Jurek_Z pisze:Ja co prawda nie mam wymiennika rurowego tylko płytowy ale nie słyszałem żeby ktoś odkażał rurowca. W rurowcu nie powinna stać woda - zachowane spadki i studzienka chłonna lub z pompą. Czy ktoś odkaża nieocieplone piwniczki ziemne? czy coś tam pleśnieje przy prawidłowej wentylacji? a przecież w GWC na słabą wentylację nie można nażekać
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Do wentylacji wymienniki umieszcza się na głębokości 1 m , dalej dużo kopania , niewielki zysk energetyczny, i rośnie ryzyko wykraplania się latem wody, więc i zarzybienia.
Do rekuperatorów domowych stosuje się wyłącznie wymienniki rurowe o długości nieprzekraczającej 20mb. w miarę prostym odcinku. Dłuższy wymiennik , czy bardziej rozbudowany, pozakręcany, zwiększa tylko opory, które silnik musi pokonać a energetycznie nic nie daje. Koszt materiał + robocizna 2000zł.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tradycyjny porblem, nie można podawać danych klientów, a telefonu nikt w sklepie nie zostawia.
Ale gdzie masz wątpliwości, czy że powierzchnia 20mb rury 200mm czy 160mm jest zbyt mała i 150m3/h nie zdązy się ogrzeć czy ostudzić, czy że masa gruntu wokół rury zmieni temperaturę (znacznie) przy ciągłym przepływie 150m3/h?