Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

pchlistosc
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 08 wrz 2017, 9:03
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: pchlistosc » 16 wrz 2017, 13:12

Jarecki79 pisze:W tym co cytujesz masz napisane co robić, no cięzko się powtarzać.

Ta ruska czarna perła to najczęściej nadaje się do zasypywania dziur w drodze, bo o dobrym paleniu tego czegoś ciężko mówić.

Masz napisane, że w razie "W" dla czasu podawania 5sekund pauze rozciągać do 45sekund, piszesz,że masz 32, więc już chyba wiesz co robić jak niedopalone

przestaw sobie dla tego ruskiego czegoś podtrzymanie
tj zrób
podtrzymanie co 10minut
na 15sekund
krotność na 3


Dziękuje za informację, jest to mój pierwszy sterownik stąd nie bardzo zrozumiałem twojego poprzedniego posta. Jeżeli ta czarna perła jest do niczego dzisiaj spróbuję na Piekarach, i zgodnie z twoją sugestią ustawię sterownik na:
temp: 55 "C
dla 100%
45 sekundy
nadmuch 17
dla1% mocy
2,45 min i nadmuch 1
podawanie 5 sek.
Podtrzymanie
co 10 min
czas 15 sekund
krotność 3
Rozumiem że moc pozostawić na 100% ?

pchlistosc
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 08 wrz 2017, 9:03
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: pchlistosc » 19 wrz 2017, 15:11

Witam

chciałby zdać krótką relację z efektu nastawy którą polecił kolega Jarecki (wielkie dzięki za pomoc :D :D ).
Spaliłem ok. 22 kg ekogroszku z Piekar:
1. czas spalania ok. 48 godzin
2. popiołu mało, małe spieki, niewielka garstka niedopalonego węgla.
3. brak smoły na piecu, niewielka ilość dymu w podtrzymaniu.
W dzień piec grzał zasobnik 140 litrów, w nocy dodatkowe 2-3 grzejniki.
Pytanie do bardziej doświadczonych, czy zużycie jest dobre ?

Obecnie na tych samych parametrach wrzuciłem worek czeskiego opału (LEDVICE super opał), groszek jest bardzo suchy, kiedyś dostałem worek i przeleżał pod dachem 2 lata.
Jakie będą efekty postaram się poinformować.

TMaja
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 26 wrz 2016, 14:14
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: TMaja » 01 paź 2017, 9:50

Jarecki79 pisze:TMaja

to ma byc tak ustawione, aby było Tobie komfortowo w domu.

jak masz grzejniki oraz podłogowe
to rozpisując przykład:

1. Krzywa C.O.
-25st.C zewn : 65 na kotle
-10st.C zewn : 60 na kotle
+ 5st.C zewn : 55 na kotle
+15st.C zewn : 50 na kotle
temp. wyłączenia obiegu C.O. np. +17st.C na zewn (przejście w grzanie tylko CWU)

2. Krzywa mieszacza, gdy jest podłogowe
-25st.C zewn. : 38st.c podłoga
-10st.C zewn. : 35st.C podłoga
+5st.C zewn. : 32st.C podłoga
+15st.C zewn. : 30st.c podłoga
temp. wyłączenia obiegu mieszacza np. +17st.C na zewn.



Panie Jarecki,
Krzywa CO ok ale nie mam ogrzewania podłogowego tylko i wyłącznie grzejniki więc proszę o przykładową krzywą mieszacza dla takiego obiegu.

mietek440
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 06 maja 2012, 14:12
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mietek440 » 01 paź 2017, 18:56

Jarecki mógłbyś podać krzywą dla CO , mam tylko grzejniki . Posiadam zawór 4D z siłownikiem + pogodówka .

TMaja
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 26 wrz 2016, 14:14
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: TMaja » 01 paź 2017, 19:18

mietek440 pisze:Jarecki mógłbyś podać krzywą dla CO , mam tylko grzejniki . Posiadam zawór 4D z siłownikiem + pogodówka .


mietek440

Sam próbowałem wielu ustawień krzywej CO i mieszacza (u mnie tym steruje pogodówka) i powiem Ci tak...w zależności od strat ciepła jakie masz u siebie krzywą CO możesz zostawić tą fabryczną...Jarecki już ją podawał....
Ja na mieszaczu ustawiłem 7-10 C mniej niż na CO ponieważ mam spore straty ciepła.

Tak naprawdę wszystko zależy od eko jakim palimy.
Spieki...osad...itp...to tylko i aż kwestia eko.
Im bardziej kaloryczny węgiel tym miałem większe problemy aby wyregulować stery.
Teraz palę zwykłym Ecomomy 24kj z Sambudrolu i jest ok.

Chociaż nie jest jeszcze zimno testuję nowe ustawienia:

100%
20 s
5 s
dm 14

1%
3:15 s
5 s
10 min

PID 1
KP 80
KL 20

bez podbicia i obniżenia w 99

Rezultat:
wszystko dopalone zarówno w pracy jak i w podtrzymaniu...zero spieków.

Krzywa o którą pytasz ma być taka aby było miło w domu.

Ja mam dodatkowo termostaty elektroniczne na grzejnikach więc będą u mnie takie sytuacje że jak termostat puści to temperatura na układzie mocno spadnie ale z drugiej strony każdy użytkownik pomieszczenia sam ustala temperaturę w pokoju i to jest dla mnie ważniejsze niż spadki temp. na układzie.

W kotle ma się wszystko spalać i sprawnie działać i tyle.

Jak coś zmieniasz w ustawieniach to za każdym razem poczekaj 2-3 godziny.


Tomek

Golina44
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 03 lut 2017, 0:15
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Golina44 » 03 paź 2017, 0:01

Witam. Drugi sezon pale tym sterownikiem na piecu skam p plus (od p.Jareckiego) i wyłączyłem przy tej pogodzie pid. Oszczędności są dużo większe. Obecne ustawienia dla sterownika w pozycji dwustanowej to dmuchawa na 4 , podawanie 5 s , przerwa 1 min. 30 sek. Dom 120 m , klocek lata 60 , częściowo ocieplony plus ciepła woda dla 3 osób. Spalanie ok.11.5 kg.na dobę. Tylko się boję o komin bo temp. na czopuchu ok.80 st.Wegiel spalony na popiół bardzo dobrze. Nie wiem dlaczego w ustawieniach producenta była taka duża różnica w nadmuchu - bieg dmuchawy na 17 i podawanie co 35 sek. Wtedy piec żarł mi opał jak szalony. Proszę o wyjaśnienie.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 03 paź 2017, 14:41

Jakby wszyscy pisemnie deklarowali,że mają zapotrzebowanie na ciepło max.30%mocy zakupionego kotła i ciąg kominowy zawsze np. 12Pa to można dać jedne nastawy, wyłączyć pid-a i tyle.

Tyle,że mamy różne kominy, różne zapotrzebowanie na ciepło i różne napowietrzenie kotłowni. Najczęściej dla 100%mocy wystarcza nadmuch 11-15bieg, ale przy gorszym trzeba 18-20 dla mocy znamionowej. Stąd w pidzie dla 100%mocy takie nastawy, on sobie w stronę 1biegu ściąga jak zapotrzebowanie na moc spada.

Jak chcesz dobierać ręcznie, to wraz ze spadkiem temperatur będziesz musiał wprowadzać korekty mocy

Można było zostawić jak było i np. dać ograniczenie mocy 30%, wówczas powyżej tego progu by nie wyszedł, choćby chciał i zamiast zmieniać parametry jak się zrobi zimniej - podnosić idzie poziom ograniczenia mocy do potrzeb swojego obiektu
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

biper78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 08 lut 2016, 21:53
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: biper78 » 03 paź 2017, 17:29

Zauwazylem w ostatnim czasie ze mam bardzo duze spieki ktore pojawiaja sie na palniku wielkosci 10 cm na 10 cm i robi sie kopiec. Nie zmienialem wegla.

Moje ustawienia:

Temperatura 52 stopnie
100 % czas miedzy podawaniem 20 s dmuchawa 11
1% czas miedzy podawaniem 3:35 dmuchawa 1
Podtrzymanie 10 s, czas przerwy 12, krotnosc 3
Czas podawania 4 s
Kp 75 Ki 20
Histereza 1
Pid 2
Podbicie dmuchawy po podaniu paliwa 0
Czas wydluzenia podbicia obrotow dmuchawy 5

Co może byc nie tak

ysmen
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 12 wrz 2016, 8:51
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: ysmen » 03 paź 2017, 19:15

Jarecki mam pytanie jak wprowadzić w irydzie nastawy czasowe na CWU niezalażne od nastaw CO?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 04 paź 2017, 8:09

Menu kodowe 10 (dłużej guzik menu, więcej opcji - kod 10)
Tryb pracy cwu
Sposób ustawianie temp. obiegu CWU zmienić z "tylko nastawa" na "nastawa+strefy czasowe"

i wychodzimy guzikiem info-wstecz do głównego ekranu, przejsc procedure rozpalania bo po wyjściu z kodowego zostanie w STOP i w normalnym menu dojdą strefy dla CWU
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

pomdro
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 04 paź 2017, 14:25
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: pomdro » 04 paź 2017, 15:33

jako że to mój pierwszy post witam wszystkich serdecznie,
mam pytanie odnośnie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC, czy nadał by sie od mojego starego już (2007) kotła Stalmark z podajnikiem tłkowym 30Kw, sam kocioł wydaje mi się jeszcze niezbyt zużyty ale samo sterowanie nim (sterownik ST77) wydaje mi się już mocno przestarzałe, z góry dziękuję za rzeczowe opinie

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 04 paź 2017, 18:08

jak elementem pozycjonującym tłoka jest kontrakton (na magnesy) to iryd takiego tłoka obsłuży. Tyle,że do tłoka trzeba jeszcze wybrac fabryczny kontrakton, który występuje w paru wersjach

np. taki:
https://www.domer.pl/czujnik-kontaktron ... dowie.html

albo taki:
https://www.domer.pl/czujnik-kontaktron ... prond.html
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

ysmen
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 12 wrz 2016, 8:51
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: ysmen » 04 paź 2017, 18:37

Dzieki Jarecki opanowałem temat. Mam jeszcze pytanie: Doszczelniłem palnik czy teraz zmniejszyć moc nadmuchu? Czy pid sam doreguluje nastawy? Dzieki z góry.

pomdro
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 04 paź 2017, 14:25
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: pomdro » 04 paź 2017, 19:44

kontaktron jest zwykły, taki; https://photos.google.com/share/AF1QipM ... JvLVV0X0FB
ale mam wątpliwości czy ta zmiana sterownika da jakieś wymierne efekty ?
czy jest sens inwestować

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 05 paź 2017, 10:20

czyli masz coś takiego:
https://www.domer.pl/czujnik-kontaktron ... -tech.html

podepniesz w iryda ten, który masz, tylko albo kabel dajesz w końcówke typu "chinch" albo podnosisz obudowe iryda i kabelki bezpośrednio wkręcisz sobie w kostke od kontraktonu pozycji tłoka

Zasada do tłoka dość prosta
dla pozycji 100%mocy przepisujesz pauze podawania z aktualnego sterownika, strzelam np. 3minuty:20sekund i dajesz odpowiedni do tego nadmuch np. 15bieg

w zaawansowanych nastawach kodowych masz pozycje podbicie obrotów dmuchawy, dajesz 5biegów i czas podbicia obrotów dmuchawy ustawiasz na wartośc 1/3czasu zadanego dla pauzy ze 100%mocy

1%mocy robisz pauze ze 100%mocy x 10 czyli np. 30minut:00sekund, dmuchawa bieg 1 i gotowe

podtrzymanie dobierasz, aby tłok dopalał i nie wygasł np.:
co 10minut
na 20sekund
krotność 2 lub 3, aby odpowiednio uzupełnić dawkę paliwa na palniku tłokowym
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości

Gotowe projekty domów