Tomasz_Brzeczkowski pisze: Zysk jest praktycznie zerowy. To się bardzo łatwo liczy.
-temperatura gruntu na 1.5 m to około +5 st.C
Dlaczego teraz piszesz że GWC jest na 1,5m a wyżej pisałeś na 1m - nie pisz tego prosze bo Forumowicze zrobia na gleb. 1m utopia kupe kasy i przyjda narzekać do Ciebie ze dali sie wpuscic w GWC i kupia u Ciebie kilmatyzatory!!!???
Średnia roczna temperatura gruntu rodzimego na głęb. 4-5m w Polsce jest w granicach +10C w Suwałkach mniej w Zielonej Górze wiecej.
Liczysz i naginasz parametry żeby było po Twojemu - czyli dyskwalifikujesz wszystkie GWC - powód j/w piszę.
W praktyce jest tak:
http://taniaklima.pl/files/ankieta1.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta2.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta3.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta4.jpg
to są opinie wieloletnich użytkowników.
Np jedna z nich: -20C przed GWC - po rekuperatorze mają na wylocie +17-18C
Tu nikt parametrów nie "nagina" - i to ma być cytuję "Zysk jest praktycznie zerowy." ???