Obciążenie Jętek?

Więźba dachowa to drewniana konstrukcja dachu, jego szkielet, który jest elementem konstrukcyjnym. Dlatego tak ważną sprawą jest jej dobre i bezpieczne wykonanie. Poznaj tajniki więźby dachowej i nie daj się zaskoczyć przy budowie dachu swojego domu.

Moderator: Redakcja e-dach.pl

siwy1818
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 24 mar 2013, 13:43
Lokalizacja: WLKP
Obciążenie Jętek?

autor: siwy1818 » 22 maja 2013, 22:09

Witam.

Buduję dom z konstrukcją Krokiowo Jętkowy i nie wiem co mam zrobić z stryszkiem.

Mianowicie w projekcie nie był przewidziany stryszek bo jętki były wysoko usytuowane. Wraz z kierownikiem obniżyliśmy jętki o 1 m, mają one długość 4-4,5 m. Położyłem płytę osb i zauważyłem że chodząć po niej ugina się na środku pod moim ciężarem ok 90kg o jakieś 0,5cm do 1 cm. Jętki mają 5x15cm.
Zastanawiam się jak to wzmocnić gdyż nie będę mógł zamontować rusztu do płyty KG bo będzie pękać. . Myślałem że do każdej Krokwi (20x10cm) pionowo przykręcę deski/ kantówki do jętek ale czy to nie naruszy Wieźby???

Wiem Wiem nie przemyślane to wszystko ale co zrobić.

Jętki są jakieś 20 cm nad oknami na poddaszu. Zdjęcie poniżej.

Obrazek

laik2304
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 626
Rejestracja: 05 maja 2012, 14:09
Lokalizacja: Bielsko Biała
Re: Obciążenie Jętek?

autor: laik2304 » 24 maja 2013, 10:27

"Wraz z kierownikiem obniżyliśmy jętki o 1 m" to niech teraz kierownik Ci powie co robić - on bierze za to pieniądze, my nie...
Dawid2304

siwy1818
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 24 mar 2013, 13:43
Lokalizacja: WLKP
Re: Obciążenie Jętek?

autor: siwy1818 » 24 maja 2013, 20:15

Aha. Dziękuję za pomoc!!

laik2304
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 626
Rejestracja: 05 maja 2012, 14:09
Lokalizacja: Bielsko Biała
Re: Obciążenie Jętek?

autor: laik2304 » 24 maja 2013, 21:47

Proszę uprzejmie.



Pozdrawiam
Dawid2304

Awatar użytkownika
PHU-Szymański
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 11 maja 2013, 18:21
Lokalizacja: Poddębice
Kontaktowanie:
Re: Obciążenie Jętek?

autor: PHU-Szymański » 24 maja 2013, 22:26

Witam
Mógłbym prosić o podanie wymiarów:
X Y Z jak na zał rysunku.

Obrazek

Licząc na szybko to jętka 4,5 m pod centralnym obciążeniem punktowym 100kg ugnie się ok. 14mm (klasa C20)

Przy tej samej klasie drewna(i sile skupionej 100kg) jakby zastosować wieszaki do krokwi w odległości 1m od łączenia jętki z krokwią to ugięcie niweluje się z 14mm do 1mm.
Mamy wtedy 3,5 wolnego miejsca do składowania pier....

Zakładając że rozstaw jętek to 1m i obciążenie na 1m2 to 50kg plus 100kg centralnie od osoby przebywającej otrzymujemy :
Ugięcie 2,72mm i wykorzystanie nośności jętki w 46%.
Wieszak z 2 desek 25mm na 12cm ma wykorzystanie nośności niecałe 10%.

Wieszak można jakoś starannie gwoździami zbić, połączyć wkrętami lub prętem gwintowanym.

Obliczenia na podstawie moich założeń.

pozdrawiam
PHU-Szymański