Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 lis 2013, 11:14

Wydawało mi się, że chodzi o nierzetelne firmy, o oszukiwanie inwestora... nie?

Greengaz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 682
Rejestracja: 07 cze 2013, 20:28
Lokalizacja: Mazowieckie
Kontaktowanie:
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: Greengaz » 07 lis 2013, 11:18

to po co ten tekst?
Kotły kondensacyjne już dawno przekroczyły 100% sprawności ( inaczej gazu nikt by nie kupił, bo prąd już jest dawno tańszy) - Kotły pulsacyjne dając nawet więcej z m3 gazu, stały się dla polskich sprzedawców dość kłopotliwe. Oszustwa zawsze wyjdą na wierzch.
W 1990 roku z 1kWh można było kupić 1m3 gazu, w 1995 za 1 kWh kupiło się 0.55m3 dziś to coś koło 0.2m3.
Stąd potencjalny inwestor - musi być oszukiwany przez ITC
- bo sprawności 100% nawet palniki nie mają
- bo sprawność kotła to nie to samo co sprawność systemu.
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 lis 2013, 12:45

Bo jeszcze dziś wpuszcza się inwestorów w gaz. Bo jeszcze dziś, choć wiadomo, że wejdzie standard zeroenergetyczny są tacy co DOPUSZCZAJĄ DO STOSOWANIA GAZ CZY PALIWA STAŁE.
Należy inwestorów uświadamiać na każdym kroku, by wystrzegali się tych co oszukują, lub się tylko nie znają.

Greengaz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 682
Rejestracja: 07 cze 2013, 20:28
Lokalizacja: Mazowieckie
Kontaktowanie:
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: Greengaz » 07 lis 2013, 15:06

Idée fixe?

Spróbuję prześledzić Twój tok rozumowania.

Gdyby dom miał poniżej 20 kWh to:
- drogi kliencie nie miałbyś kłopotów z instalatorem kotłów,
- drogi instalatorze kotłów nie miałbyś kłopotu z nierzetelnym klientem. Nie miałbyś zresztą żadnych kłopotów, siedziałbyś na bezrobociu wolny od trosk doczesnych.
Ten temat, jak i zresztą wiele innych będzie zbędny, przez co FB zamieni się np. w poradnik wakacyjny lub o gotowaniu.
Pozostaną co prawda nie zawsze prawidłowe relacje inwestor - wykonawca, ale to już pomijalny margines.
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.

Ignacy Pawełek
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 28 paź 2013, 18:35
Lokalizacja: Łódź
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: Ignacy Pawełek » 07 lis 2013, 15:11

Raffik - czy może raczej Rafał S. znany biznesmen z okolic Płocka. Podał Pan wystarczająco dużo szczegółów, by mieć pewność, że Raffik to właśnie Pan.
Ma Pan bogatą listę oszukanych. Niestety, tacy jak Pan często pozostają bezkarni - choć tym razem popełnił Pan błąd - ale tym niech się zajmują poszkodowani.
Jaś Wędrowniczek

auer
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 05 gru 2013, 11:27
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: auer » 05 gru 2013, 11:44

Od miesiąca jestem właścicielem kotła Auer 20 Kw . Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak ustawić optymalnie parametry kotła? Dom 80 m2, nieocieplony ( będzie ocieplany na wiosnę, ale tę zimę muszę jakoś przetrwać) DTMA, DTMI, TCMA,. TCMi oraz c.w.u .?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: adamis » 05 gru 2013, 20:35

Dlaczego nie zrobiono tego przy pierwszym uruchomieniu? Czy kocioł był ustawiany przez serwisanta?
adam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 gru 2013, 9:04

adamis pisze:Dlaczego nie zrobiono tego przy pierwszym uruchomieniu? Czy kocioł był ustawiany przez serwisanta?

20kW na 80m2... i serwisant?

auer
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 05 gru 2013, 11:27
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: auer » 07 gru 2013, 10:25

Kocioł został zainstalowany przez instalatora, który został dopiero co przeszkolony, ale z ustawieniem parametrów miał kłopot, pozostawił ustawienia fabryczne, sam trochę próbuję ustawić te parametry, ale nie jest to łatwe, dlatego prosze o pomoc..

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 gru 2013, 10:37

Niezależnie od przeszkolenia, na 80m2 daje się 7kW maksimum.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: adamis » 07 gru 2013, 19:41

OK, dla początkującego nie jest to proste. Ja też się uczyłem.
Teraz jestem za granicą, i nie mam przy sobie tabeli ustawień parametrów (nie wszystko znam na pamięć). Wracam we wtorek, więc jeśli ktoś nie poda ci tych ustawień wcześniej, to je podam.
adam

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: adamis » 07 gru 2013, 19:46

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Niezależnie od przeszkolenia, na 80m2 daje się 7kW maksimum.

Aż się boję odzywać do pana, ale zaryzykuję.
Ten kocioł będzie produkował tyle ciepła, ile będzie potrzebował dany dom (klient).
adam

auer
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 05 gru 2013, 11:27
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: auer » 08 gru 2013, 17:47

Adamis - Witam i dziękuję za odpowiedż. Czekam na wiadomość w przyszłym tygodniu.

Greengaz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 682
Rejestracja: 07 cze 2013, 20:28
Lokalizacja: Mazowieckie
Kontaktowanie:
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: Greengaz » 08 gru 2013, 21:29

auer pisze:Adamis - Witam i dziękuję za odpowiedż. Czekam na wiadomość w przyszłym tygodniu.


Mógłbyś napisać, czym się kierowałeś wybierając akurat tę markę i tego dostawcę?
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: Kocioł gazowy pulsacyjny AUER

autor: adamis » 10 gru 2013, 22:29

auer pisze:Od miesiąca jestem właścicielem kotła Auer 20 Kw . Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak ustawić optymalnie parametry kotła? Dom 80 m2, nieocieplony ( będzie ocieplany na wiosnę, ale tę zimę muszę jakoś przetrwać) DTMA, DTMI, TCMA,. TCMi oraz c.w.u .?

Już jestem.
MAIT - 01
DTMA - 15
DTMI - 7
TCMA - 60 (przy naprawdę dużych mrozach można podnieść na 65-70)
TCMI - 30
TESA - (temp. w boilerze) jak kto chce, ale najlepiej 55

Gdyby potrzebne były jeszcze jakieś ustawienia proszę o kontakt na priva.
Ciepła życzę. :)
adam


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości

Gotowe projekty domów