Nawietrzak do pieca z otwartą komorą spalania

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Okid2
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 16 kwie 2012, 14:07
Nawietrzak do pieca z otwartą komorą spalania

autor: Okid2 » 12 lut 2014, 13:38

Witam serdecznie.

Posiadam umiejscowiony w kuchni mojego mieszkania kocioł gazowy dwufunkcyjny Ariston Clas 24 CF. Pod oknem mam "zamontowany nawietrzak" (bardziej pasuje stwierdzenie dziura w ścianie :D ) i chciałbym go wymienić na taki, który posiada opcję ogrzewania dostarczanego powietrza. Znalazłem jeden, który posiada maksymalny przepływ powietrza do 80 m3/h. Moje pytanie brzmi, jaką ilość powietrza powinienem zapewnić dla takiego kotła?

Nawietrzak, który znalazłem to ten;

http://www.sklep.zar.pl/nawietrzak-podo ... d-546.aspx
Pozdrawiam

Greengaz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 682
Rejestracja: 07 cze 2013, 20:28
Lokalizacja: Mazowieckie
Kontaktowanie:
Re: Nawietrzak do pieca z otwartą komorą spalania

autor: Greengaz » 02 mar 2014, 21:02

Można przyjąć, że kocioł gazowy zużywa ok. 10 m3 powietrza na każdy m3 gazu + jakiś zapas.
Wydaje się, że przekrój czynny 85 cm2 nie spełnia kryteriów min. wentylacji.

Pogadaj z dobrym kominiarzem, co byś sobie nie narobił kłopotu z czadem.