Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

Fundament może być wykonany z różnych materiałów, a jego poprawne wykonanie jest podstawą budowy domu. Jeżeli jeszcze nie wiesz jakiego materiału użyć do budowy swojego domu to w tym dziale z pewnością poznasz zalety i wady różnych materiałów i rodzajów fundamentów.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

AK47
Aktywny
Aktywny
Posty: 230
Rejestracja: 02 lut 2011, 10:51
Lokalizacja: Poznań
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: AK47 » 01 mar 2011, 12:33

8) Witam wszystkich niedługo zaczynam budowe i także zamierzam załozyć GWC oraz rekuperator
. Troszke fizyki o gwc.
Największą wydajność powinniśmy uzyskac przy najwiekszych mrozach lub przy największych upałach(chłodzenie) przy temp np 10 st na dworze to sprawność będzie na minusiei więc wtedy najlepiej przełaczać na rekuperator.
Długość i średnica rury:
Im dłuższa tym powietrze dłużej w niej się ogrzewa można zastosowac ryflowaną rurę ktura utrudni przepustowość powietrza lecz utrudni nam to w czyszczeniu, lecz krutszy odcinek do ogrzania. Grubość rury im grubsza tym mniejsze ciśnienie zatem mniejszy chałas.
Osobiście sam będę wykonywał GWC przykładowy koszt
Rura pcv fi 200mm 1mb 30 złrazy 50 mb 1500 zł Czerpnia rura 2 mb plus grzybek z sitkiem podobny jak snooker w samochodach terenowych 60 zł rura plus 50 zł grzybek 1 kolanko pcv 15 zł wykopanie rowu praca koparki 1 godzina 85 zł 4 godziny pracy.
trzeba pamjętac by podczas układania rury włozyć do środka sznurek by następnie raz w roku można było rurę przetkać.
Nasza praca bezcenne. No i bym zapomniał wentylator do przepchania powietrza . I tu mam dylemat. można kupić kanałowy w cenie 120 zł przepustowość 380m3/h niewiem czy nie zaduzo czy powietrze zdąży sie ogrzać. czy może założyć wentylatory na początu i na końcu instalacji obydwa na 12 v z przepustem 130 m3/h z łatwą regulacją obrotów. Najśmieśniejsze z tego jest to że ten sposób klimatyzowania lub ogrzewania jest znany od tysiecy lat dlaczego dopiero teraz sie o tym przypomina? Urzywany min w starożytnej persji. Grawitacyjnie poprzez zastosowanie komina słonecznego.
Czerpnie proponuje pomalować na czarny kolor tak by zimą ogrzewane powietrze było już na początku przynajmniej w słoneczne dni.
Karzde rury czy rehau czy inne antybakteryjne trzeba raz w roku konserwowac przepuszczając piłke i wpuszczając środek antygrzybiczny/antybakteryjny .
Niewiem jednak czy nie zastosowac zgrubienia kture będzie jednocześnie tłumiło część chałasu a dodatkowo bardziej ogrzewało powietrze lub bardziej je chłodziło.
Mozna oczywiście wywalić 10 tyś i komuś zlecić założenie
Dawniej się słuchało Moskwy a teraz Brukseli

krzysk5
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 26 gru 2009, 22:38
Lokalizacja: Szczecin
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: krzysk5 » 03 mar 2011, 21:49

Witam

Ja mam 70 mb rury kanalizacyjnej fi 200 zakopanej na głębokości ok. 2 m. W tym roku zima była stosunkowo mroźna, więc grunt mam już trochę wyziębiony, ale dalej na wejściu do reku mam +4 st. przy min. przepływie 100 m3/h. Ostatnio zapomniałem wieczorem przełączyć reku na zwykły tryb, więc przy -16 st na zewnątrz i przepływie przez całą noc 190 m3/h temp. spadła mi do +3 st. Po ustawieniu standardowych 100 m3/h temp. wróciła do +4 st. Jak dla mnie zysk 20 st. przy przepływie prawie 200 m3/h uzasadnia wykonanie GWC. Dodam, iż nawet poprzedniej zimy temp. z wymiennika nie spadła mi poniżej zera.

Mam przy okazji pytanie, w jaki sposób odkażać rury w ziemi? Czy gdzieś można kupić jakiś bezpieczny i skuteczny preparat?

Pozdrawiam
Krzysk5

Jurek_Z
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 76
Rejestracja: 14 sty 2007, 18:43
Lokalizacja: Gliwice
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: Jurek_Z » 03 mar 2011, 22:33

Odkażać rury w ziemi? A czym je skaziłeś? W tej temperaturze nie rozwijają się grzyby, a dla bakterii to też nie jest sprzyjające środowisko.
Pozdrawiam Jurek

AK47
Aktywny
Aktywny
Posty: 230
Rejestracja: 02 lut 2011, 10:51
Lokalizacja: Poznań
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: AK47 » 04 mar 2011, 15:31

Może warto raz do roku odgrzybić tym samym środkiem co klimatyzacje.
Oczywiście zakładając GWC włozyłeś sznurek do środka jak nie to warto zaufać tylko środkowi czyszczącemu klime. : 8)
Dawniej się słuchało Moskwy a teraz Brukseli

krzysk5
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 26 gru 2009, 22:38
Lokalizacja: Szczecin
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: krzysk5 » 05 mar 2011, 11:04

Witam

No właśnie dlatego się pytam. W sumie jest tam wilgoć....
Czyli rury antybakteryjne to taki "pic na wodę" czyli wyciąganie kasy?

Pozdrawiam

Jurek_Z
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 76
Rejestracja: 14 sty 2007, 18:43
Lokalizacja: Gliwice
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: Jurek_Z » 05 mar 2011, 11:41

Ja co prawda nie mam wymiennika rurowego tylko płytowy ale nie słyszałem żeby ktoś odkażał rurowca. W rurowcu nie powinna stać woda - zachowane spadki i studzienka chłonna lub z pompą. Czy ktoś odkaża nieocieplone piwniczki ziemne? czy coś tam pleśnieje przy prawidłowej wentylacji? a przecież w GWC na słabą wentylację nie można nażekać :wink:
Pozdrawiam Jurek

krzysk5
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 26 gru 2009, 22:38
Lokalizacja: Szczecin
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: krzysk5 » 05 mar 2011, 12:33

No w sumie wentylacje jest :D
Może przesadzam....
Tak się tylko spytałem.
Po prostu w tym roku po raz pierwszy odkażałem reku i tak się zastanawiałem nad rurą.

Dziękuje za odpowiedzi.

Jurek_Z
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 76
Rejestracja: 14 sty 2007, 18:43
Lokalizacja: Gliwice
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: Jurek_Z » 05 mar 2011, 12:45

Jurek_Z pisze:Ja co prawda nie mam wymiennika rurowego tylko płytowy ale nie słyszałem żeby ktoś odkażał rurowca. W rurowcu nie powinna stać woda - zachowane spadki i studzienka chłonna lub z pompą. Czy ktoś odkaża nieocieplone piwniczki ziemne? czy coś tam pleśnieje przy prawidłowej wentylacji? a przecież w GWC na słabą wentylację nie można nażekać :wink:


miało być narzekać :oops:
Pozdrawiam Jurek

AK47
Aktywny
Aktywny
Posty: 230
Rejestracja: 02 lut 2011, 10:51
Lokalizacja: Poznań
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: AK47 » 06 mar 2011, 11:24

Tak to tylko wyciąganie kasy. Tzn. nikt nieda gwarancji na zwykłą pcv że będzie odzyskiwac ciepło podczas przepływu powietrza ponieważ nikt nie robił na takich rurach badań. Ważne jest żeby ta rura miała jak najgorszą izolacje cieplną bo sa też takie z podwójną scianką a w środku jest gaz lub powietrze.
Może ktoś opisać budowę studzienki na kondensat do budynku niepodpiwniczego czy wymagana jest pompa mechaniczna? :?:
Dawniej się słuchało Moskwy a teraz Brukseli

wiktor48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 18 cze 2012, 7:45
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: wiktor48 » 18 cze 2012, 15:21

Może zbudować zwirowy GWC, jest bezobsugowy, nie trzeba go czyścić, deszczowe dni wilgotne powietrze na żwirze skrapla się i czyści/ spłukuje zwir z zanieczyszczen.
http://www.eis.pl/vtx1800/ulotka_gwc.pdf
Wiktor

krzysztof718
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 17 sty 2017, 13:41
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: krzysztof718 » 17 sty 2017, 21:36

Jeśli chodzi o wymienniki ciepła polecam bartoszwentylacja.com, szybko i sprawnie :)

wiktor48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 18 cze 2012, 7:45
Re:

autor: wiktor48 » 18 sty 2017, 9:34

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Do wentylacji wymienniki umieszcza się na głębokości 1 m , dalej dużo kopania , niewielki zysk energetyczny, i rośnie ryzyko wykraplania się latem wody, więc i zarzybienia.
Do rekuperatorów domowych stosuje się wyłącznie wymienniki rurowe o długości nieprzekraczającej 20mb. w miarę prostym odcinku. Dłuższy wymiennik , czy bardziej rozbudowany, pozakręcany, zwiększa tylko opory, które silnik musi pokonać a energetycznie nic nie daje. Koszt materiał + robocizna 2000zł.


Masz rację zgadzam sie z Tobą:
1. Rurowy GWC na głeb. 1m to porazka - do tej glebokosci grunt przemarza. Na tej głębokości i przy 20m to "...nic nie daje...." Masz 100% rację.
2. Nie wielki zysk? - z żwirowego GWC z -20C do 0C to mały zysk jeżeli tak to ok Masz racją
3. 20m rury!!! dolicz jeszcze 20m i bedzie OK
Z reszta sie zgadzam "Masz rację".

latbetwo
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 18 sty 2017, 8:37
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: latbetwo » 18 sty 2017, 9:46

Taki wymiennik nie jest drogi, a może zdziałać cuda.

wiktor48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 18 cze 2012, 7:45
Re:

autor: wiktor48 » 18 sty 2017, 10:06

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tradycyjny porblem, nie można podawać danych klientów, a telefonu nikt w sklepie nie zostawia.
Ale gdzie masz wątpliwości, czy że powierzchnia 20mb rury 200mm czy 160mm jest zbyt mała i 150m3/h nie zdązy się ogrzeć czy ostudzić, czy że masa gruntu wokół rury zmieni temperaturę (znacznie) przy ciągłym przepływie 150m3/h?


Co Ci sie porobiło że zadajesz merytoryczne pytania!!!
1. Powietrze w tych plastikowych rurach brr przepływa z szybkością ok 3m/s dlatego przy 20m nie zdąży sie zagrzać z -20C do 0C. W żwirowym GWC ok 0,1m/s.
2. Tak w zależności od gruntu rodzimego (piasek, glina itp) grunt rodzimy wokół rury ochładza się lub zagrzewa latem i GWC musi być wyłączony (+/-10h) żeby nastąpiła wymiana energii z głebiej zalegającym gruntem rodzimym (z wyjątkiem górnej części rury bo tu jest zimą i latem - tylko 1m)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Gruntowy wymiennik ciepła - czy warto?

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 sty 2017, 10:41

2. Nie wielki zysk? - z żwirowego GWC z -20C do 0C to mały zysk jeżeli tak to ok

Zysk jest praktycznie zerowy. To się bardzo łatwo liczy.

Dane:
-najczęściej spotykany strumień powietrza wentylacyjnego na 4 osoby w okresie grzewczym 100m3/h
-temperatura gruntu na 1.5 m to około +5 st.C
-średnia temperatura w okresie grzewczym (4000h) to około +2 st.C
-odzysk ciepłą 90%

DeltaT 3 st. przy 100m3/h to 0.1kWh
0.1 kWh x 4000 x 10% = 40kWh
Centrala przy 100m3/h pobiera 18W przy żwirowcu, lub 40 m rury 28W.
0.01kWh x 4000 = 40kWh
zysk 40kWh strata 40kWh.
HVAC - najtańszy komfort.


Wróć do „Fundamenty”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości