w ogóle come on!
Mnie tylko ciągle chodzi o to, że jeżeli ktoś już ma taki właśnie projekt to nie może kombinować później czegoś na własną rękę. :lol:
Krzysiek1974

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 kwie 2014, 15:39

" Najpierw należy spytać projektanta o zapotrzebowanie domu na energię potrzebną do ogrzewania, a dopiero potem dopasowywać system grzewczy. "
- dokładnie TAK
Z tym, że w domach izolowanych, coś takiego jak "zapotrzebowanie" nie występuje!

LUKLAD
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 15 cze 2012, 18:15
Lokalizacja: Mysłowice
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: LUKLAD » 20 kwie 2014, 16:31

Panie Tomaszu - czy mógłby Pan rozwinąć temat / swoją tezę ?
czytając, że " w domach izolowanych, coś takiego jak "zapotrzebowanie" nie występuje! " można dojść do wniosku, że gorącą herbatę, oświetlenie, wanne pełną gorącej wody i temperaturę +20 stopni C, użytkownik będzie miał gratis, a to chyba nie tak do końca !

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 kwie 2014, 17:18

Proszę bardzo!
Zapotrzebowanie na ciepło służy do wyliczenia mocy kotłowni. Przy centralnym (pośrednim) ogrzewaniu płacimy za ciepło wytworzone, a nie za odebrane. Przewymiarowana kotłownia jest więc błędem. Jest droższa i ma mniejszą efektywnośc.
Matematycznie : suma kWh odebranych, przez pomieszczenia jest niższa od ilości kWh wytworzonych w kotłowni.
W systemach bezpośrednich płacimy za ciepło odebrane. Suma kWh wykorzystanych przez poszczególne pomieszczenia równa się kWh zużytym przez cały dom.
Przy ogrzewaniu bezpośrednim z programowaniem w poszczególnych pomieszczeniach temperatura/czas - im większa moc na m2 tym mniejsze zużycie, czyli dokładnie odwrotnie niż w przypadku kotłowni.

Teraz wracając do definicji domu izolowanego ( 1990 - prof K. Żmijewski) Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
Jedną z cech domów izolowanych jest brak pośredniego ogrzewania - a więc i zapotrzebowanie jest zbędne.

Krzysiek74
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 30 mar 2014, 19:17
Lokalizacja: Morąg
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: Krzysiek74 » 20 kwie 2014, 23:35

Teraz na grubo :shock: Biorąc pod uwagę 2 zasadę termodynamiki, czyli zjawisko spontanicznego dążenia układu do wzrostu entropii cieplnej (czyli nieupożądkowania) to niecentralne ogrzewanie, czyli opierające się na uzyskiwaniu różnych temp w układzie termodynamiznym zamkniętym (jakim jest izolowane mieszkanie) jak dla mnie nie ma sensu. Zawsze będziemy obserwować zjawisko wyrównywania temp z dodatkową stratą energii. Nie chce tu bawić się w lekcje fizyki, ale chyba dla wszystkich jest to logiczne. No chyba, ze zacznę zamykać za żoną każde pomieszczenie jak do niego wejdzie. :wink: No jasne, oszczędności tak, ale nie bądźmy więźniami we własnym domu. :)
Krzysiek1974

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 kwie 2014, 4:22

No jasne, oszczędności tak, ale nie bądźmy więźniami we własnym domu
Właśnie - dlatego nie robi się centralnego ogrzewania. Ustawia się precyzyjnie temperaturę i izoluje.
Ponieważ rolą izolowania jest marginalizacja roli ogrzewania, bez seny jest dawac wodzi się za nos Instytutowi Technik Cieplnych i innym tego rodzaju placówką - które w Polsce zajmują się energooszczędnością.
Panie Krzysztofie - osobiście znam architektów, który kompletnie nie wiedzą co to jest i jak działa izolacja! Bez problemów mogę Panu pokazac, że nawet rumieniec wstydu nie pojawia się, na licach, gdy ich dzieło z XXI wieku zużywa ponad 30kWh/m2 i ma drogi centralny system ogrzewania. ONI SIĘ NAWET TEGO NIE WSTYDZĄ.

łojniewiem
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 09 kwie 2014, 21:32
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: łojniewiem » 23 kwie 2014, 16:48

Witajcie ponownie,
Bolas zmieniam zdanie po tym Twoim tekście na temat ogrzewania cwu i przymierzam się do pompy ciepła. jest takie coś:
http://www.primadom.eu/pl/p/NUOS-EVO-SP ... etrzna/232
i cała seria ariston,albo immergas -> http://www.tukado.pl/produkt-21--13686077892610-1.html
za niewielkie pieniądze, tylko ile to warte? wskaźnik cop jest niższy niż ta Twoja ecoheatpro, ale głównie w sezonie letnim ma chodzić, więc byłoby przyzwoicie. Macie jakieś zdanie na temat tych ariston? Ta ecoheat fajna ale 7-8 tys, to 2 aristona ;)
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję serdecznie za podpowiedzi ;)

Bolas pisze:Co do zbiornika z wężownicą do tego solary to lepiej mieć PC do CWU np taką:
http://www.tweetop.pl/files/3913/9721/3048/EcoHeatProZlotoMTP.png
Za ok 7tys z robocizną. Zbiornik z nierdzewki anoda i podwójna wężownica. Masz wodę ciepłą puki powietrze zasysane przez urządzenie nie spadnie poniżej -5'C.Dzień noc pochmurno czy też przejrzyście nie ma większego znaczenia. Dodatkowo możesz wykorzystać urządzenie do chłodzenia i osuszania pomieszczeń w zależności od jego podłączenia.
Instalację z dobrym reku można zrobić w cenie do 10tys z robocizną i transportem - chyba że ktoś ma narzutu 30%

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: Bolas » 24 kwie 2014, 8:03

Miałem przez pół roku Aristona 80L Nuos EVO i grzał. Nadal go mam na ścianie jak ktoś chce posłuchać i zobaczyć. Na razie jako reklama ale jest na sprzedaż. Spisywał się bardzo dobrze. 1m3 wody podgrzany do 50'C koszt ok 10-12kWh czyli 6-7zeta.

Obrazek

Na splicie będzie tańszy ale montaż sporo droższy. Samą jednostkę 110L w zeszłym roku wyceniałem na 3400brutto. Trzeba też zaznaczyć że jednostek EVO nie podłączysz pod drugie źródło ciepła. Dopiero pompa Ariston Nuos 250 SOL EXT lub NUOS PRIMO 200-240 SYS ma możliwość zasilania z drugiego źródła. Ale nie są to splity.
Oferty Imergasa nie znam.

łojniewiem
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 09 kwie 2014, 21:32
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: łojniewiem » 24 kwie 2014, 11:32

A właśnie,
podłączyć ją pod reku i cały rok może działać. Wtedy nie potrzeba 2-giego źródła. Piec CO chodziłby tylko na podłogówkę i tylko w zimowym sezonie a do cwu byłby cały rok ten Ariston 110 l. Nie będzie problemu w takim wariancie? U Ciebie jak widzę funkcjonuje

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: Bolas » 24 kwie 2014, 15:22

U mnie miało to być typowo próbnie/doświadczalnie - pisałem o tym wiele razy na forum. Jest sporo minusów: wentylator w PC ma większą wydajność podczas pracy niż reku na 1biegu, czerpnia do PC jest podłączona z wyrzutni reku i na odwrót - podmieszanie powietrza zasysanego z wyrzucanym. Za reku mamy suche powietrze co zmniejsza sprawność PC choć prawdę powiedziawszy i tak większość powietrza którą przemieli PC jest wyrzucana/zasysana czy to przez czerpnię czy to przez wyrzutnię reku :) Chłodzenie z tego żadne bo PC ma ok 250W mocy na 130m2 i pracuje tylko 2-3h dziennie.
Wniosek - można by się było w coś takiego pobawić montując czerpnię do PC na wyrzucie z reku ale wyrzutnia z PC tylko i wyłącznie na zewnątrz. Nawet w zimę uzysk byłby niewielki zaledwie kilka 'C. W lecie różnie bo w domu w upalne dni mamy przeważnie chłodniej niż na dworze :) - ale i tak bez znaczenia bo tak jak wspominałem PC ma dużo wydajniejszy went. więc część powietrza i tak byłaby zasysana przez wyrzutnię reku z zewnątrz.

Krzysiek74
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 30 mar 2014, 19:17
Lokalizacja: Morąg
Re: Czy TO jest ok? Dom 112m2+35m2

autor: Krzysiek74 » 24 kwie 2014, 19:47

O Bojciu! :shock:
Jak można bawić się w podłączanie PC powietrze/CWU (która działa cyklicznie) do rekuperatora (który powinien działać w sposób ciągły). Chceta kochane Ludziska popsuć wcale nie tani sprzęt? W ogóle jak można sobie tak komplikować taką prostą sprawę.
:shock:
Ma Pani gaz ziemny i garaż, który zamierza ogrzewać, czyli warunki wstępne moim zdaniem tylko pozazdrościć.
I zamierza instalować PC powietrze/CWU z jednostką zewnętrzną. :?:
A co zimą, gdzie COP spada do 2.0-1.0. I nikt mi nie powie że tak nie jest bo sprawdziłem po znajomych i wszędzie na forum tak piszą. Rachunki za grzanie CWU jak za bojler o pojemności 110 L.
Nie lepiej dać jedne porządne urządzenie czyli piec gazowy, ze zbiornikiem na CWU i po kłopocie.
a. Zbiornik można sobie dobrać wg zapotrzebowania.
b. Zbiornik w PC też ma grzałkę, która po całkowitym zrzucie wody musi spełnić całkowitą rolę ogrzewania. Trzeba by było sprawdzić u producenta ile trwa ogrzewanie przez PC 110 L (czyli całkowitej objętości), czyli bez użycia grzałki (no chyba taka jest rola PC na CWU?)
c. 110 L - to nie wystarczy nawet na jedną wannę
A jeżeli już koniecznie, ktoś chce mieć 2 oddzielne źródła energii (CO i CWU) to czy nie lepiej kupić sobie za 8 kzł np Vitocal 161A. (o kurde znów V, zaraz mnie zaczną podejrzewać o przedstawicielstwo dla firmy :? no trudno nic na to nie poradzę , że w sprawach zasadniczych nie toleruję dziadostwa/bylejakości :)
a. pobiera powietrze z pomieszczenie w którym się znajduje (ogrzewanym garażu, zakładam że ma kubaturę powyżej 20 m3 ). Czyli jest całkowicie niezależne od warunków zewnętrznych (w tym minusów).
b. powoduje osuszanie powietrza w garażu (oj, żeby Pani auto umiało mówić w tej sytuacji :lol:
c. nie trzeba wentylować garażu, czyli oszczędność na rekuperacji, którą wymiarujemy tylko na potrzeby mieszkania.
Ja byłem zdecydowany nawet instalować ww sprzęt w łazience, ale jak kochana Żona zobaczyła u producenta jak to wygląda "estetycznie" jego armatura to pomysł szybko "wybiła" mi z głowy :cry:
Jakbym miał ogrzewany garaż to gadania by nie było.